> Трассировка трубопроводов теплоснабжения
Senya-ice
сообщение 19.10.2015, 21:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 5.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 146438



Добрый день! Не спрашиваете как, помогите объяснить ЗАЧЕМ! Есть ИТП. В ИТП коллектор для системы вентиляции. С коллектора на кровлю поднимается 7 петель (14 трубок подача+обратка) для каждой приточки свой контур. От ИТП до кровли 10м перепад высоты. Эксперт хочет убрать 7 стояков, оставить один и организовать разводку под потолком. Как отстоять эти 7 стояков?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.10.2015, 21:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Senya-ice @ 19.10.2015, 21:25) *
Как отстоять эти 7 стояков?

размещение запорно-регулирующей над проходами будет иметь место при разводке под потолком?
дополнительные площадки для обслуживания арматуры под потолком делать будете?

Сообщение отредактировал v-david - 19.10.2015, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senya-ice
сообщение 19.10.2015, 21:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 5.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 146438



Запорка на смесительных узлах на кровле. Про балансировку эксп.утверждает, что можно диаметрами обойтись
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 19.10.2015, 22:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



У Вас что приточка на кровле на открытом воздухе?
И вообще чертёж давайте с разводкой.
И чем эксперт мотивирует своё замечание какой нормативкой?

Сообщение отредактировал А.В. - 19.10.2015, 22:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.10.2015, 23:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Без чертежа, действительно, и спор не спор.
И ещё, это бюджетный объект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 19.10.2015, 23:15
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



обосновать можно удобством эксплуатации. если необходимо останавливать одну из приточек, можно отключение производить прямо на гребёнке, а не где то под потолком, и слив тоже сразу тут же.
отмазка спорная, но есть.
а ещё можно сказать, вот, по ТЗ было именно так (если было ТЗ конечно)
Так же можно обосновать этапностью установки приточек. т.е. не все сразу, а со временем.

а балансировка систем с переменным расходом при помощи ручных клапанов это вообще не аргумент.

Сообщение отредактировал ssn - 19.10.2015, 23:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senya-ice
сообщение 20.10.2015, 10:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 5.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 146438



Объект бюджетный. Мотивирует расходом средств на трубы...Ставятся все приточки сразу. Приточки на улице, в системе гликоль.
"а балансировка систем с переменным расходом при помощи ручных клапанов это вообще не аргумент." - не понял к чему это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 20.10.2015, 11:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



если судя из Ваших слов: "Запорка на смесительных узлах на кровле ....." - смесительные узлы все на кровле рядом с приточными установками "установленными все сразу" - то соглашусь с экспертом.


Сообщение отредактировал А.В. - 20.10.2015, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 1:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных