Сдаем КУУРГ в межрегионгаз, написали нам замечание по установке контрольного термометра, что установка должна соответствовать ГОСТ 8.740-2011. У меня три вопроса:
1. можно ли сделать погружной термометр в трубу Ду50?есть ли вобще такие термометры, чтобы не наружишть глубину погружения именно в 50-тую трубу?
2. со слов метрологов, если мы не хотим устанавливать на трубопроводе, то можно заложить измерительный комплекс с гильзой для второго контрольного термометра. Как это выглядит?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2015_08_21_15_42_26_____.png ( 231,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 21.8.2015, 15:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



а что бы не скачать вам руководство по монтажу и эксплуатации СГ-ЭК, который у вас запроектирован? там все есть, и чертежи тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 21.8.2015, 16:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(timofeyprof @ 21.8.2015, 15:58) *
а что бы не скачать вам руководство по монтажу и эксплуатации СГ-ЭК, который у вас запроектирован? там все есть, и чертежи тоже

у меня уже в глазах рябит.....не могу найти дополнительную гильзу для установки контрольного термометра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 27.8.2015, 9:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



ГОСТ 8 740
9.2.4.3 Чувствительный элемент ПТ в случае измерения температуры вне
корпуса РСГ должен быть размещен в ИТ на глубине от 0,3D до 0,7D.
ПТ может быть установлен непосредственно в ИТ или в гильзу (карман).
Наружные диаметры корпуса ПТ и гильзы (при ее наличии) должны быть не
более 0,13D. Допускается увеличение наружного диаметра корпуса ПТ и гильзы (при
ее наличии) до 0,2D, если они установлены на прямолинейном участке ИТ после
РСГ и теплоизолированы, как показано на рисунке 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.8.2015, 12:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Ferta @ 21.8.2015, 16:25) *
у меня уже в глазах рябит.....не могу найти дополнительную гильзу для установки контрольного термометра

ГОСТ 8.740.2011 на измерения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____8.740.2011_____________.pdf ( 927,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных