Уважаемые спецы. Нам не у кого проконсультироваться , поэтому всю работу ведем империческим путем. Мы приобрели калорифер размером 20 х30 х30 в который входит радиатор 20х30х5 и эл.двигатель на 220 w.Через радиатор циркуляционным насосом пропускаем воду нагреваемую 5 КВ теном , в системе 8 л. воды. погоняли 5 часов подняли температуру с 6 С до 8 С в режиме рециркуляции и больше подъема не было. Нам требуется нагреть 300 куб подземного сооружения до температуры 30 С при тепературе наружного воздуха -5С При этом нам требуется Объем вентиляции 1000 кум час. Посоветуйте .
|
|
|
|
|
21.12.2006, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
около 35 кВт необходимо чтобы нагреть всю эту беду вообще всё это очень странно
|
|
|
|
|
22.12.2006, 5:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Че-то как-то все мутно... Андрей, попробуйте подробнее изложить суть проблемы.
|
|
|
|
Гость_Андрей_Н_*
|
22.12.2006, 6:51
|
Guest Forum

|
Уважаемые спецы. спасибо за Ваш отклик! Суть нашей проблемы такова: в условиях Узбекистана мы построили грибницу учитывая резкоконтинентальный климат мы опустили её под землю, чтобы летом она не нагревалась очен сильно. В проектном институте, где нам делали проект спецы по вентиляции указали только воздуховоды, а нагрев и охлаждение просчитать они не смогли, поэтому нам приходится экпериментировать самим. Технология производства предусматривает 2 температурных режима, до 30С и до 16С. Зимой температура воздуха снаружи опускается до -10С летом поднимается до 40С. Требуемый объём вентиляции составляет 1000 куб/ч. Нагрев и охлаждение должно осуществлятся через вентиляционную систему. Стены помещения: бетон 0.4м перекрытие : пустотелые плиты сверху керамзит. цементная стяжка. гидроизоляция. грунт толщиной 10 см . Проблемы которые стоят перед нами: какой мощности электрические тэны нам необходимо использовать на нагрев? и как быть с охлаждением? Можно ли что то собрать самим или использовать готовый прибор. В зимний период газа практически не бывает. Заранее благодарю за ответ!
|
|
|
|
|
22.12.2006, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
На вентиляцию 1000 кубов воздуха в час при нагреве с -5С до +30С потребуется тепловая мощность 11.7 кВт. Нужно учесть ещё теплопотери, для условий -5С снаружи +30С внутри, при размерах помещения 10х10х3 м, они будут порядка 5 - 8 кВт.
|
|
|
|
|
22.12.2006, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
итого: вам нужны ТЭНы как минимум на 25кВт. Понятно, почему ваши 5кВт не очень греют... Не понимаю, почему вы заморачиваетесь с водой... возьмите несколько воздушных "бытовых" тепловентиляторов типа "ветерок" на суммарную мощность 25 кВт  поразвесьте по улам и включайте/выключайте их по термостату. Или в вент канал запихать один промышленный тепловентилятор опять же на 25кВт. и греть напрямую электричеством. А водяной ТЭН оставьте для подогрева воды на полив грибов А еще можно заморочиться Тепловым насосом!!!  но это уже зависит от наличия финансов и энтузиазма.
|
|
|
|
|
22.12.2006, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
здесь главное - технология выращивание грибов требует поддержания довольно сложного климатического режима если у Вас есть какие то технологические решения, от них и надо отталкиваться
|
|
|
|
Гость_Евпатий_*
|
22.12.2006, 19:01
|
Guest Forum

|
kroudion прав, на нагрев с -5 до +30 при расходе 1000 м куб/ч необходимо 11,7 кВт тепла. Плюс теплопотери, но если помещение отапливается какой-то еще системой, то теплопотери можно не учитывать. В данном случае, по-моему, греть воздух лучше электричеством - как рекомендует Dimur. Вместо калорифера вставьте на приточку электрический вентагрегат. Зачем греть воду, что бы потом водой греть воздух? Если все-же решите греть водяным калорифером, его мощность должна быть 12 кВт. Или 20 кВт - если помещение не отапливается. Если воду нагревать с 5 до 90 град, то насос должен давать расход 0,12 куб/ч или 0,22куб/ч соответственно. Летом, для охлаждения 1000 куб/ч воздуха с +40 до +30, холода нужно 3,4 кВт. Необходима холодильная машина на мощность 3,5-4 кВт. От нее - по трубам охлаждающую жидкость в охладитель (такой же теплообменник после вентилятора, но на мощность 3,5 кВт) Но наверное проще опять-таки кондиционер на стенку повесить, как и для нагрева - тепловентиляторы "ветерок" с термостатом.
|
|
|
|
|
22.12.2006, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(igla @ Dec 22 2006, 17:35 ) здесь главное - технология выращивание грибов требует поддержания довольно сложного климатического режима Вот именно. Поэтому ваши эксперименты ничем хорошим не закончатся. Просто вы потратите денег значительно больше, чем за готовую систему, а результат вас не обрадует. Закажите нормальный проект климатической установки. Иначе намучаетесь.
|
|
|
|
Гость_Андрей _N_*
|
11.3.2007, 5:13
|
Guest Forum

|
Подскажите плз.... ттеперь я потолок и стены отделал пенопластом толщиной 20 мм. что то изменится? сколько теперь киловат мне понадобится? подскажите
|
|
|
|
|
11.3.2007, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
В Узбекистане средняя расчетная температура наружного воздуха в зимний период -15С, летом +38,5С, зона - С Цех находиться в подвальном помещении соответсвенно приблизительно 2.2 - 2,5м от общей высоты помещения по грунту, т.е. расчет теплопотерь необходимо будет произвести по 2-х метровым зонам по грунту, а все что выше отметки уровня грунта по расчетному наружному воздуху. Теперь необходимо знать помещение первого этажа - если оно отапливается то принять теплопотери к разности температур между подвальным и первым этажем. Теплопоступлениями через заполнение световых проемов на летний период можно пренебречь ввиду их незначительности или же полного отсутствия. Остается посчитать поступления тепла от электрического освещения от людей если они там находятся постоянно и поступления влаги (технологические) как со смоченной (постоянно увлажняемой) поверхности W=9F(Tc-Tм ). Но опять же надо знать технологию. Не зная технологических требований к данному помещению и тепловлагопоступлений нельзя знать какое количество воздуха необходимо подать в него. Теперь по отоплению данного помещения и на нужды приточного воздуха лучще всего будет установить газовый котел т.к. стоимость 1м3 газа в Узбекистане обходиться в два раза дешевле чем 1кВт электроэнергии следовательно использовать газ в 20 раз дешевле чем электроэнергию. А так, конечно, судя по Вашим вопросам, Вам будет лучше заказать проект от этого зависит урожайность а значит и себестоимость вашей продукции.
|
|
|
|
|
11.3.2007, 22:23
|
печник ТН
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374

|
.. Друзья с Ташкента говорят, с этого года в Узбекистане ввели лимит на газ? Если это действительно так, то оптимальное решение для Вас- тепловой насос. Зимой греть, а летом остужать. На данный обьект ТН будет стоить в районе 5 тыщ убитых енотов.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|