> Отопление Ангара, Тепловые завесы и отопление
serginhoo
сообщение 20.8.2015, 8:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Уважаемые специалисты!
Прошу Вашей помощи в решении задачи.
Есть ангар 16х24 м. По расчету на отопление я подобрал 8 воздушно-тепловых агрегатов по 24 кВт. Итого мощность 192 кВт. Есть 3 въездных ворот 4х4 м. Сооответсвенно необходимы тепловые завесы.
Подобрал завесы - на каждый проем по 2 двухметровые завесы, итого: 6 шт. по каталогу мощность одной 47 кВт, итого 47х6=282 кВт. количество открываний ворот в час заказчик не дал.
Как я понимаю отопит. мощность завес не учитывается в тепл. балансе т.к. они периодич. действия, исключительно для предотвращения перетекания холодных масс. Но нагрузку на котел как я понимаю надо учесть.
Вопрос в том, что, какой объем от общей (по каталогу) мощности надо заложить. И нужно ли отдельной веткой тянуть теплоснабжение завес? Или можно сделать все одной веткой?
План ангара с расположение отопительных приборов прикладываю.
Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 7,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 26.8.2015, 7:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Возможно будет кому-нибудь полезно.
Вопрос решен. Отопление по желанию заказчика было принято с запасом (теплопотери 50 кВт, агрегаты воздушные в сумме 200 кВт, и котел 200 кВт) . ТЗ повесил на систему отопления 3 завесы по 47 кВт. работают при открытии ворот. Во избежания большого диаметра полипр-ых. труб, от котла поставил гребенку и запитал отдельно 2 ветки: - отопление и теплоснабжение завес. План и схему прикладываю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 162,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 227,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anita wats
сообщение 16.9.2015, 14:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.9.2015
Пользователь №: 277898



Похожее задание было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MonoBaldinni
сообщение 17.9.2015, 2:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.11.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 130788



А какой температурный график у системы? Трубы не армированные, арматура полипропиленовая... Сам бы я на завесы такое не поставил. Да и завесы совсем не так обвязываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Себастьян
сообщение 18.9.2015, 12:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



serginhoo, хорошо что все решилось.
Простите, просто интересно а зачем там отопление с запасом? 200 квт. это дохренища для ангара, ohmy.gif где и температуру по норме можно принять +16.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 19.9.2015, 15:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Цитата(MonoBaldinni @ 17.9.2015, 3:03) *
А какой температурный график у системы? Трубы не армированные, арматура полипропиленовая... Сам бы я на завесы такое не поставил. Да и завесы совсем не так обвязываются.


Не помню уже вроде 80/60, трубы армированные, арматура балансировочная метал, запорная полипропилен (пожелание заказчика),
Схему обвязки завес согласовывал со специалистом поставщика, ну так покажите как правильно обвязать, чтобы менее опытные взяли на заметку.

Котел уже просто был куплен, и количество тепловых агрегатов было в задании. По расчету теплопотери получились около 60 кВт. Температура - также пожелание заказчика.

Сообщение отредактировал serginhoo - 19.9.2015, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 14:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных