> Элеватор. Убрали сопло но оставили гильзу., Сильно ли заужет гильза диаметр?
valexs
сообщение 28.9.2015, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267795



Установили АИТП , убрали сопла элеваторов ,но не убрали гильзы . Сильно ли заужает гильза диаметр? Боюсь сопротивление будет для насоса.
Может не гильза называется,но имею в виду ,то во что сопло вставляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 28.9.2015, 15:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Эта "штука" называется стакан, её надо убрать.
И не забыть заглушить подсос элеватора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.9.2015, 16:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если АИТП установили на базе ИТП с несколькими элеваторными узлами, а узел смешения один - нужно элеваторы заблиновать и установить новые сопла, обеспечивающие расчетные расходы по каждому элеваторному узлу, обеспечиваемые возможностями циркуляционного насоса. Обычно так делаем. Включаем по одному элеваторному узлу и по теплосчетчику проверяем расходы. Если не бьются - корректируем сопла. А вставки сопел имеют относительно высокую пропускную способность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2015, 20:40
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(valexs @ 28.9.2015, 14:01) *
Установили АИТП , убрали сопла элеваторов ,но не убрали гильзы . Сильно ли заужает гильза диаметр? Боюсь сопротивление будет для насоса.
Может не гильза называется,но имею в виду ,то во что сопло вставляется.
АИТП сам где был установлен? На вводе перед несколькими элеваторными узлами? У нас есть схема, где АИТП с повышающим насосом работает на группу из 12 элеваторов, отлично себя зарекомендовала, просто пуленепробиваемая схема, мы даже не знаем сколько раз там пропадало электропитание, всё само крутится-вертится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valexs
сообщение 1.10.2015, 15:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267795



Да АИТП до всех элеваторов .За эл.энергию не боюсь,поставил безперебойник. Хорошо что стаканы не мешают,а то забезпокоился.
Запустим и потом расход подрегулируем задвижками перед элеваторами,а в следующем году поставим регуляторы расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.10.2015, 20:54
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(valexs @ 1.10.2015, 15:22) *
Да АИТП до всех элеваторов .За эл.энергию не боюсь,поставил безперебойник. Хорошо что стаканы не мешают,а то забезпокоился.
Запустим и потом расход подрегулируем задвижками перед элеваторами,а в следующем году поставим регуляторы расхода.
Тогда и подмесы надо глушить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 16:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных