Здравствуйте уважаемые коллеги! Хотелось бы обсудить положения СНиП "Котельные установки" в части количества и единичной производительности котлоагрегатов, для отопительной котельной производительностью 30 Мвт., 3 котла по 10 Мвт Суть такова : Разрабатывается ТЭО по вариантам строительства источника теплоснабжения в Северной строительно-климатической зоне, (1 категория по надежности отпуска тепла) максимально-зимний режим Тн - (-42) гр. ( в работе 3 котла) режим наиболее холодного месяца Тн- (-24,5) гр. ( в работе 2 котла) Разработчиками определено количество и производительность котлоагрегатов, а соответствено получена производительность котельной исходя из положений п.1.16.: То есть в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории,на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца. Зачастую температура Тн - (-45) гр. и ниже, в зимний период, в регионе держится порядка 5-7 дней, и в случае выхода из строя одного из котлоагрегатов максимальный отпуск тепла будет вестись весь этот перид на Tн - (-24,5)гр. Интересно было бы узнать ваше мнение: есть ли жесткое обоснование увеличить кап.вложения на строительство, установив 4 резервный котел. Ведь зачастую экономическая целесообразность идет врозь с надежным и беcперебойным энергоснабжением.
|