> СНиП 41-02-2003, Таблица Б.3 Приложение 4
А.В.
сообщение 7.9.2015, 9:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Всем добрый день.
".......В стесненных условиях прокладки и невозможности увеличения расстояния должны предусматриваться мероприятия по защите инженерных сетей от обрушения на время ремонта и строительства тепловых сетей"
Вопрос: не очень понятно как эти мероприятия отражаются в проекте ТС. Надо ли их вообще отражать или просто написать что при ремонте предусмотреть мероприятия ......
(ситуация: бесканальная прокладка тепловой сети - до верха 0,7м, слева сущ. трубопровод биологически очищенных сточных вод К15 Ду1000 на глубине 3,5 м, с права Фундамент резервуара. Между К15 и фундаментом резервуара - 6,1 м.)

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.9.2015, 16:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Вопрос: не очень понятно как эти мероприятия отражаются в проекте ТС. Надо ли их вообще отражать или просто написать что при ремонте предусмотреть мероприятия ......

Вообще-то "проектов ТС" сейчас юридически не существует. Есть проектная документация и рабочая документация. Тепловые сети (самостоятельные) это линейный объект. В составе ПД на него должен быть Раздел 5 "Проект организации строительства, вот там такие вопросы и отражаются.

Если это теплосети в составе какого-то объекта - в ПОС этого объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 7.9.2015, 16:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.9.2015, 16:17) *
Вообще-то "проектов ТС" сейчас юридически не существует. Есть проектная документация и рабочая документация. Тепловые сети (самостоятельные) это линейный объект. В составе ПД на него должен быть Раздел 5 "Проект организации строительства, вот там такие вопросы и отражаются.

Если это теплосети в составе какого-то объекта - в ПОС этого объекта.

Рабочая документация - вынос участка тепловой сети.

Сообщение отредактировал А.В. - 7.9.2015, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.9.2015, 19:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(А.В. @ 7.9.2015, 18:38) *
Рабочая документация - вынос участка тепловой сети.

Вот значит в рабочей документации (которая, по идее, должна быть на основании проектной документации) необходимо уже выполнить рабочие чертежи для реализации мероприятий, которые, по идее, должны были быть проработаны в ПД. Не проработали раньше - придется делать теперь.

Просто "просто написать что при ремонте предусмотреть мероприятия ......" не пролезет - это вы должны были их предусмотреть, а не какой-то "дядя при ремонте". По РД должны строить (забивать шпунт, например).

Вообще-то в описанной ситуации
Цитата
бесканальная прокладка тепловой сети - до верха 0,7м, слева сущ. трубопровод биологически очищенных сточных вод К15 Ду1000 на глубине 3,5 м, с права Фундамент резервуара. Между К15 и фундаментом резервуара - 6,1 м.

вопрос серьезный. Мы с подобными сталкивались - решалось очень тяжело. Кто тут на себя ответственность возьмет за сохранность сооружений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 7.9.2015, 21:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Хорошо и правильно говорите Татьяна, но на стадии ПД была надземная прокладка и половины сетей не было и спокойно трасса прокладывалась. Потом РД с надземной прокладкой и вновь по расстояниям прошли, но заказчик хочет подземную прокладку - вот я и думаю: двигать ближе к резервуару и не выдерживать 5м, но выдерживать разницу в глубине заложения К15 и 2Т, или наоборот. Да и так получилось 1,7 от К15 и 4,5 от фундамента резервуара (вообще резервуар это же сооружение у коотрго должно быть основание?).
А кто разрабатывает эти мероприятия? Выдавать задание на ПОС?

Сообщение отредактировал А.В. - 7.9.2015, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 7.9.2015, 22:09
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Выдавать задание на ПОС. Согласовывать владельцами окресных сетей.
Делать смету.
Этож деньги - за чей счет банкет, если не будет денег смете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 7.9.2015, 22:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Vano @ 7.9.2015, 22:09) *
Выдавать задание на ПОС. Согласовывать владельцами окресных сетей.
Делать смету.
Этож деньги - за чей счет банкет, если не будет денег смете.

Хозяева теплосетей и есть хозяева окресных сетей - это промплощадка. На том месте где раньше проходила тепловая сеть - будет установлено 2 резервуара, и как бы получается что тепловую сеть надо перенести параллельно демонтируемой метров на 50 левее, раньше тепловая сеть была вся надземная, теперь заказчик хочет именно этот участок подземно, который будет соединять два надземных участка.

Сообщение отредактировал А.В. - 7.9.2015, 22:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 8.9.2015, 19:52
Сообщение #8


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Картинку надоть...
Татьяна всё верно говорит...

Сообщение отредактировал nik4t - 8.9.2015, 19:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 9.9.2015, 8:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(nik4t @ 8.9.2015, 19:52) *
Картинку надоть...
Татьяна всё верно говорит...

А что не понятно без картинки: разве не понятно что слева резервуар, справа сущ. К15 на глубине 3,5 м. Между резервуаром и сущ. К15 6,1 м по горизонтали. Что Вам даст картинка?

Сообщение отредактировал А.В. - 9.9.2015, 8:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 9.9.2015, 15:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(А.В. @ 9.9.2015, 8:15) *
А что не понятно без картинки: разве не понятно что слева резервуар, справа сущ. К15 на глубине 3,5 м. Между резервуаром и сущ. К15 6,1 м по горизонтали. Что Вам даст картинка?

Я бы написал в примечании что на таком то участке земляные работы вести в ручную в присутствии служб ответственных за резервуар и К15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.9.2015, 18:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Андрей 113 @ 9.9.2015, 17:41) *
Я бы написал в примечании что на таком то участке земляные работы вести в ручную в присутствии служб ответственных за резервуар и К15

И что, "ответственные" будут плечами подпирать, когда всё повалится? Они что, такие дураки, что возьмут на себя ответственность за чужие ошибки?

Даже если это промплощадка и у неё один хозяин, то есть разные службы. За одно отвечает главный механик, за другое - главный энергетик. И войны между ними серьезные бывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 9.9.2015, 18:56
Сообщение #12


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(А.В. @ 9.9.2015, 10:15) *
А что не понятно без картинки: разве не понятно что слева резервуар, справа сущ. К15 на глубине 3,5 м. Между резервуаром и сущ. К15 6,1 м по горизонтали. Что Вам даст картинка?

Эх...
ну давайте без картинки...
Двигайте к резервуару (
Цитата
(вообще резервуар это же сооружение у коотрго должно быть основание?
), заключайте теплосеть в монолитный ж.б. канал, засыпайте песком.
Я же правильно понимаю - меня и ВАС пугает еще тот аспект как эта теплосеть "удержится" на своём "высоком" положении, если не приведи Господь начнут копать К15, на глубине 3,5м?
Правильно?
P.S.
А с картинкой всегда веселее... красочнее, что ли...)
Потому что:
1. А почему хозяева хотят под землю?
2. А велик ли резервуар в длинну, на которой он соседствует с будущей т/с?
3.... Виктория ,та хоть по фото проектировала, теперь со слов надо, сталбыть...

Сообщение отредактировал nik4t - 9.9.2015, 19:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 10.9.2015, 6:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.9.2015, 18:36) *
И что, "ответственные" будут плечами подпирать, когда всё повалится? Они что, такие дураки, что возьмут на себя ответственность за чужие ошибки?

Даже если это промплощадка и у неё один хозяин, то есть разные службы. За одно отвечает главный механик, за другое - главный энергетик. И войны между ними серьезные бывают.


Что повалится? Труба которая на 1 сбоку и на 2,5м ниже? или фундамент резервуара на расстоянии 4,5м?
Копать траншею вручную с укреплением откосов. Согласовать проектные решения письмом с заказчиком и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.9.2015, 13:08
Сообщение #14


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Андрей 113 @ 10.9.2015, 7:41) *
Что повалится? Труба которая на 1 сбоку и на 2,5м ниже? или фундамент резервуара на расстоянии 4,5м?
Копать траншею вручную с укреплением откосов. Согласовать проектные решения письмом с заказчиком и все.

А в чём тогда отличие - в ручную или нет???
Ну, если ничего не повалится...
И откосов быть не могёт - ибо укрепление - вертикальная выработка.

Сообщение отредактировал nik4t - 10.9.2015, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных