сообщение 21.12.2006, 12:56
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте уважаемые коллеги!
Хотелось бы обсудить положения СНиП "Котельные установки" в части количества и единичной производительности котлоагрегатов, для отопительной котельной производительностью 30 Мвт., 3 котла по 10 Мвт

Суть такова :
Разрабатывается ТЭО по вариантам строительства источника теплоснабжения в Северной строительно-климатической зоне, (1 категория по надежности отпуска тепла)
максимально-зимний режим Тн - (-42) гр. ( в работе 3 котла)
режим наиболее холодного месяца Тн- (-24,5) гр. ( в работе 2 котла)

Разработчиками определено количество и производительность котлоагрегатов, а соответствено получена производительность котельной исходя из положений п.1.16.:
То есть в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории,на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Зачастую температура Тн - (-45) гр. и ниже, в зимний период, в регионе держится порядка 5-7 дней, и в случае выхода из строя одного из котлоагрегатов максимальный отпуск тепла будет вестись весь этот перид на Tн - (-24,5)гр.
Интересно было бы узнать ваше мнение:
есть ли жесткое обоснование увеличить кап.вложения на строительство, установив 4 резервный котел.
Ведь зачастую экономическая целесообразность идет врозь с надежным и беcперебойным энергоснабжением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евпатий_*
сообщение 21.12.2006, 17:14
Сообщение #2





Guest Forum






По-моему, здесь единственное обоснование увеличивать надежность - это тех. задание от заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Д-митрий_*
сообщение 25.12.2006, 12:10
Сообщение #3





Guest Forum






Вопрос в том, возможно ли жестко обосновать со ссылкой на документ bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natali
сообщение 26.12.2006, 14:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.6.2006
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 3135



Учитывая мощность Вашей котельной, можно привести экономический расчет убытков при стечении таких обстоятельств как выход из строя котла и продолжительные заморозки.
К тому же вероятность поломок при работе на пределе нагрузок увеличивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных