Доброго всем дня
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с вентиляцией соляных комнат,
какую принимать кратность и каким документом руководствоваться ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.9.2015, 14:02
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



По рекомендациям производителя галокамер: для помещения площадью 7м2 и высотой более 3м производительность вентиляции 95-100м3/ч. Управление вентиляцией обеспечивает галогенератор. Но, думаю, здесь надо подать 20м3/ч на 1 человека, только чтобы подышать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных