> Регламентируется ли расположение привода снаружи или внутри, Дымовой клапан с приводом внутри для подпора воздуха
avaria_olga@mail...
сообщение 28.9.2015, 12:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833



Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 28.9.2015, 13:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 12:31) *
Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически.
А как Вы привод внутри воздуховода подключать собираетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avaria_olga@mail...
сообщение 28.9.2015, 13:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833



Цитата(colius @ 28.9.2015, 13:00) *
А как Вы привод внутри воздуховода подключать собираетесь?

Там провода выведены через спец. отверстия наружу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 28.9.2015, 13:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13:06) *
Там провода выведены через спец. отверстия наружу.
Если он сломается придется разбирать воздуховод, что бы заменить привод. Тех. надзор прав, привод должен быть снаружи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.9.2015, 13:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 12:31) *
Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически.

1. Имеется в виду в лифтовую шахту? Тогда поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана?
Если это лифтовая шахта лифта для пож. подразделений, то указанный клапан не соответствует нормам по EI (д.б. 120, а у клапана 90)
2. Интересно, а как Вы собираетесь обслуживать привод - каждый раз демонтировать воздуховод? Не стоит путать Ваш случай с установкой дымового клапана в дымовой шахте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avaria_olga@mail...
сообщение 28.9.2015, 13:56
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833



Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 13:18) *
1. Имеется в виду в лифтовую шахту? Тогда поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана?
Если это лифтовая шахта лифта для пож. подразделений, то указанный клапан не соответствует нормам по EI (д.б. 120, а у клапана 90)
2. Интересно, а как Вы собираетесь обслуживать привод - каждый раз демонтировать воздуховод? Не стоит путать Ваш случай с установкой дымового клапана в дымовой шахте.


Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных. Обслуживание он требует, если только действительно сломается. Привод по сигналу закрывает и открывает клапан. Мне хочется увидеть нормы, по ктр. да - привод должен быть снаружи, или нет- не регламентируется. В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 28.9.2015, 14:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13:56) *
Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных. Обслуживание он требует, если только действительно сломается. Привод по сигналу закрывает и открывает клапан. Мне хочется увидеть нормы, по ктр. да - привод должен быть снаружи, или нет- не регламентируется. В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.)
Когда он сломается Вас бы заставить его поменять...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.9.2015, 14:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну обычно привод внутри ставят если воздуховод заканчивается клапаном (ну или решеткой сразу же после клапана).насколько я понимаю у вас такая же ситуация или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avaria_olga@mail...
сообщение 28.9.2015, 14:56
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833



Цитата(colius @ 28.9.2015, 14:31) *
Когда он сломается Вас бы заставить его поменять...

rolleyes.gif не хочется менять за свой счет, то что согласовано в проекте и прошло экспертизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 28.9.2015, 15:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Может его хотели от какого огневого воздействия обезопасить таким макаром?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.9.2015, 15:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13:56) *
Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных. ...
В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.)

Тогда опять спрашиваю
Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 13:18) *
...поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана?

По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется!
Смотреть в пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 28.9.2015, 16:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 15:58) *
Тогда опять спрашиваю

По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется!
Смотреть в пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации)
Рискну предположить, что клапан установлен как обратный с учетом подпункта "Д" п.7.11, но опять же тогда должен быть не дымовой, а противопожарный нормально закрытый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.9.2015, 16:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(colius @ 28.9.2015, 16:04) *
Рискну предположить, что клапан установлен как обратный с учетом подпункта "Д" п.7.11, но опять же тогда должен быть не дымовой, а противопожарный нормально закрытый

Да, конечно, не дымовой:
Цитата
Противопожарные клапаны КДМ-2м и КДМ-2с по своему функциональному назначению применяется в качестве клапанов дымоудаления с нормально закрытой заслонкой.

Цитата отсюда
Но ТС, похоже, сильно подзадержался в прошлом и ориентируется на нормы почти 25-ти-летней давности. Тогда, действительно, рекомендовалось в приточных системах устанавливать именно дымовые клапаны - других (не с плавкой вставкой) и не выпускали. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avaria_olga@mail...
сообщение 29.9.2015, 8:49
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833



Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 15:58) *
Тогда опять спрашиваю

По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется!
Смотреть в пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации)

Да со СНиПом промашка, здравый смысл согласна, но можете ругать, не нам эксплуатировать, а платить за новый клапан нам. Вот и отмахиваемся.

Цитата(Norb @ 28.9.2015, 15:35) *
Может его хотели от какого огневого воздействия обезопасить таким макаром?

У меня тоже была такая мысль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 29.9.2015, 9:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 29.9.2015, 8:49) *
Да со СНиПом промашка, здравый смысл согласна, но можете ругать, не нам эксплуатировать, а платить за новый клапан нам. Вот и отмахиваемся.
Отсюда все наши беды: не нам эксплуатировать, не наше дело.... Каждый должен хорошо делать свою работу, тогда и жить будем нормально, а пока... не нам эксплуатировать

Сообщение отредактировал colius - 29.9.2015, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 29.9.2015, 14:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 29.9.2015, 8:49) *
Да со СНиПом промашка, здравый смысл согласна, но можете ругать, не нам эксплуатировать, а платить за новый клапан нам. Вот и отмахиваемся.

Я бы не стал менять,в нормах нигде не видел требования куда привод ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных