> Можно ли зашить гипсокартоном воздуховоды дымоудаления?
ZaTGV
сообщение 5.10.2015, 0:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте!

Делаю первый проект по ПДВ. (Планировочные решения см. прикрепленный файл).
Строители задают вопрос, из чего нужно делать стены, в которых проходят воздуховоды ДУ и подпора (на чертежах выделены жирным черным цветом). Хотят зашить гипсокартоном. В нормах не нашел ничего протеворечивого, но все же хочется узнать мнения специалистов.

Еще вопрос, нужно ли поднимать воздуховод от вентилятора ВД1 выше кровли. (Расположить вентилятор на чердаке или поставить крышные не разрешили, согласовали расположение на кровле пристройки). По ведомственным нормам забор воздуха притока мне нужно делать не ниже 5м от земли, получается что вентилятор на одном уровне с забором воздуха смежного пожарного отсека..

всем спасибо!


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1.pdf ( 44,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  _____2.pdf ( 45,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.10.2015, 8:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ZaTGV @ 5.10.2015, 0:18) *
Строители задают вопрос, из чего нужно делать стены, в которых проходят воздуховоды ДУ и подпора (на чертежах выделены жирным черным цветом). Хотят зашить гипсокартоном. В нормах не нашел ничего протеворечивого, но все же хочется узнать мнения специалистов.

Еще вопрос, нужно ли поднимать воздуховод от вентилятора ВД1 выше кровли. (Расположить вентилятор на чердаке или поставить крышные не разрешили, согласовали расположение на кровле пристройки). По ведомственным нормам забор воздуха притока мне нужно делать не ниже 5м от земли, получается что вентилятор на одном уровне с забором воздуха смежного пожарного отсека..

1. Если речь не о шахте, то это декоративная зашивка - пусть архитекторы чем хотят, тем и зашивают. При этом для воздуховодов в разделе ОВ предусматриваете требуемую огнестойкость и заделку отверстий в строительных конструкциях по п. 6.23 СП 7.
2. Если окон на торце здания по оси 6 нет - можно не поднимать.
По расстоянию - предлагаю выполнять указание СП 7
Цитата
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
г) выброс продуктов горения ...
- через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 6.10.2015, 11:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Большое спасибо!

А пристроенная лаборатория (пож. отсек 2) не будет в этом случаи являться "другим примыкающим зданием"..и соответственно выдерживать 15м от заборной шахты общеоб. вентиляции лаборатории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.10.2015, 11:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я считаю, что как раз будет! Поэтому и выделяю в цитате расстояние в 15 м!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 6.10.2015, 11:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



А если вывести шахту выше кровли и сделать факельный выброс, это не поможет? в пункте все-таки идет речь о шахтах на поверхности земли...15 м никак не получится выдержать при таком конструктиве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.10.2015, 12:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я про 15 м при Вашем расположении практически на одном уровне на кровле стилобата. Можно поднять выше кровли основного здания. Но я не знаю разности высот основного здания и пристроя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 6.10.2015, 12:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Разность высот между выбросом и забором получится 6,5 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.10.2015, 13:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По-моему, тогда нормально будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 6.10.2015, 14:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Большое спасибо за Вашу консультацию. Удачи в работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных