Регламентируется ли расположение привода снаружи или внутри, Дымовой клапан с приводом внутри для подпора воздуха |
|
|
|
28.9.2015, 12:31
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833

|
Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 12:31)  Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически. А как Вы привод внутри воздуховода подключать собираетесь?
|
|
|
|
|
28.9.2015, 13:06
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833

|
Цитата(colius @ 28.9.2015, 13:00)  А как Вы привод внутри воздуховода подключать собираетесь? Там провода выведены через спец. отверстия наружу.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13:06)  Там провода выведены через спец. отверстия наружу. Если он сломается придется разбирать воздуховод, что бы заменить привод. Тех. надзор прав, привод должен быть снаружи.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 12:31)  Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически. 1. Имеется в виду в лифтовую шахту? Тогда поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана? Если это лифтовая шахта лифта для пож. подразделений, то указанный клапан не соответствует нормам по EI (д.б. 120, а у клапана 90) 2. Интересно, а как Вы собираетесь обслуживать привод - каждый раз демонтировать воздуховод? Не стоит путать Ваш случай с установкой дымового клапана в дымовой шахте.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 13:56
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833

|
Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 13:18)  1. Имеется в виду в лифтовую шахту? Тогда поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана? Если это лифтовая шахта лифта для пож. подразделений, то указанный клапан не соответствует нормам по EI (д.б. 120, а у клапана 90) 2. Интересно, а как Вы собираетесь обслуживать привод - каждый раз демонтировать воздуховод? Не стоит путать Ваш случай с установкой дымового клапана в дымовой шахте. Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных. Обслуживание он требует, если только действительно сломается. Привод по сигналу закрывает и открывает клапан. Мне хочется увидеть нормы, по ктр. да - привод должен быть снаружи, или нет- не регламентируется. В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.)
|
|
|
|
|
28.9.2015, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13:56)  Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных. Обслуживание он требует, если только действительно сломается. Привод по сигналу закрывает и открывает клапан. Мне хочется увидеть нормы, по ктр. да - привод должен быть снаружи, или нет- не регламентируется. В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.) Когда он сломается Вас бы заставить его поменять...
|
|
|
|
|
28.9.2015, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну обычно привод внутри ставят если воздуховод заканчивается клапаном (ну или решеткой сразу же после клапана).насколько я понимаю у вас такая же ситуация или нет?
|
|
|
|
|
28.9.2015, 14:56
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833

|
Цитата(colius @ 28.9.2015, 14:31)  Когда он сломается Вас бы заставить его поменять...  не хочется менять за свой счет, то что согласовано в проекте и прошло экспертизу.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Может его хотели от какого огневого воздействия обезопасить таким макаром?
|
|
|
|
|
28.9.2015, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13:56)  Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных. ... В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.) Тогда опять спрашиваюЦитата(ИОВ @ 28.9.2015, 13:18)  ...поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана? По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется! Смотреть в пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации)
|
|
|
|
|
28.9.2015, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 15:58)  Тогда опять спрашиваю
По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется! Смотреть в пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации) Рискну предположить, что клапан установлен как обратный с учетом подпункта "Д" п.7.11, но опять же тогда должен быть не дымовой, а противопожарный нормально закрытый
|
|
|
|
|
28.9.2015, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(colius @ 28.9.2015, 16:04)  Рискну предположить, что клапан установлен как обратный с учетом подпункта "Д" п.7.11, но опять же тогда должен быть не дымовой, а противопожарный нормально закрытый Да, конечно, не дымовой: Цитата Противопожарные клапаны КДМ-2м и КДМ-2с по своему функциональному назначению применяется в качестве клапанов дымоудаления с нормально закрытой заслонкой. Цитата отсюда Но ТС, похоже, сильно подзадержался в прошлом и ориентируется на нормы почти 25-ти-летней давности. Тогда, действительно, рекомендовалось в приточных системах устанавливать именно дымовые клапаны - других (не с плавкой вставкой) и не выпускали.
|
|
|
|
|
29.9.2015, 8:49
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833

|
Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 15:58)  Тогда опять спрашиваю
По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется! Смотреть в пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации) Да со СНиПом промашка, здравый смысл согласна, но можете ругать, не нам эксплуатировать, а платить за новый клапан нам. Вот и отмахиваемся. Цитата(Norb @ 28.9.2015, 15:35)  Может его хотели от какого огневого воздействия обезопасить таким макаром? У меня тоже была такая мысль.
|
|
|
|
|
29.9.2015, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 29.9.2015, 8:49)  Да со СНиПом промашка, здравый смысл согласна, но можете ругать, не нам эксплуатировать, а платить за новый клапан нам. Вот и отмахиваемся. Отсюда все наши беды: не нам эксплуатировать, не наше дело.... Каждый должен хорошо делать свою работу, тогда и жить будем нормально, а пока... не нам эксплуатировать
Сообщение отредактировал colius - 29.9.2015, 9:31
|
|
|
|
|
29.9.2015, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 29.9.2015, 8:49)  Да со СНиПом промашка, здравый смысл согласна, но можете ругать, не нам эксплуатировать, а платить за новый клапан нам. Вот и отмахиваемся. Я бы не стал менять,в нормах нигде не видел требования куда привод ставить
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|