Здравствуйте! Подскажите пожалуйста куда лучше поставить циркуляционный насос в системе отопления, если маленький перепад давления? В каком случае лучше поставить насос на подачу? Его достоинства. Жилой дом, 5 этажей, 4 подъезда. Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление 0,350 Гкал/час. Отметки линий давления в точке присоединения: в подающем трубопроводе 5,8 кгс/см2, в обратном трубопроводе 5,1 кгс/см2. Расчетный температурный график 95/70 С. Центральное качественное регулирование. Извините, если такой вопрос уже рассматривался.
|
|
|
|
|
28.8.2015, 14:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Катерина_ТГВ @ 28.8.2015, 13:52)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста куда лучше поставить циркуляционный насос в системе отопления, если маленький перепад давления?
в подающем трубопроводе 5,8 кгс/см2, в обратном трубопроводе 5,1 кгс/см2. "7 метров" - Вы называете "маленьким перепадом"?!
|
|
|
|
|
28.8.2015, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Перепад, конечно, хороший, а установка насоса - по предпочтениям и специфике. Если позволяют температурные условия, я лично, предпочитаю насосы ставить перед преодолеваемым сопротивлением, чем после. По моим убеждениям и наблюдениям насос работает "лучше" по причине конструкционных особенностей нагнетания циркуляционными лопатками через центробежные силы.
|
|
|
|
|
28.8.2015, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
О, интересные ссылки! Спасибо, tiptop!
|
|
|
|
|
30.8.2015, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422

|
Цитата(Катерина_ТГВ @ 28.8.2015, 13:52)  Подскажите пожалуйста куда лучше поставить циркуляционный насос в системе отопления, если маленький перепад давления? В каком случае лучше поставить насос на подачу? Его достоинства. Жилой дом, 5 этажей, 4 подъезда. Извините, а в домике какая разводка? И это ведь не единственная нагрузка на котельную? (0,35 Гкал/час)
|
|
|
|
|
30.8.2015, 22:39
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(испытатель @ 28.8.2015, 17:06)  я лично, предпочитаю насосы ставить перед преодолеваемым сопротивлением, чем после. По моим убеждениям и наблюдениям насос работает "лучше" по причине конструкционных особенностей нагнетания циркуляционными лопатками через центробежные силы. ?
|
|
|
|
|
31.8.2015, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Батарейку в цепь лучше включать "до" лампочки или "после"?
|
|
|
|
|
31.8.2015, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(HeatServ @ 30.8.2015, 20:39)  ? Цитата(A.R. @ 31.8.2015, 9:48)  Батарейку в цепь лучше включать "до" лампочки или "после"? Шо - опять? Формулы и доказательства того, что тела при нагревании расширяются? Насос не батарейка! Батарейка источник потенциальной энергии, а насос кинетической. Упрощенно, для практиков: В каком случае из двух один и тот же насос сможет прокачать больше жидкости если сопротивление в сети высокое? В принципе - есть теоретические обоснования, но лень на ерунду тратить время. По жизни, для тех, кто руками работает: Если Вам поддросселировать мощность насоса нужно, на всасе поджимают или на выхлопе? Может видел кто, как другие делают.
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 18,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
______2.jpg ( 8,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
|
|
|
|
|
31.8.2015, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
На напоре дросселируют по совсем другой причине...
|
|
|
|
|
31.8.2015, 14:42
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(испытатель @ 31.8.2015, 12:54)  Шо - опять? Формулы и доказательства того, что тела при нагревании расширяются? Насос не батарейка! Батарейка источник потенциальной энергии, а насос кинетической. Упрощенно, для практиков: В каком случае из двух один и тот же насос сможет прокачать больше жидкости если сопротивление в сети высокое? В принципе - есть теоретические обоснования, но лень на ерунду тратить время. По жизни, для тех, кто руками работает: Если Вам поддросселировать мощность насоса нужно, на всасе поджимают или на выхлопе? Может видел кто, как другие делают.  Что вода определённой массы имеет на подаче бОльший объём, нежели на обратке это факт, впрочем, что из того? Разница ничтожна при расчёте объёмной подачи. Дросселирование? Ставим насос на закрытый контур, делаем подпор и... всё. Разницы ноль. В практическом случае установки мокрохода - разницы также ноль, статика в системе несколько десятков метров, напор измеряется несколькими метрами.
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.8.2015, 14:44
|
|
|
|
|
31.8.2015, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Больший объем - это описка, т.к. нарушается условие неразрывности среды. Любой механизм и любое механическое усилие совершаемое человеком должно иметь наиболее выигрышную "точку опоры". Одно и то же действие можно выполнить успешно разными способами, которые, с, точки зрения "наблюдателя со стороны" - ничтожны. Вы можете пудовую гирю поднять на 10 см толкая ногами, а можете и подтянуть ногами свисаясь с перекладины, сгибая и разгибая колени. Результат один, а механика и затраты сил разные. Я только это имел ввиду. Ставьте кому - куда нравится. Я всегда циркуляционные насосы с аварийным байпасом двойной отсечки ставлю (как на рис выше), и не только для аварийного ремонта, а для наблюдения за эффективностью выполнения функций насоса по одному манометру. Так вот, если сделать пьезометр в точке установки насоса поднимающего статику на 6 метров получаем обычно - на выходе +6, на всасе -2. Проверьте и делайте выводы. Фишку про дросселирование "по другой причине" - совсем не просек. Оч. глубокомысленно для того чтобы понять в пол-оборота.
Сообщение отредактировал испытатель - 31.8.2015, 17:02
|
|
|
|
|
31.8.2015, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370

|
Цитата(Катерина_ТГВ @ 28.8.2015, 13:52)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста куда лучше поставить циркуляционный насос в системе отопления, если маленький перепад давления? В каком случае лучше поставить насос на подачу? Его достоинства. Жилой дом, 5 этажей, 4 подъезда. Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление 0,350 Гкал/час. Отметки линий давления в точке присоединения: в подающем трубопроводе 5,8 кгс/см2, в обратном трубопроводе 5,1 кгс/см2. Расчетный температурный график 95/70 С. Центральное качественное регулирование. Извините, если такой вопрос уже рассматривался. Первое: на какую температуру ( по паспорту) рассчитан насос?; Второе: с точки зрения эксплуатации насоса - предпочтительней на обратке, меньше температура меньше износ подшипников, сальников и т.п. И наконец третье: из опыта известно, что девятиэтажка нормально идёт с пререпадом 0,5 кг/см2, а уж пятиэтажка и подавно. Цитата(Катерина_ТГВ @ 28.8.2015, 13:52)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста куда лучше поставить циркуляционный насос в системе отопления, если маленький перепад давления? В каком случае лучше поставить насос на подачу? Его достоинства. Жилой дом, 5 этажей, 4 подъезда. Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление 0,350 Гкал/час. Отметки линий давления в точке присоединения: в подающем трубопроводе 5,8 кгс/см2, в обратном трубопроводе 5,1 кгс/см2. Расчетный температурный график 95/70 С. Центральное качественное регулирование. Извините, если такой вопрос уже рассматривался. Первое: на какую температуру ( по паспорту) рассчитан насос?; Второе: с точки зрения эксплуатации насоса - предпочтительней на обратке, меньше температура меньше износ подшипников, сальников и т.п. И наконец третье: из опыта известно, что девятиэтажка нормально идёт с пререпадом 0,5 кг/см2, а уж пятиэтажка и подавно.
|
|
|
|
|
31.8.2015, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Упс - в циркуляционных насосах- мокроходах нет сальников и подшипников качения. Керамические цапфы, смазываемые сетевой водой являются подшипниками скольжения.
|
|
|
|
|
31.8.2015, 22:24
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(испытатель @ 31.8.2015, 16:59)  Так вот, если сделать пьезометр в точке установки насоса поднимающего статику на 6 метров получаем обычно - на выходе +6, на всасе -2. Проверьте и делайте выводы. Не понял. Чесслово не понял. Насос работает себе на своей кривой, плотность жидкости не меняется, общие потери одни и те же, может быть немного разные температуры, бог с ними, дельта смешная. Чего я не догоняю? Вы проводите мысль, что при установке "перед" насос развивает более высокий напор?
|
|
|
|
|
31.8.2015, 23:03
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(HeatServ @ 31.8.2015, 22:24)  Не понял. Чесслово не понял. Насос работает себе на своей кривой, плотность жидкости не меняется, общие потери одни и те же, может быть немного разные температуры, бог с ними, дельта смешная. Чего я не догоняю? Вы проводите мысль, что при установке "перед" насос развивает более высокий напор? просто надо разделить ... есть насосы циркуляционные, которые гоняют воду по кругу. т.е. давят себе на всас. для таких насосов не важно где они стоят в этом кольце. результат будет один. и на обратке его стоит ставить хотя бы из за условий работы по температуре. есть насосы повысительные. которые не давят себе на всас. они берут воду откуда то и толкают её куда то. вот у этих насосов есть разница где их поставить. Например повысительная насосная не тепловых сетях. Ведь ставят насос в нижней точке, что бы поднять на верх, а не на верху, что бы "засосать" снизу
Сообщение отредактировал ssn - 31.8.2015, 23:05
|
|
|
|
|
31.8.2015, 23:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Не хотел встревать в эту "полемику", но не удержался... Предлагаю для начала отказаться от путаницы с ситуациями, когда на входе насоса - разрежение. А дальше уже можно будет сравнивать, когда у насоса напор выше: когда он повышает давление с 0,5 кгс/см 2 до 1 кгс/см 2 или когда - с 2 кгс/см 2 до 2,5 кгс/см 2...  Также можно в первом приближении легко прикинуть, когда выше массовый расход: при перекачивании "холодной" воды или "горячей"...
Сообщение отредактировал tiptop - 31.8.2015, 23:25
|
|
|
|
|
1.9.2015, 0:07
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(tiptop @ 31.8.2015, 23:14)  когда у насоса напор выше: когда он повышает давление с 0,5 кгс/см 2 до 1 кгс/см 2 или когда - с 2 кгс/см 2 до 2,5 кгс/см 2...  а разве в этом вопрос изначальный? вроде как вопрос про место установки насоса. на подаче или на обратке (или на складе). типа установить его до большого сопротивления, или после этого большого сопротивления... я думал в этом вопрос темы. (хотя по сути, если есть перемычка между подачей и обраткой, то собственно вообще теряется разница места установки... что на подаче насос давит в сопротивление системы отопления, что на обратке, он так же давит в это же сопротивление системы отопления. правда дополнительно теряя часть напора своего в перемычке. он работает в кольце... нет разницы с точки зрения расчета напора насоса, в какой точке этого кольца он будет установлен) тонкости про когда напор выше, если с от 0,5 до 1 или от 2 до 2,5 я чет не понимаю. напор это же разность давлении между всасом и подачей. разве нет? развиваемое давление конечно будет зависеть от давления на всасе.. но напор.... не скажу что я силён в теории насосов, но чет я не понимаю )
Сообщение отредактировал ssn - 1.9.2015, 0:14
|
|
|
|
|
1.9.2015, 0:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ssn @ 1.9.2015, 0:07)  вроде как вопрос про место установки насоса. на подаче или на обратке (или на складе). типа установить его до большого сопротивления, или после этого большого сопротивления... Если Вам интересна сама суть... В общем случае, для работающего насоса наиболее благоприятны следующие условия (в порядке значимости): 1 температура перекачиваемой воды минимальна, 2 давление воды на входе - наибольшее. То есть, для циркуляционного насоса котельной благоприятно, когда подпитка присоединена к его входу.
|
|
|
|
|
1.9.2015, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Не знал, что насосы делятся на циркуляционные и "повысительные", а тем более-что "давят себе на всас". Мы говорим о циркуляционных , кинетическая энергия для перемещения жидкости у которых создается центробежной силой потока жидкости, срывающегося с лопаток. Бывают еще поршневые, перистальтические, инжекционные и т.д. но не о них речь. Принцип работы циркуляционного насоса толкание, а не тяга потока. Тяга потока образуется только за счет разряжения перед зоной толкания жидкости. Примитивно - вода на всасе затекает в разряжение, а на выхлопе откидывается лопатками. Диаграммы насосов представляются только для напора. На "всас" - диаграмма зависимости расход/давление не нормируются и я не видел их от производителя, но она имеется по факту - существенно более хилая, по сравнению с напорной (паспортной). Мне кажется, что непонимание вызывает рассмотрение вопросы без связи в применении - на замкнутом кольце с сопротивлением или в разрыве кольца на гасящую емкость. 1. Для кольцевого котлового замкнутого цикла , где напор через кольцо передается на большое сопротивление контура отопления (существенной разницы в преодолении сопротивления нет),а вот второй случай, когда в разрыве кольца циркуляции есть неограниченная емкость (см.рисунок) и давление от насоса не достигает по кольцу сопротивления, а гасится в емкости (разница - ощутимая и принципиальная). Мы рассматриваем случай, когда есть сеть центрального отопления, которая по сути -неограниченная емкость. Пока насос работает с контуром подмеса существенной разницы не ощущается, вот, когда "подмес" (внутренний контур) минимальный то разница существенная. Мнение свое не навязываю, просто делюсь опытом и взглядами. Опять не понятно? Тогда - моя вина. Не умею объяснять. Всем успехов.
Сообщение отредактировал испытатель - 1.9.2015, 0:54
|
|
|
|
|
1.9.2015, 0:49
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(tiptop @ 1.9.2015, 0:27)  Если Вам интересна сама суть... В общем случае, для работающего насоса наиболее благоприятны следующие условия (в порядке значимости): 1 температура перекачиваемой воды минимальна, 2 давление воды на входе - наибольшее.
То есть, для циркуляционного насоса котельной благоприятно, когда подпитка присоединена к его входу. но это же странная логика. если мы рассматриваем замкнутую систему... какая разница, где установлена подпитка, если она держит в кольце нужное давление? вот точка замера давления, для управления этим насосом важна. (если перепад на насосе существенный) Цитата(испытатель @ 1.9.2015, 0:44)  Не знал, что насосы делятся на циркуляционные и "повысительные", а тем более-что "давят себе на всас". есть деление насоса по конструктивным признакам... есть по схемам применения. посмотрите СП по ИТП, там и циркуляционные, и повысительные... и даже циркуляционно-повысительные есть. тем, что вы разорвали систему сказав, что в вашей ёмкость неограниченная - вы как раз и убрали кольцо и насос больше не "давит себе на всас". хотя конечно выражение "давит себе на всас" не самое удачное... я хотел сказать, что в кольце не важно где стоит насос... до сопротивления или после него. эпюра давления разделиться равномерно. давление на всасе будет равно давлению подачи. ведь недавно обсуждали эту тему, картинки были из умных книжек.
Сообщение отредактировал ssn - 1.9.2015, 0:54
|
|
|
|
|
1.9.2015, 1:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
В производстве фактор разрыва на бесконечную емкость - как раз исправляют напорной фишкой регулирования дополнительным "встречным" насосом в случаях недостаточности напора в обратке для обеспечения перелива в СО. В "бытовухе" это делают установкой механического дросселя на обратке после системы отопления и когда падает общий расход за счет увеличения сопротивления системы - обратка заваливается. Чтобы этого избежать искусственно завышается мощность насоса на подаче и величина дросселирования. А это перерасход энергии бешеный. Для избы ерунда- а когда завод большой приходится "репу чесать".
Сообщение отредактировал испытатель - 1.9.2015, 1:08
|
|
|
|
|
1.9.2015, 1:27
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
честно говоря не совсем понимаю о чем вы говорите. понятно, что про технологии тепловых сетей крупных. но что такое перелив СО и недостаточность напора в обратке для этого перелива СО. моя не понимайт. вот картинка из Сканави стр. 177
Сообщение отредактировал ssn - 1.9.2015, 1:29
Прикрепленные файлы
1.png ( 33,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
1.9.2015, 4:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Цитата Примитивно - вода на всасе затекает в разряжение Цитата На "всас" - диаграмма зависимости расход/давление не нормируются и я не видел их от производителя Испытатель, а вскипятить воду и затем насос кавитацией угробить не боитесь? От производителя, обычно, имеется npsh характеристика насоса, а у грундфоса, например, даже таблички по рекомендуемому давлению на всасе есть почти в каждом каталоге. Или я неправильно вашу мысль понял? Цитата моя не понимайт
______.jpg ( 19,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12Насколько мне позволяет понять опыт общения с эксплуатацией, имелась ввиду вышеприведенная схемка. "недостаточности напора в обратке для обеспечения перелива в СО", означает, что давление в обратке ниже давления в подаче, и его недостаточно, чтобы осуществить подмес в СО. Для этого начинают поджимать обратку за перемычкой, создавая подпор. Испытатель говорит, что если установленный РК будет иметь на себе слишком большой перепад давления, то циркуляция СО замкнется через перемычку, а чтобы этого не допустить, приходится завышать напор, развиваемый насосами. Для небольших потребителей - это не существенное завышение потребляемой электроэнергии, а в случае с крупным потребителем приходится задуматься. Честно говоря, такого не избежать, бывает, при недостаточно располагаемом напоре на вводе.
|
|
|
|
|
1.9.2015, 6:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ssn @ 1.9.2015, 0:49)  недавно обсуждали эту тему, картинки были из умных книжек. "Умные книжки"? Нет, не видел... Цитата(испытатель @ 1.9.2015, 0:44)  Не знал, что насосы делятся на циркуляционные и "повысительные"
|
|
|
|
|
1.9.2015, 8:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Т.е. если дышать не атмосферным воздухом, а, к примеру, из некой ёмкости с давлением ниже атмосферного, то пукать (в атмосферу) получится не так громко?
|
|
|
|
|
1.9.2015, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 1.9.2015, 6:25)  "Умные книжки"? Нет, не видел... Согласно схемы #24 можно назвать насосы: 1) насос на трубопроводе Т11 - повысительный; 2) на трубопроводе Т21 - циркуляционный; 3) на перемычке - подмешивающий;
|
|
|
|
|
1.9.2015, 9:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 1.9.2015, 9:17)  Согласно схемы #24 можно назвать насосы: 1) насос на трубопроводе Т11 - повысительный; 2) на трубопроводе Т21 - циркуляционный; 3) на перемычке - подмешивающий; Лыткин , и Вас тоже увлекла мода на создание своих личных терминов и УГО? А мне больше нравится этот "букварь": СП 41-101-95. Не знаю, ssn его имел в виду? Цитата(' date='1.9.2015, 0:49)  посмотрите СП по ИТП
Сообщение отредактировал tiptop - 1.9.2015, 9:29
|
|
|
|
|
1.9.2015, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Терминологию нужно использовать исходя из предмета обсуждения.ИМХО Если обсуждаем схему, то по терминологии схем, где насосы выполняют функцию, циркуляционных, подкачивающих, перекачивающих, повысительных. Если мы разговариваем о конструкции элемента схемы то терминология другая. Я назвал центробежную конструкцию - циркуляционной и был не прав. Возможно, это и вызвало недопонимание. Если температура высокая и выше ограничений изготовителя, то варианты с гидравликой должны уйти на второй план, без обсуждений, как я сразу указал, "если позволяют температурные условия". Если давление в обратной магистрали ниже статического давления перелива через верхнюю точку СО, значит наличествует фактор разрыва струи потока теплоносителя - однозначно.
Сообщение отредактировал испытатель - 1.9.2015, 10:14
|
|
|
|
|
1.9.2015, 11:16
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(испытатель @ 1.9.2015, 10:07)  Если давление в обратной магистрали ниже статического давления перелива через верхнюю точку СО, значит наличествует фактор разрыва струи потока теплоносителя - однозначно. давайте на примере. так проще. Т.е. допустим есть здание 30 метров высотой. давление в подаче пусть будет 60 метров. давление в обратке пусть будет 20 метров. Вы считаете, что при таких условиях будет некий разрыв струи? Вы правда так думаете?
|
|
|
|
|
1.9.2015, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ssn @ 1.9.2015, 11:16)  давайте на примере. так проще. Т.е. допустим есть здание 30 метров высотой. давление в подаче пусть будет 60 метров. давление в обратке пусть будет 20 метров. Вы считаете, что при таких условиях будет некий разрыв струи? Вы правда так думаете? В данном примере Рподачи = 20 м (Робр) + dРсо. Напор насоса должен быть не менее 40 м (при расчётном dРсо). Если dРсо будет меньше, то напор насоса уменьшится (по графику), но возрастёт расход воды в СО, что (при отсутствии регулирования) вызовет "перетоп" (увеличение т-ры обратки).
|
|
|
|
|
1.9.2015, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Извините, вмешаюсь..  У нас СО обычно работает через регулирующие клапаны, которые подающее давление подрезают, и в СО минимально выходит давление обратки + 5м... если не хватает по высоте - подпираем. Хотел спросить про дросселирование/регулирование насоса (циркуляционного) в СО, есть ли разница 1) перемычкой между входом и выходом насоса 2) регулирующей арматурой в СО? интересует только настройка насоса на расчетный расход в СО..
|
|
|
|
|
1.9.2015, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(ssn @ 1.9.2015, 9:16)  давайте на примере. так проще. Т.е. допустим есть здание 30 метров высотой. давление в подаче пусть будет 60 метров. давление в обратке пусть будет 20 метров. Вы считаете, что при таких условиях будет некий разрыв струи? Вы правда так думаете? И думаю и уверен. Может вы предполагаете, что речь идет о давлениях на вводе? Речь о давлении перед СО.
|
|
|
|
|
1.9.2015, 12:35
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(испытатель @ 1.9.2015, 12:16)  И думаю и уверен. Может вы предполагаете, что речь идет о давлениях на вводе? Речь о давлении перед СО. прямо скажу странная точка зрения. а что же тогда в системах ГВС не возникает разрыва? есть давление подачи, есть давление излива из крана. и что то не наблюдается разрыва. если давление в подаче выше чем высота здания, проблем со всякими разрывами не будет если в заданном мной примере предположить, что сопротивление СО будет 40 м (а оно именно таким и установится, путём многократного превышения расхода если не предпринимать никаких других мероприятий... просто подача 60 и обратка 20.) и будет лететь вода со страшной скоростью. и никаких разрывов не будет.
|
|
|
|
|
1.9.2015, 12:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(испытатель @ 1.9.2015, 12:16)  И думаю и уверен. Может вы предполагаете, что речь идет о давлениях на вводе? Речь о давлении перед СО. В смысле? Что за дьявольская сила вызовет разрыв струи? Циркуляционник?
|
|
|
|
|
1.9.2015, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ssn @ 1.9.2015, 12:35)  прямо скажу странная точка зрения. а что же тогда в системах ГВС не возникает разрыва? есть давление подачи, есть давление излива из крана. и что то не наблюдается разрыва.
если давление в подаче выше чем высота здания, проблем со всякими разрывами не будет если в заданном мной примере предположить, что сопротивление СО будет 40 м (а оно именно таким и установится, путём многократного превышения расхода если не предпринимать никаких других мероприятий... просто подача 60 и обратка 20.) и будет лететь вода со страшной скоростью. и никаких разрывов не будет. Система отопления это вода по кругу (минус утечки). ГВС это либо вода на тупик (плохой вариант), либо на регулятор подпора "до себя" (Т4), который поддерживает заданное давление у потребителя (Т3) независимо от водоразбора.
Сообщение отредактировал Лыткин - 1.9.2015, 13:01
|
|
|
|
|
1.9.2015, 13:22
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(Лыткин @ 1.9.2015, 13:00)  Система отопления это вода по кругу (минус утечки). ГВС это либо вода на тупик (плохой вариант), либо на регулятор подпора "до себя" (Т4), который поддерживает заданное давление у потребителя (Т3) независимо от водоразбора. если у потребилетя ГВС открыть кран постоянно, то по сути будет та же циркуляция, как и в СО. (ну, если систему отопления рассматривать локально). мне интересно как сюда приложится теория о разрыве струи.
|
|
|
|
|
1.9.2015, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ssn @ 1.9.2015, 13:22)  если у потребилетя ГВС открыть кран постоянно, то по сути будет та же циркуляция, как и в СО. (ну, если систему отопления рассматривать локально). мне интересно как сюда приложится теория о разрыве струи. Разрыв струи это от избытка знаний и недостатка умения.
|
|
|
|
|
1.9.2015, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422

|
Цитата(Лыткин @ 1.9.2015, 13:34)  Разрыв струи это от избытка знаний и недостатка умения. Хочу добавить и свои пять копеек- если в теплосети не много таких же домов( по 350 Квт), тогда подняв у себя величину располагаемого напора, вы понизите её на других домах, соответственно. А насос хоть на тех. этаже можно ставить при нижней вертикальной разводке. По - любому гидравлическое сопротивление дома уменьшится. А вообще-то у нас тоже проблемы с такими домами при подключении зауженными диаметрами на стояках.
|
|
|
|
|
1.9.2015, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370

|
Цитата(Катерина_ТГВ @ 28.8.2015, 13:52)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста куда лучше поставить циркуляционный насос в системе отопления, если маленький перепад давления? В каком случае лучше поставить насос на подачу? Его достоинства. Жилой дом, 5 этажей, 4 подъезда. Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление 0,350 Гкал/час. Отметки линий давления в точке присоединения: в подающем трубопроводе 5,8 кгс/см2, в обратном трубопроводе 5,1 кгс/см2. Расчетный температурный график 95/70 С. Центральное качественное регулирование. Извините, если такой вопрос уже рассматривался. Народ полез в дебри, и от основной темы мало что осталось. Я думаю так - посмотрите "букварь" (справочник Манюка), там куча схем на все случаи жизни. Насос и на подаче и на обратке и т.п.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(HeatServ @ 1.9.2015, 9:55)  В смысле? Что за дьявольская сила вызовет разрыв струи? Циркуляционник? Физика. Если в обратной магистрали давление равно давлению в обратке сети и оно ниже давления, достаточного для перелива, то утрированно картинка будет выглядеть так. Я так рисовать научусь... Это реально, цифры грубо, но за такое нужно голову отворачивать и пришивать туда откуда руки растут у такого мастера. Чтобы такого не было обратку подтармаживают от истекания в сеть дросселем и давление поднимается , исключая разрыв. Цитата(ssn @ 1.9.2015, 9:35)  прямо скажу странная точка зрения. а что же тогда в системах ГВС не возникает разрыва? есть давление подачи, есть давление излива из крана. и что то не наблюдается разрыва. Если давление мало, которого хватает только для свободного истекания, то хоть в ГВС, хоть в ХВС Вы услышите реальное бульканье внутри трубы - это страшный голос разрыва струи  Во время запуска СО многоэтажек, когда на ТЭЦ еще не включены все насосы и не хватает давления в обратке, но в подаче оно уже достаточное для перелива, сантехники и жильцы с грустью слушают бульканье системы и с грустью щупают холодные отопительные приборы. У нас каждый год так в начале сезона, на домах без насосов.
Сообщение отредактировал испытатель - 2.9.2015, 0:07
Прикрепленные файлы
______.jpg ( 33,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
|
2.9.2015, 4:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Цитата Во время запуска СО многоэтажек, когда на ТЭЦ еще не включены все насосы и не хватает давления в обратке, но в подаче оно уже достаточное для перелива, сантехники и жильцы с грустью слушают бульканье системы и с грустью щупают холодные отопительные приборы. Коллега, до того, как стать проектировщиком, мне тоже пришлось поработать сантехником и описываемый вами звук мне прекрасно знаком. Причина его, как мы все знаем, завоздушивание системы отопления. А причина завоздушивания в указанном вами случае, как вы опять же правильно сказали, в следующем - не включены сетевые насосы на ТЭЦ. А точнее, напора подпиточных насосов, под давлением которых находится в указанный вами момент времени вся СЦТ (статический режим) не хватает для заполнения СО высоких зданий и зданий, расположенных на возвышенностях. Решаться такая проблема должна тепловыми сетями путем разделения на высокие и низкие зоны в ПНС либо ЦТП, иначе при аварийном останове сетевых насосов в отопительный период может возникнуть опорожнение систем отопления указанных потребителей, что сами знаете чем чревато. Схемы как осуществить деление на зоны можно увидеть, например, в учебнике Ефима Яковлевича Соколова, справочнике вышеупомянутого Владимира Ивановича Манюка, различных инструкциях по режимной наладке СЦТ. И еще: вышеупомянутый "разрыв струи" (вы, вероятно, имели виду разрыв потока, т.к. разрыв струи у меня лично ассоциируется с небезызвестным фонтаном в Брюсселе, хотя в канализовании, при безнапорном движении, наверняка, такой термин имеет место быть) в любом динамическом режиме при полном заполнении трубы, при напорном движении жидкости, означает наличие областей с недостаточным давлением, вскипание теплоносителя и возникновение областей кавитации, что как опять же всем нам известно, явление очень опасное, но никак не связанное с ситуацией, которую вы привели в пример, ибо температура сетевой воды в момент заполнения вряд ли будет достаточно высокой для вскипания. P.S. Искренне прошу извинить меня за язвительность - сегодня в очередной раз общался с эксплуатацией и, вероятно, перенес свои эмоции на вас...
Сообщение отредактировал Просто энергетик - 2.9.2015, 4:39
|
|
|
|
|
2.9.2015, 6:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Ну, с требованиями к давлению обратной сетевой воды и располагаемому напору всё понятно. С этим у топикстартера порядок. Цитата(Катерина_ТГВ @ 28.8.2015, 13:52)  5 этажей в подающем трубопроводе 5,8 кгс/см2, в обратном трубопроводе 5,1 кгс/см2. А вот потом... Цитата(испытатель @ 28.8.2015, 17:06)  предпочитаю насосы ставить перед преодолеваемым сопротивлением, чем после. По моим убеждениям и наблюдениям насос работает "лучше" по причине конструкционных особенностей нагнетания циркуляционными лопатками через центробежные силы. Это "религия" какая-то?
Сообщение отредактировал tiptop - 2.9.2015, 6:22
|
|
|
|
|
2.9.2015, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 2.9.2015, 6:21)  Ну, с требованиями к давлению обратной сетевой воды и располагаемому напору всё понятно. С этим у топикстартера порядок. А вот потом... Это "религия" какая-то?  Это не религия, а физика. Если "зашайбировать" всас насоса, то вода не будет успевать поступать в насос. При этом насос работает со срывом циркуляции (набирает давление затем сбрасывает до нуля, потом снова набирает, пока не сгорит). Чтобы это исключить всасывающий трубопровод делают на порядок больше напорного. И именно поэтому насосы (особенно центробежные) преодолевают сопротивление на напоре лучше, чем на всасе.
Сообщение отредактировал Лыткин - 2.9.2015, 9:10
|
|
|
|
|
2.9.2015, 9:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 2.9.2015, 9:08)  Это не религия, а физика. Если "зашайбировать" всас насоса, то вода не будет успевать поступать в насос. При этом насос работает со срывом циркуляции (набирает давление затем сбрасывает до нуля, потом снова набирает, пока не сгорит). Чтобы это исключить всасывающий трубопровод делают на порядок больше напорного. И именно поэтому насосы (особенно центробежные) преодолевают сопротивление на напоре лучше, чем на всасе. Давайте соберём в этой теме всё - кому что в голову приходит.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.9.2015, 9:43
|
|
|
|
|
2.9.2015, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(tiptop @ 2.9.2015, 3:21)  Это "религия" какая-то?  Если Вам нравится то - религия. Я больше верю Чаплину и Hutte которые смысл и основы теплоснабжения описали еще в конце 19 века, чем новомодным манагерским статьям и сляпаным на скорую руку некоторым СП. Впервые с такими рекомендациями столкнулся в 18 издании справочника Hutte за 1933 г. (У меня пятитомник на полке), а потом мне это представители Danfoss на своем лягушачем языке пытались то же самое донести, пока не понял, что они хотят сказать. Я Вашу религию не осуждаю и своего не навязываю. Про язвительность - никаких претензий, поскольку пытаюсь объяснить на пальцах. Единственное - ни о разрыве струи, ни о разрыве потока - в классической теории гидромеханики речи нет. В основу положены постулат и уравнение неразрывности среды. Написать?
Сообщение отредактировал испытатель - 2.9.2015, 10:04
|
|
|
|
|
2.9.2015, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ssn @ 1.9.2015, 13:22)  если у потребилетя ГВС открыть кран постоянно, то по сути будет та же циркуляция, как и в СО. (ну, если систему отопления рассматривать локально). мне интересно как сюда приложится теория о разрыве струи. Если водоразбор ГВС будет больше максимального расхода насоса ГВС (определяется размером колеса насоса и частотой вращения), произойдёт разрыв струи, со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал Лыткин - 2.9.2015, 10:33
|
|
|
|
|
2.9.2015, 11:02
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(Лыткин @ 2.9.2015, 10:32)  Если водоразбор ГВС будет больше максимального расхода насоса ГВС (определяется размером колеса насоса и частотой вращения), произойдёт разрыв струи, со всеми вытекающими. т.е вы считаете, что на свободном изливе можно взять из сети больше, чем она может дать? какой то злодей "высасывает" воду из крана с целью создать зловредный "разрыв струи"? а про шум в трубах, при пусках СО из летнего состояния... у нас например независимая система отопления, своя котельная, на ней только циркуляционные насосы. и когда идёт пуск, тоже в трубах идёт бульканье. только это не "разрыв струи", это просто пузырьки воздуха разносятся по системе потоками воды. потом весь воздух собирается в характерных точках и булькать перестаёт. нет никакого разрыва струи. если есть разрыв струи - следующий обязательный шаг - гидравлический удар. наблюдал такую штуку на сбросе воды с фильтра. там стоял клапан с пневматическим приводом (время срабатывания оооочень быстрое), кран был Ду50. Во время его закрытия начинало колотить всю систему. Он сбрасывал воду просто в приямок. Вода вылетала с большой скоростью и неслась в приямок. Клапан закрывался, а вода по инерции продолжала лететь по трубе... и вот тогда в начальном участке турбы, создавался вакуум. Вода как поршень летела вперёд, делая за собой разряжение. Потом конечно, она летела обратно, ликвидируя этот вакуум. Вопрос решился просто установкой обратного клапана на врезку сразу после этого сбросного клапана. и когда была возможность создания этого вакуума в трубе, через обратный клапан просто подсасывался воздух (как в ТО для пара - прерыватель вакуума). Вот это разрыв струи. вполне реальный. То, что вы описываете с минимальны давлением обратки это что то. Если давление подачи больше чем надо для залива системы - никаких разрывов не будет, будет обычная циркуляция. Хоть свободное истечение будет на конечной точке - во всех участках трубы до этого свободного истечения будет положительное давление.
Сообщение отредактировал ssn - 2.9.2015, 11:04
|
|
|
|
|
2.9.2015, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(ssn @ 2.9.2015, 9:02)  То, что вы описываете с минимальны давлением обратки это что то. Если давление подачи больше чем надо для залива системы - никаких разрывов не будет, будет обычная циркуляция. Хоть свободное истечение будет на конечной точке - во всех участках трубы до этого свободного истечения будет положительное давление. Это Вы по формулам узнали или реально сталкивались? Если насос есть- то можно поджать обратку, поставив систему под напор и будет работать. Если элеваторный узел и располагаемое давление только из сети- все так и будет музыкально. Пробуйте и удивляйтесь.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 11:33
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(испытатель @ 2.9.2015, 11:27)  Это Вы по формулам узнали или реально сталкивались? Если насос есть- то можно поджать обратку, поставив систему под напор и будет работать. Если элеваторный узел и располагаемое давление только из сети- все так и будет музыкально. Пробуйте и удивляйтесь. повторю тогда вопрос про ХВС или ГВС. т.е. верхний розлив, давления хватает для залива всего здания. человек на первом этаже открывает кран. давление излива получается ничтожным по сравнению с давлением подачи, те. противодавления просто нет. пошла циркуляция воды в системе. и по вашей теории, в стояке где то возникает разрыв струи, т.е. зона с отрицательным давлением. т.е дальше можно предположить. что если одновременно с первым этажём открыть воду на 6 этаже (допустим), можно не увидеть воду из крана, а наоборот, ощутить всасывание воздуха внутрь. я не могу понять, как это умещается у вас в вашей теории.
Сообщение отредактировал ssn - 2.9.2015, 11:35
|
|
|
|
|
2.9.2015, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ssn @ 2.9.2015, 11:02)  т.е вы считаете, что на свободном изливе можно взять из сети больше, чем она может дать? какой то злодей "высасывает" воду из крана с целью создать зловредный "разрыв струи"?
а про шум в трубах, при пусках СО из летнего состояния... у нас например независимая система отопления, своя котельная, на ней только циркуляционные насосы. и когда идёт пуск, тоже в трубах идёт бульканье. только это не "разрыв струи", это просто пузырьки воздуха разносятся по системе потоками воды. потом весь воздух собирается в характерных точках и булькать перестаёт. нет никакого разрыва струи. если есть разрыв струи - следующий обязательный шаг - гидравлический удар. наблюдал такую штуку на сбросе воды с фильтра. там стоял клапан с пневматическим приводом (время срабатывания оооочень быстрое), кран был Ду50. Во время его закрытия начинало колотить всю систему. Он сбрасывал воду просто в приямок. Вода вылетала с большой скоростью и неслась в приямок. Клапан закрывался, а вода по инерции продолжала лететь по трубе... и вот тогда в начальном участке турбы, создавался вакуум. Вода как поршень летела вперёд, делая за собой разряжение. Потом конечно, она летела обратно, ликвидируя этот вакуум. Вопрос решился просто установкой обратного клапана на врезку сразу после этого сбросного клапана. и когда была возможность создания этого вакуума в трубе, через обратный клапан просто подсасывался воздух (как в ТО для пара - прерыватель вакуума). Вот это разрыв струи. вполне реальный. То, что вы описываете с минимальны давлением обратки это что то. Если давление подачи больше чем надо для залива системы - никаких разрывов не будет, будет обычная циркуляция. Хоть свободное истечение будет на конечной точке - во всех участках трубы до этого свободного истечения будет положительное давление. Ваше описание гидравлического удара, вследствии разрыва струи, первыми устранили англичане в XIX веке, заменив на водопроводе пробковые краны задвижками.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(ssn @ 2.9.2015, 8:33)  повторю тогда вопрос про ХВС или ГВС. т.е. верхний розлив, давления хватает для залива всего здания. человек на первом этаже открывает кран. давление излива получается ничтожным по сравнению с давлением подачи, те. противодавления просто нет. пошла циркуляция воды в системе. и по вашей теории, в стояке где то возникает разрыв струи, т.е. зона с отрицательным давлением. т.е дальше можно предположить. что если одновременно с первым этажём открыть воду на 6 этаже (допустим), можно не увидеть воду из крана, а наоборот, ощутить всасывание воздуха внутрь. я не могу понять, как это умещается у вас в вашей теории. Еще раз настоятельно советую не придумывать, а ручками и ножками проверять кажущиеся Вам сомнительными вещи.ХВС и ГВС - открытые системы с совершенной иным принципом организации транспортировки жидкости. Вы видели как запускают систему отопления? Если нет, поясню - Открывают обратку и медленно заполняют открыв спускные воздушники в верхней точке. После полного выхода воздуха открываают подачу и запускают систему на циркуляцию. Если у Вас хватит воображения представьте этот процесс когда в обратной трубе не хватает давления для перелива. Вы открыли воздушник, воздух вышел, а воды нет. Открываете подачу - воздух вышел показалась вода закрываете. Через минуту - две, слышите булькание в районе высоты наполнения обратки - чуть ниже. Это небольшая зона от 3 до 5 см. Система почти мертвая - только на вводе труба "горячая" а почти все ОП дохлые. Вы что, не разу с этим не сталкивались?
|
|
|
|
|
2.9.2015, 16:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Тут штука такая... надо понимать такой важный термин как "граничные условия". Почему не дросселируют на обратке? Нельзя чтоль? Да можно, только чаще всего это не прокатит по условиям кавитации, особенно в переходных режимах (пуск/останов), т.е. наступают граничные условия. А что касаемо размещения циркуляционника на несколько метров напора в кольцо системы - не будет граничных условий, статика не даст, потому без разницы куда ставить, что в подаче, что в обратке насос будет пахать одинаково, не совсем одинаково, всё же свой вклад внесёт вязкость, плотность и микроскопическая разница в статике, но не более. Остальное от лукавого.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 17:33
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(испытатель @ 2.9.2015, 16:29)  Еще раз настоятельно советую не придумывать, а ручками и ножками проверять кажущиеся Вам сомнительными вещи.ХВС и ГВС - открытые системы с совершенной иным принципом организации транспортировки жидкости. Вы видели как запускают систему отопления? Если нет, поясню - Открывают обратку и медленно заполняют открыв спускные воздушники в верхней точке. После полного выхода воздуха открываают подачу и запускают систему на циркуляцию. Если у Вас хватит воображения представьте этот процесс когда в обратной трубе не хватает давления для перелива. Вы открыли воздушник, воздух вышел, а воды нет. Открываете подачу - воздух вышел показалась вода закрываете. Через минуту - две, слышите булькание в районе высоты наполнения обратки - чуть ниже. Это небольшая зона от 3 до 5 см. Система почти мертвая - только на вводе труба "горячая" а почти все ОП дохлые. Вы что, не разу с этим не сталкивались? я даже больше скажу. я работал мастером на заводе в большом цехе... и у меня было 4 ввода в цех Ду300. И как заполнять, и как сливать, и как промывать.. все руками. в том числе и пускать "мертвые" по вашим словам системы.. все пройдено.. и запуски в мороз, и сливы в мороз, и ремонт со сваркой под давлением. все ыло. разве что по сетям не могу похвастать. Заполнение с обратки происходит обычно только из за того, что нормами требуется заполнение водой с минимальной температурой. 40 по моему для испытаний, а заполнение чет не помню... Мы рассматриваем рабочую систему в которой подача 60 метров, обратка 20 метров, высота здания 30 метров. про линию статического давления вообще не было сказано ничего в условиях. а заполняется именно статикой. И статика бывает чаще всего выше чем давление обратки. А в этом примере... после заполнения с обратки, так же закрыли бы её и открыли бы подачу. и давление в 60 метров было бы везде в системе. Понятно что пример оторван от жизни, поскольку в ИТП такого здания должны быть мероприятия (клапан давления до себя), что бы обратка была не менее 35 метров. Что бы при остановке системы вода из СО не слилась в обратку. Но сознательно взято так, что бы вы смогли объяснить, откуда берётся разрыв... и чем он заполняется... это вакуум? НЕ во время остановки (т.е. закрыли подачу), а во время работы системы. И чем это ГВС отличается от системы СО? ну если локально. У системы СО есть ввод, далее система труб, и обратка. Система ГВС.. так же есть ввод, система труб, и собственно потребитель, который как обратка в СО будет. Только у него даже не будет противодавления.
Сообщение отредактировал ssn - 2.9.2015, 17:45
|
|
|
|
|
3.9.2015, 6:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Цитата Если Вам нравится то - религия. Я больше верю Чаплину и Hutte которые смысл и основы теплоснабжения описали еще в конце 19 века, чем новомодным манагерским статьям и сляпаным на скорую руку некоторым СП. Испытатель, да вы прям старообрядец! Манагеры Соколов и Манюк шлют вам лучи добра! Цитата И чем это ГВС отличается от системы СО? ssn, в приведенном вами абстрактном примере: отличие ГВС от СО в том, что в динамическом режиме СО работать нормально с указанными параметрами будет, а открытая ГВС - нет. Ну, хотя, для вас это, наверняка, очевидно и так. Просто уточнил.
|
|
|
|
|
3.9.2015, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ssn @ 2.9.2015, 17:33)  я даже больше скажу. я работал мастером на заводе в большом цехе... и у меня было 4 ввода в цех Ду300. И как заполнять, и как сливать, и как промывать.. все руками. в том числе и пускать "мертвые" по вашим словам системы.. все пройдено.. и запуски в мороз, и сливы в мороз, и ремонт со сваркой под давлением. все ыло. разве что по сетям не могу похвастать. Заполнение с обратки происходит обычно только из за того, что нормами требуется заполнение водой с минимальной температурой. 40 по моему для испытаний, а заполнение чет не помню... Мы рассматриваем рабочую систему в которой подача 60 метров, обратка 20 метров, высота здания 30 метров. про линию статического давления вообще не было сказано ничего в условиях. а заполняется именно статикой. И статика бывает чаще всего выше чем давление обратки. А в этом примере... после заполнения с обратки, так же закрыли бы её и открыли бы подачу. и давление в 60 метров было бы везде в системе. Понятно что пример оторван от жизни, поскольку в ИТП такого здания должны быть мероприятия (клапан давления до себя), что бы обратка была не менее 35 метров. Что бы при остановке системы вода из СО не слилась в обратку. Но сознательно взято так, что бы вы смогли объяснить, откуда берётся разрыв... и чем он заполняется... это вакуум? НЕ во время остановки (т.е. закрыли подачу), а во время работы системы.
И чем это ГВС отличается от системы СО? ну если локально. У системы СО есть ввод, далее система труб, и обратка. Система ГВС.. так же есть ввод, система труб, и собственно потребитель, который как обратка в СО будет. Только у него даже не будет противодавления. Посмотрим с другой стороны. Высота здания 30 м, значит давление в обратке примерно 35 м (чтобы не завоздушивалась). Сопротивление дома в пределах 10 м, значит в подаче будет 45 м. 60 м на подаче это Ваши фантазии.
|
|
|
|
|
3.9.2015, 10:09
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
т.е. вы считаете, что высота столба жидкости с системе СО здания способна поднять давление в сети? )) если принять подачу 60, а обратку 20 и ничего более не делать, сопротивление СО будет 40 метров.
|
|
|
|
|
3.9.2015, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ssn @ 3.9.2015, 10:09)  т.е. вы считаете, что высота столба жидкости с системе СО здания способна поднять давление в сети? )) если принять подачу 60, а обратку 20 и ничего более не делать, сопротивление СО будет 40 метров. Это ж каким надо быть безграмотным, чтобы сделать такой гидравлический расчёт СО здания?
|
|
|
|
|
3.9.2015, 10:46
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
я специально создал условия, что бы было проще объяснить этот режим - "разрыв струи". вот и все. почему нет? рег арматура в ИТП резко вышла из строя.
тема становится не интересной. читатели через сообщение не хотят слушать никого кроме себя. но страшный "разрыв струи" поселился в памяти и будет теперь со мной.
|
|
|
|
|
3.9.2015, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Нет! Тема интересная!
|
|
|
|
|
3.9.2015, 10:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ssn @ 3.9.2015, 10:46)  но страшный "разрыв струи" поселился в памяти и будет теперь со мной. Лучше бы в Вашей памяти поселилось слово, которое используют специалисты в отношении систем водяного отопления: "завоздушивание".
Сообщение отредактировал tiptop - 3.9.2015, 10:56
|
|
|
|
|
3.9.2015, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 3.9.2015, 10:52)  Лучше бы в Вашей памяти поселилось слово, которое используют специалисты в отношении систем водяного отопления: "завоздушивание".  Во-во!!!
|
|
|
|
|
3.9.2015, 11:42
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
завоздушивание системы когда подача в СО намного выше чем высота здания? да да. бывает. связана с фазами луны.
|
|
|
|
|
3.9.2015, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Цитата если принять подачу 60, а обратку 20 и ничего более не делать, сопротивление СО будет 40 метров. Истина! Грубо говоря, принцип следующий: при имеющейся "разнице потенциалов" и заданных условиях ("ничего более не делать") расход через систему станет таким, что потери составят эти самые 40 м. Пример косяка наладки и разрегулировки системы: имеется дом в котором по проекту на имеющиеся тепловые потери при существующем температурном графике (пусть будет 130-70) и распалагаемом напоре на вводе (допустим, 15 м) предполагалось по расчету установить элеватор №0 с минимально допустимым соплом (диаметром 3 мм). Все было сделано по проекту, да вот беда: жители дома жалуются на сильный перетоп, да и обратка идет очень завышенная. Эксплуатация в гневе: ведь все по проекту, привычно заменить сопло и номер элеватора на меньший - никак, что делать?! Звонить бездарным проектировщикам, которые что-то там неправильно насчитали. Приезжает грамотный проектировщик (наш герой!) в белой рубашке и в больших очках, замеряет давление на вводе... Опа! Располагаемый напор 25м!!! Герой считает что-то там на калькуляторе, и выдает решение: три шайбы на подаче диаметром 3 мм, 2 на обратке таким же диаметром. Эксплуатация ставит шайбы и о, чудо! Температура обратки уменьшается, жильцы закрывают окна. Вопрос: что там на калькуляторе считал наш герой и почему был перетоп? (цифры приведены условно, все персонажи вымышлены)
Сообщение отредактировал Просто энергетик - 3.9.2015, 12:15
|
|
|
|
|
3.9.2015, 12:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Просто энергетик @ 3.9.2015, 12:11)  имеется дом в котором по проекту на имеющиеся тепловые потери при существующем температурном графике (пусть будет 130-70) и распалагаемом напоре на вводе (допустим, 15 м) предполагалось по расчету установить элеватор №0 с минимально допустимым соплом (диаметром 3 мм). Все было сделано по проекту, да вот беда: жители дома жалуются на сильный перетоп, да и обратка идет очень завышенная. Эксплуатация в гневе: ведь все по проекту, привычно заменить сопло и номер элеватора на меньший - никак, что делать?! Звонить бездарным проектировщикам, которые что-то там неправильно насчитали. Приезжает грамотный проектировщик (наш герой!) в белой рубашке и в больших очках, замеряет давление на вводе... Опа! Располагаемый напор 25м!!! Герой считает что-то там на калькуляторе, и выдает решение: три шайбы на подаче диаметром 3 мм, 2 на обратке таким же диаметром. Эксплуатация ставит шайбы и о, чудо! Температура обратки уменьшается, жильцы закрывают окна. Вопрос: что там на калькуляторе считал наш герой и почему был перетоп? (цифры приведены условно, все персонажи вымышлены) "Герой" насчитал, что нужно пять шайб?! Да-а, грамотный... Видимо, умеет читать, писать и пользоваться калькулятором.  Если серьёзно, то остаётся непонятным - зачем две шайбы на обратку поставили? Было низкое давление обратной сетевой воды?
|
|
|
|
|
3.9.2015, 12:35
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
По количеству шайб. просто может он правда знает, что лучше поставить три шайбы 3 мм, чем одну в 1 мм которая забивается в момент... такие знания тоже приходят со временем. )
|
|
|
|
|
3.9.2015, 12:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ssn @ 3.9.2015, 12:35)  По количеству шайб. просто может он правда знает, что лучше поставить три шайбы 3 мм, чем одну в 1 мм которая забивается в момент... такие знания тоже приходят со временем. ) Если "герой" был человеком не просто "грамотным", а ОБРАЗОВАННЫМ, то он знал, что диаметр меньше 3 мм делать нельзя. А у кого-то - да, "знания приходят со временем". Они постоянно открывают некие явления: особые режимы работы центробежного насоса, "разрыв струи" в системе отопления...
|
|
|
|
|
3.9.2015, 12:59
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
разрыв струи открыл не я. не надо мне приписывать а если вы знаете, что шайбы меньше 3 мм делать не надо, то зачем тогда двумя постами выше высмеивать две шайбы подряд?
Сообщение отредактировал ssn - 3.9.2015, 13:02
|
|
|
|
|
3.9.2015, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ssn @ 3.9.2015, 12:59)  разрыв струи открыл не я. не надо мне приписывать а если вы знаете, что шайбы меньше 3 мм делать не надо, то зачем тогда двумя постами выше высмеивать две шайбы подряд? Мы догадываемся, что это был Бернулли.
|
|
|
|
|
3.9.2015, 14:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ssn @ 3.9.2015, 12:59)  зачем тогда двумя постами выше высмеивать две шайбы подряд? Я не высмеивал "две шайбы подряд". У меня всего лишь возник вопрос, начинающийся словами "если серьёзно". Будьте внимательнее. Цитата(tiptop @ 3.9.2015, 12:23)  Если серьёзно, то остаётся непонятным - зачем две шайбы на обратку поставили? Было низкое давление обратной сетевой воды? Но вместо шайб (пяти!) я бы предложил вариант "стальная трубка диаметром 5 мм, длиной 2 м" (виток).
Сообщение отредактировал tiptop - 3.9.2015, 14:26
|
|
|
|
|
3.9.2015, 14:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Тема зашла слишком далеко. Выносите святых!
|
|
|
|
|
3.9.2015, 15:40
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(Лыткин @ 3.9.2015, 14:07)  Мы догадываемся, что это был Бернулли. кто это мы? Том Соер говаривал с таких случаях про неких спутников по жизни ))) Цитата(tiptop @ 3.9.2015, 14:25)  Я не высмеивал "две шайбы подряд". У меня всего лишь возник вопрос, начинающийся словами "если серьёзно". Будьте внимательнее. Но вместо шайб (пяти!) я бы предложил вариант "стальная трубка диаметром 5 мм, длиной 2 м" (виток). Ну да, это обычное решение для стандартных ИТП. Делать такие витки, ну как для датчиков давления прямого действия. Чё там, пара метров всего. Но может, не хватит потери давления трения... можно ещё добавить сопротивления от КМС.. ну изогнуть эту трубочку разно всяко. все ОК. Из стральной трубы Ду 5 мм. Сплошь и рядом применяется. Кстати, у Вас есть фото такого решения? Сколько раз зарекался уже вступать в переговоры и комментировать научные подходы в решении задач. ладно, все идут своей дорогой. кто то играет в кепа во всех темах, кто то подтраливает от начала до конца, вон, уже Бернули притянули в разрыв струи... ))) всем удачи. постараюсь делее только читать форум )))
|
|
|
|
|
4.9.2015, 4:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Цитата Если серьёзно, то остаётся непонятным - зачем две шайбы на обратку поставили? Было низкое давление обратной сетевой воды? А это у нашего героя такая религия - больше 3-х шайб на одну трубу не ставить!
Сообщение отредактировал Просто энергетик - 4.9.2015, 4:18
|
|
|
|
|
4.9.2015, 8:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Просто энергетик @ 4.9.2015, 4:17)  А это у нашего героя такая религия - больше 3-х шайб на одну трубу не ставить! То есть, он просто "предпочитает так делать"?  По его "убеждениям и наблюдениям", поставить пару шайб ещё и на обратку - "так лучше" для системы отопления? Не отвечайте - это уже риторический вопрос...
Сообщение отредактировал tiptop - 4.9.2015, 8:22
|
|
|
|
|
4.9.2015, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Да я уж отвечу, не обессудьте, раз уж вы на шутку так реагируете. Чтобы обид не было. По его прикидкам получилось необходимое количество шайб - пять штук. Ну, маленький расход у потребителя и минимально допустимый диаметр трубопровода уже (Ду32), ибо СНиП. Рекомендации Манюка гласят, что шайбы оптимально ставить на расстоянии не менее 10 Ду друг от друга. Зашайбировать самого потребителя - нереально, он, сволочь такая, не пускает. Раскапывать трассу ради установки шайб - не очень круто. А вот в камере есть место с учетом вышеприведенного требования только на три шайбы на трубу. Вот такой он наш герой НЕОБРАЗОВАННЫЙ. Кстати, еще раз повторюсь, история вымысел полнейший, сочинил в момент написания
|
|
|
|
|
4.9.2015, 10:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Просто энергетик @ 4.9.2015, 10:19)  Кстати, еще раз повторюсь, история вымысел полнейший, сочинил в момент написания  В Иркутске хорошо шутить, вы там уже пообедали, а мы всё ещё с голодом боремся))
|
|
|
|
|
4.9.2015, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Цитата В Иркутске хорошо шутить, вы там уже пообедали, а мы всё ещё с голодом боремся))  Более того, у нас и рабочий день уже заканчивается  Приятного всем аппетита, и спасибо за интересную беседу!
|
|
|
|
|
4.9.2015, 11:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Просто энергетик @ 4.9.2015, 10:19)  Да я уж отвечу, не обессудьте, раз уж вы на шутку так реагируете. Сорри, просто не понял юмора...
|
|
|
|
|
2.4.2025, 8:23
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.5.2014
Пользователь №: 234603

|
Доброго времени суток! После прочтения данной ветки, вопрос про "разрыв струи, разрыв потока" для меня остался открытым. Имеем ПНС, которая перекачивает обратную сетевую воду из города в сторону ТЭЦ. Параметры перед ПНС (примерно 1 км до) следующие. Р1 - 6,0 кгс/см2, Р2 - 3,2 кгс/см2. Есть МКД 12-этажный (в районе 36м высотой) в зоне работы данной ПНС. Прошу совета, возможен ли такой "разрыв" во внутренней системе МКД при достаточном расходе теплоносителя?
|
|
|
|