> вентиляция в помещении
Igor72
сообщение 31.8.2015, 8:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2015
Пользователь №: 274816



Помогите советом. Проблема такая. Есть помещение 44м2, его хотят сделать многофункциональным. Там будут и сидеть просто отдыхать, а могут и курить кальян и сигареты всю ночь. Сделал 1350м3/ч вытяжку, подобрал 9 решеток, скорость на них не более 3м/с. Не много ли для такого помещения решеток и кубов вытяжки? не будет "отсасывать" воздух так, что будет шум и ветер?
И как лучше сделать приток, под потолком места мало, только для вытяжки. Можно как то по полу пустить приточку?

(молодой и не опытный проектировщик)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 31.8.2015, 8:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



не много
а чтобы не шумело и не сдувало это уже Ваша задача, воздухораспределители в первую очередь подбирают по скорости в рабочей зоне и по шуму, а не по скорости в решетке
в принципе по полу приточку пустить можно, это уже Вам надо с Заказчиком и архитектором определяться, главное чтобы туда пепел не стряхивали хабари не складывали )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 31.8.2015, 8:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Igor72 @ 31.8.2015, 9:04) *
Сделал 1350м3/ч вытяжку

при наличии притока, хватит человек на 10 курящих.
Цитата(Igor72 @ 31.8.2015, 9:04) *
Можно как то по полу пустить приточку?

Можно. С низкоскоростными ВРУ.
Цитата(ОРИ @ 31.8.2015, 9:23) *
воздухораспределители в первую очередь подбирают по скорости в рабочей зоне и по шуму, а не по скорости в решетке

угум, только при скорости в вытяжной решетке 3 м/с по поводу скоростей в РЗ можно не париться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 31.8.2015, 8:43
Сообщение #4


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



1. Курение в общественных местах запрещено.
2. Из курительных удаление воздуха из верхней и нижней зон.
3. Кратность в курительных от 20 крат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.8.2015, 9:58
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22384
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



С подачей в нижней зоне со стороны спины хлебнёте горячего полной мерой. Особенно, если окажутся женщины в помещении. Чувствительность к дутью зоны лодыжек и шеи такова, что и малейшей подвижности вкупе с видимым источником оной хватит для претензий. Нет, не так, для ПРЕТЕНЗИЙ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor72
сообщение 31.8.2015, 11:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2015
Пользователь №: 274816



Может подскажете как лучше сделать?
по периметру будут стоять диваны, где и будут курить, в середине будет стоять стол для общих посиделок.
заказчик делает для себя и узкого круга людей, по поводу курения в общественных местах можно не париться.
стена на которой окна, единственная наружная.

Сообщение отредактировал Igor72 - 31.8.2015, 11:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  fc74fab4b46b6e576ac5703297122bd3__1_.jpg ( 396,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.8.2015, 11:48
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22384
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Приток в центре с направлением в сторону лица, вытяжка по углам помещения из верхней и (ОБЯЗАТЕЛЬНО) нижней зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взвейся пейс
сообщение 31.8.2015, 14:13
Сообщение #8


МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ


Группа: Участники форума
Сообщений: 503
Регистрация: 13.8.2015
Из: Норильск
Пользователь №: 275410



Цитата(ast @ 31.8.2015, 8:43) *
3. Кратность в курительных от 20 крат.

10 же. Нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 16:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных