Профи, подскажите. Чем грозит перенос вентиляции? |
|
|
|
5.10.2015, 0:05
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16818

|
Профи, подскажите. Чем грозит перенос вентиляции? Ситуация такая. Надо было опустить воздуховод от нижнего этажа, на 10 см. вниз, думал 10 см. не страшно. Пришел, а мастера его опустили на почти на 50 см. То есть воздуховод входил в общий вент. короб на высоте 100-90 см., теперь 40-50 см. У меня на нижний этаж есть доступ, может быть как то можно проверить, может нормально все работать будет?
|
|
|
|
|
8.10.2015, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
В принципе, ничего страшного. Теоретически, появляется выше вероятность, что при пожаре дым попадет в нижележашую квартиру, если будет гореть квартира, имеющая отношение к этому стояку + выше вероятность перетока запахов.
Но если кто-то из соседей установит мощную кухонную вытяжку или туалетный вентилятор, тут длина канала-спутника может не спасти.
Мы стараемся делать длину канала-спутника минимум 2 м.
|
|
|
|
|
8.10.2015, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(Зольников Михаил @ 8.10.2015, 11:21)  В принципе, ничего страшного. Теоретически, появляется выше вероятность, что при пожаре дым попадет в нижележашую квартиру, если будет гореть квартира, имеющая отношение к этому стояку + выше вероятность перетока запахов.
Но если кто-то из соседей установит мощную кухонную вытяжку или туалетный вентилятор, тут длина канала-спутника может не спасти.
Мы стараемся делать длину канала-спутника минимум 2 м. По хорошему - это нарушение норм ПБ. СП7.13130.2013 п.6.10 б)
|
|
|
|
|
8.10.2015, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
И за помятый отвод надо шею намылить.
|
|
|
|
|
8.10.2015, 15:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Это не смятие, это аэродинамическая балансировка.
|
|
|
|
|
9.10.2015, 22:11
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16818

|
Спустился на этаж ниже, там на уровне пола. Это вообще нормально? Будет работать?
Сообщение отредактировал Feat - 9.10.2015, 22:12
|
|
|
|
|
10.10.2015, 9:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если из электрической цепи убрать предохранители, заменив их гвоздями, будет работать?
...И это нормально?
|
|
|
|
|
10.10.2015, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12709
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Как естественная вентиляция работать будет вне зависимости точки подключения к бОльшему воздуховоду. Из-за нарушения/сминания отводов будет работать хуже. Но уже справедливо указали Цитата(colius @ 8.10.2015, 11:33)  ... это нарушение норм ПБ. СП7.13130.2013 п.6.10 б) Кроме того, строители/монтажники были обязаны выполнить нормативную огнезащиту вертикального коллектора и спутника. В Вашем случае: -возможно очень быстрое задымление всех квартир по этому вентколлектору при пожаре в квартире на любом этаже; -прогорание коллектора и распространение огня (пожара) при развитом пожаре в квартире на любом этаже.
Сообщение отредактировал ИОВ - 10.10.2015, 10:28
|
|
|
|
|
14.10.2015, 2:12
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16818

|
Прочел ПБ. СП7.13130.2013. Правильно ли я понял, что длина, высота сателлита, должна быть не менее 2 метров? И если меньше это грубое нарушение? У нас дом 24 этажа, возможно это важно. И как должна быть реализована огнезащита?
|
|
|
|
|
14.10.2015, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12709
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Feat @ 14.10.2015, 2:12)  Прочел ПБ. СП7.13130.2013. Правильно ли я понял, что длина, высота сателлита, должна быть не менее 2 метров? И если меньше это грубое нарушение? У нас дом 24 этажа, возможно это важно. И как должна быть реализована огнезащита? СП7.13130.2013Цитата 3.1 воздушный затвор: Конструктивный элемент этажного ответвления воздуховода от вертикального коллектора, обеспечивающий разворот потока газов (продуктов горения), перемещаемых в воздуховоде, в противоположном (обратном) направлении для предотвращения задымления вышележащих этажей. 6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г. Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать при пожаре предотвращение распространения продуктов горения из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать расчетную, но не менее 2 м. Т.е., согласно нормам, возд. затвор менее 2 м не обеспечивает нераспространения дыма.Высота Вашего здания для соблюдения норм не имеет значения, но по законам физики дым/пожар по этому верт. коллектору распространяется быстрее/интенсивнее в более высоких зданиях за счёт бОльшего располагаемого давления (естественной тяги) Огнезащита д.б. реализована согласно проектным решениям - требуйте от Застройщика выполнения проектных решений, это не дешёвое и ответственное мероприятие. При этом огнезащита д.б. выполнена на всю высоту здания, а не в отдельной квартире. Сами проектные решения по огнезащите принимаются в соответствии с конкретными объёмно-планировочными (архитектурными) решениями и указаниями п.п. 6.17, 6.18 СП 7
Сообщение отредактировал ИОВ - 14.10.2015, 8:29
|
|
|
|
|
14.10.2015, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Мое мнение: - да работать будет - да это нарушение противопожарных норм - даже если вы сделаете все правильно, и жилец подключит к ней вытяжку с кухни, всеравно вонять будет, насколько сильно - зависит от мощности вытяжек, встречал на 1000 кубов, с хорошим напором. - кроме ошибки в высоте врезки, у вас ошибка с углом врезки, он должен быть не под 90 градусов. Проблема в данной ситуации будет с пожарниками (если они будут проверять до зашития) и с тех.ндзором (если он есть). ИМХО - лучше переделать - вопрос копеешный
|
|
|
|
|
  |