Цитата(Ver.Pav72 @ 30.9.2015, 19:29)

Hi,
Мы такие задачи решаем так:
Приточкам поддерживаем необходимую температуру (калорифером) и кратность воздухообмена.
Вытяжками поддерживаем необходимый подпор в помещении, регулируя вытяжку по аналоговому датчику перепада давления между обслуживаемым помещением и улицой.
Проблема, возникнет при программировании регулирования вытяжного вентилятора:
1) Необходимо вылавливать малые давления 10 ... 50 Па., даже ветер в окна будет на это влиять.
2) Из-за сжимаемости воздуха будет достаточно большая задержка межу изменением оборотов вентилятора и изменением давления в помещении.
Мы решали эти проблемы выбором правильного места установки патрубков датчика перепада давления + фильтрация колебаний сигнала от датчика + настройка ПИД регулятора под конкретную систему.
спасибо за ответ, а что насчет датчика перепада - можно ли использовать два отдельных датчика изб. давления - один снаружи , другой внутри помещения и вычесть разницу в ПЛК ? там неудобно тянуть патрубки аж на улицу.