Добрый день уважаемые специалисты... Подскажите пожалуйста допускается ли установка циркуляционных насосов системы "Тёплый пол" (независимое присоединение) после водоподогревателя... Система не большая.. (Тпод./обр.=40/30 °С / G=0.22 т/ч / Рподающ.=3 кгс/см2 / Робратка=2,779 кгс/см2)

в СП 41-101-95 есть пункт 3.10 в котором описано что для систем отопления/вентиляции и кондиционирования воздуха установку насосов производят до ПТО. Есть ли способ оправдать установку насосов после ПТО, система "Тёплого пола" не большая и не является системой отопления (до ПТО подключен подпитка/расширительный бак/пред. клапан)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 21.9.2015, 14:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Мдя, может лучше проект заказать? У спеца?
Сколько раз ко мне народ приходил и спрашивал, что делать. Сэкономили.
На форуме одном обсуждали как зубы лечить, предлагали аккуратно сверлить и бетонировать.


Сообщение отредактировал BIONDER - 21.9.2015, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 21.9.2015, 15:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Проект старый..выполнен не мной..пришли замечания а времени на ответы на замечания выделили не много.. в системе Тёплых полов не большого объёма, не вижу разницы установки насосов до и после ПТО.. прошу совета, может я в чём то ошибаюсь.. хотелось бы разобраться..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.9.2015, 16:15
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да конечно нет никакой разницы вообще, где в кольце стоит цирк насос.
разве что обычно на обратке температурные условия получше
но в данном случае - вообще монописуально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.9.2015, 16:31
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Goshan @ 21.9.2015, 13:58) *
до ПТО подключен подпитка/расширительный бак/пред. клапан
Это что, реально кто-то запроектировал расширительный (мембранный?) бак на сторону системы центрального отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 21.9.2015, 16:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



В конкретном случае температура вторична. Нужно смотреть по характеристике насоса и рекомендациям з-да изготовителя перепад на всасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.9.2015, 19:21
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Алексс @ 21.9.2015, 16:33) *
В конкретном случае температура вторична. Нужно смотреть по характеристике насоса и рекомендациям з-да изготовителя перепад на всасе.

Классный пассаж! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 22.9.2015, 8:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Цитата(ssn @ 21.9.2015, 16:15) *
да конечно нет никакой разницы вообще, где в кольце стоит цирк насос.
разве что обычно на обратке температурные условия получше
но в данном случае - вообще монописуально.


Я так понял что насосы до ПТО рекомендуемо устанавливать для преодоления сопротивления этого ПТО, и более низкой температуры теплоносителя... В данном случаи сопротивление ПТО мало (сам ПТО паяный размером чуть больше пачки сигарет). или есть ещё причины установки циркуляционных насосов до ПТО... Подскажите как мне оправдать установку насосов после ПТО, эксперт ссылается на пункт 3.10 СП 41-101-95. (Насосы Stratos 25/1-6)

Сообщение отредактировал Goshan - 22.9.2015, 8:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 22.9.2015, 8:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



При установке циркуляционного насоса в контуре он в любом случае преодолевает сопротивление ПТО. Температура в контуре теплого пола в любом случае относительно низкая. Было бы у Вас 150/70, тогда бы замечание имело бы смысл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 11:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных