> Расход ПАРА, Вопрос
RoniN/-
сообщение 31.8.2015, 16:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131222



Доброго дня, уважаемые специалисты.

Столкнулся с непонятной для меня проблемой, прошу Вашей помощи.

При расчете в программе нагрева воздуха паром в калорифере при изменении в большую сторону температуры пара (расход воздуха, температуры нагрева воздуха - вход/выход остается неизменным, меняется только температура пара и его давление) - расход его(пара) становится больше. Иными словами - была температура пара 110 С, расчет выдает - 600 кг/ч, повышаем температуру до 190 С, расчет выдает уже 780 кг/ч.

Хочу понять физический смысл процесса, просьба простым языком внести ясность.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 1.9.2015, 8:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Обращаю внимание, что характеристиками пара являются не менее 2-х параметров (например: давление и температура, давление и степень сухости для в.н.п., удельный объем и температура и т.д.).
Пар - не вода, температура не может однозначно характеризовать его состояние (влажный насыщенный, сухой насыщенный, перегретый пар).

Сообщение отредактировал smart-bear - 1.9.2015, 8:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  p0039.jpg ( 57,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RoniN/-
сообщение 1.9.2015, 8:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131222



В рассматриваемом случае пар насыщенный: 108 С, 0,3 бар избыточное давление и 190 С, 12 бар избыточное давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 1.9.2015, 9:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



По таблице II Ривкин С.Л. "Термодинамические свойства воды и водяного пара" 1984г. находим удельную теплоту испарения r:
1. Рабс=1,3*10(5) Па, tн=107,13 гр. Цельсия, r=2687,4 кДж/кг.
2. Рабс=1,3*10(6) Па, tн=191,60 гр. Цельсия, r=1971,3 кДж/кг.

Степень сухости пара при расчетах не учитываем (х=1). В калорифере переохлаждение конденсата не допускается.
Составляем уравнение теплового баланса и при прочих равных условиях получаем, что расход пара зависит от его удельной теплоты испарения. Т.е. расход пара с бОльшим давлением (но меньшей удельной теплотой испарения) будет БОЛЬШЕ.

В данном случае ошибки в программе нет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RoniN/-
сообщение 1.9.2015, 9:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131222



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 21:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных