Цитата(ZaTGV @ 5.10.2015, 0:18)

Строители задают вопрос, из чего нужно делать стены, в которых проходят воздуховоды ДУ и подпора (на чертежах выделены жирным черным цветом). Хотят зашить гипсокартоном. В нормах не нашел ничего протеворечивого, но все же хочется узнать мнения специалистов.
Еще вопрос, нужно ли поднимать воздуховод от вентилятора ВД1 выше кровли. (Расположить вентилятор на чердаке или поставить крышные не разрешили, согласовали расположение на кровле пристройки). По ведомственным нормам забор воздуха притока мне нужно делать не ниже 5м от земли, получается что вентилятор на одном уровне с забором воздуха смежного пожарного отсека..
1.
Если речь не о шахте, то это декоративная зашивка - пусть архитекторы чем хотят, тем и зашивают. При этом для воздуховодов в разделе ОВ предусматриваете требуемую огнестойкость и заделку отверстий в строительных конструкциях по п. 6.23 СП 7.
2. Если окон на торце здания по оси 6 нет - можно не поднимать.
По расстоянию - предлагаю выполнять указание СП 7
Цитата
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
г) выброс продуктов горения ...
- через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания.