grizexx
сообщение 20.10.2015, 9:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145529



Правда ли, что охлаждение воздуха идёт по прямой к точке пересечения темп. хол/носителя и влажности около 100%?Если это не так, то как тогда посчитать более точно полное холодопотребление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.10.2015, 10:37
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



да. примерно.
еще применяется т.н. коэффициент байпаса. считают смесь. одна часть идёт в точку с темп.носителя, другая мимо.

Прикрепленный файл  __________________id_diagr_LordN_dich_v2_3_.pdf ( 65,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elizar89
сообщение 9.4.2016, 11:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 256425



Уважаемый LordN, а если охладитель работает по прямоточной схеме, без байпаса?
Тоже сначала думал, что он идет вертикально вниз. Но в некоторых программах подбора воздухоохладителей, луч идет вниз и влево и не доходит до 100% влажности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 9.4.2016, 12:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Уважаемый LordN, а если охладитель работает по прямоточной схеме, без байпаса?

Байпас здесь не является устройством пропускающим воздух вообще мимо теплообменника как такового. При расчетах считается, что воздух в полной мере не успевает охладится во всем своем объеме. Поэтому считается, что часть воздуха успевает проскочить охладитель без контакта с его поверхностью. Это и называется эффектом байпасирования.
Цитата
Тоже сначала думал, что он идет вертикально вниз.

Теоритически это так. Но из-за не полного контакта воздуха в поверхностью охлаждения конечную точку в расчетах принято определять исходя из начальной влажности воздуха. Посмотрите у Кокорина. Там приведены значения влажности наружного воздуха и возможные конченые точки процесса охлаждения.

Сообщение отредактировал Wiz - 9.4.2016, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elizar89
сообщение 10.4.2016, 20:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 256425



Благодарю за направление. Нашел у Кокорина в "Установках кондиционирования воздуха" расчет воздухоохладителя. Поразбираюсь в свободное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 1:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных