All_Ex81
сообщение 18.9.2015, 23:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Здравствуйте,
существует асу на базе кучи разномастных plc и протоколов, вся эта система заведена на одну скада (название не говорю чтобы не было рекламы), поддержка стандартная - промышленные протоколы + орс
появилась задача - добавить в систему факты регистрации карточек доступа (виганд, емарин, хид не важно),
не могу найти контроллер скуд или считыватель со стандартным протоколом на выходе.
Кто нибудь сталкивался с похожей задачей?
(контроллеры скуд + их софт + прокладка с их софта + их преобразователь не вариант, много лишних устройств)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 19.9.2015, 13:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Гляньте на задачу под дугим углом. Все СКУД со своим железои и софтом. Интеграция логична через доступ к БД СКУД.
К слову:
Конвертация в иные протоколы если и поддерживается, то в очень обрезанном варианте, и обрезаются часто критически важные вещи, например, метки времени и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 19.9.2015, 14:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Bolid и их С2000ПП , без контроллеров никуда, ибо скадами Wiegand не поддерживается напрямую... Софт вроде не нужен.

как будто скада время не может сохранить....

Сообщение отредактировал manjey73 - 19.9.2015, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 19.9.2015, 16:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(All_Ex81 @ 18.9.2015, 23:55) *
Здравствуйте,
существует асу на базе кучи разномастных plc и протоколов, вся эта система заведена на одну скада (название не говорю чтобы не было рекламы), поддержка стандартная - промышленные протоколы + орс
появилась задача - добавить в систему факты регистрации карточек доступа (виганд, емарин, хид не важно),
не могу найти контроллер скуд или считыватель со стандартным протоколом на выходе.
Кто нибудь сталкивался с похожей задачей?
(контроллеры скуд + их софт + прокладка с их софта + их преобразователь не вариант, много лишних устройств)

Доступ через СКУД в профили СКАДА?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 19.9.2015, 21:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(libra @ 19.9.2015, 17:46) *
Доступ через СКУД в профили СКАДА?

нет, получить данные от скуд в нормальном протоколе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 20.9.2015, 10:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



напишите опрос считывателей Wiegand на контроллерах. Только не знаю, стоит ли на это тратить время ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 21.9.2015, 10:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



QUOTE (All_Ex81 @ 19.9.2015, 21:43) *
нет, получить данные от скуд в нормальном протоколе


Посмотрите на линейку от Delta Controls: ASM-24E (головной контроллер) + ADM-2W704 (модуль СКУД на 2 двери). ASM можно заменить на eBCON/eBMGR.
На выходе ASM и eBCON - BACnet IP, который понимают все современные SCADA системы. eBCON/eBMGR имеет более мощный процессор, 10/100Base-T(X) и базу на 50000 карт доступа, а ASM - на 10000 карт и 10Base-T. ADM понимает Wiegand до 64бит.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ADM_2W704_ru__Data_Sheet_.pdf ( 838,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ASM_24E_ru__Data_Sheet_.pdf ( 588,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  eBCON_ru__Data_Sheet_.pdf ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  eBMGR_ru__Data_Sheet_.pdf ( 935,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных