Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую температуру внутреннего воздуха надо брать (и гле посмотреть!) для подвального помещения при расчете тепловой нагрузки (по наружнему обмеру) если:
а) подвал неотапливаемый
б) подвал неотапливаемый с проходящими ИЗОЛИРОВАННЫМИ трубопроводами отопления
в) подвал отапливаемый.

Столкнулась с тем, что в параметрах микроклимата подвалов нет, в Правилах и нормах эксплуатации жилищного фонда (постановление госстроя № 170) - НЕ НИЖЕ +5 (правда у нас административное здание) и только в СНиП "Тепловые сети" в разделе "Изоляция" температура в подвале четко: +20 (!!! зачем тогда такая изоляция, что неотапливаемый подвал будет так греться...)

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал lzubova@list.ru - 17.9.2015, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 17.9.2015, 17:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(lzubova@list.ru @ 17.9.2015, 14:54) *
б) подвал неотапливаемый с проходящими ИЗОЛИРОВАННЫМИ трубопроводами отопления

СП23-101-2004
9.3.1 Технические подвалы (техподполье) - это подвалы при наличии в них нижней
разводки труб систем отопления, горячего водоснабжения, а также труб системы
водоснабжения и канализации.
9.3.2 Нормируемое сопротивление теплопередаче Ro
b.w, м2⋅°С/Вт, части цокольной стены, расположенной выше уровня грунта, определяют согласно СНиП 23-02 для стен в зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства. При этом в качестве расчетной температуры внутреннего воздуха принимают расчетную температуру воздуха в техподполье tintb, °С, равную не менее плюс 2 °С при расчетных условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 18.9.2015, 8:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



Спасибо, но немного не то. не менее +2 = любая выше 2. Интересует конкретная, по которой можно посчитать максимальную тепловую нагрузку по наружным обмерам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.9.2015, 9:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12718
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Конкретная расчётная температура определяется по п. 9.3.5 (ф-ла 41) СП 23-101-2004
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cRAB
сообщение 18.9.2015, 9:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Возможно для решения вопроса помогут эти 2 темы:

Температура неотапливаемого подвала, методика (алгоритм) расчета
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100563

Расчет теплопотерь через холодный чердак
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100633


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 18.9.2015, 9:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(lzubova@list.ru @ 18.9.2015, 8:41) *
Спасибо, но немного не то. не менее +2 = любая выше 2. Интересует конкретная, по которой можно посчитать максимальную тепловую нагрузку по наружным обмерам.
А конкретная температура в тех. подполье рассчитывается по приложению Т вышеуказанного СП

Сообщение отредактировал colius - 18.9.2015, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 12:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных