Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Каскад из 12 котлов Viessmann Vitodens 200-w
Vlad_brep
сообщение 22.10.2015, 12:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 29.7.2009
Из: беларусь
Пользователь №: 36662



Доброго времени суток.
Прошу помощи в разрешении следующей задачи : есть котельная из 12 котлов Vitodens 200-W с автоматикой Vitotronic 100, тип HC1B, необходимо разработать каскадную автоматику. Каскадная автоматика vitotronic К-300 может управлять максимум 8-ю котлами, немцы на запрос отписали, что штатной автоматикой реализовать каскад не получится. Может подскажите какой каскадный контроллер можно применить для управления 12- котлами. При этом хотелось бы сохранить автоматику котловую Vitotronic 100 (на нее можно установить доп. модуль EA1 для управления нагрузкой котла сигналом 0...10 В, и забирать сигнал общей аварии котла). Заранее благодарен.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 148,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.10.2015, 13:35
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



есть проект на ЛОГО! с сохранением Vitotronic 100 из-за дороговизны К-300 и работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 22.10.2015, 15:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Vlad_brep @ 22.10.2015, 12:50) *
Доброго времени суток.
Прошу помощи в разрешении следующей задачи : есть котельная из 12 котлов Vitodens 200-W с автоматикой Vitotronic 100, тип HC1B, необходимо разработать каскадную автоматику. Каскадная автоматика vitotronic К-300 может управлять максимум 8-ю котлами, немцы на запрос отписали, что штатной автоматикой реализовать каскад не получится. Может подскажите какой каскадный контроллер можно применить для управления 12- котлами. При этом хотелось бы сохранить автоматику котловую Vitotronic 100 (на нее можно установить доп. модуль EA1 для управления нагрузкой котла сигналом 0...10 В, и забирать сигнал общей аварии котла). Заранее благодарен.

Попробуйте разбить на две группы по 6 котлов. При работе более 6 котлов, часть котлов будет работать в стационарном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad_brep
сообщение 22.10.2015, 15:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 29.7.2009
Из: беларусь
Пользователь №: 36662



Цитата(Ludvig @ 22.10.2015, 13:35) *
есть проект на ЛОГО! с сохранением Vitotronic 100 из-за дороговизны К-300 и работает.


а схемой автоматизации не могли бы поделиться ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 22.10.2015, 15:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Vlad_brep @ 22.10.2015, 12:50) *
Доброго времени суток.
Прошу помощи в разрешении следующей задачи : есть котельная из 12 котлов Vitodens 200-W с автоматикой Vitotronic 100, тип HC1B, необходимо разработать каскадную автоматику. Каскадная автоматика vitotronic К-300 может управлять максимум 8-ю котлами, немцы на запрос отписали, что штатной автоматикой реализовать каскад не получится. Может подскажите какой каскадный контроллер можно применить для управления 12- котлами. При этом хотелось бы сохранить автоматику котловую Vitotronic 100 (на нее можно установить доп. модуль EA1 для управления нагрузкой котла сигналом 0...10 В, и забирать сигнал общей аварии котла). Заранее благодарен.

Если только для задачи Вашего каскадного управления, то самый следующий вариант:
ПЛК150-220.А-L+МУ110-224.6У-2 шт.+МК110-220.8Д.4Р+МУ110-224.8Р (но может и не понадобиться, это нужно инструкцию на Витотроник 100 почитать)+сенсорная панель (или панель ввода, на любителя)+программист. Задача довольно таки простая. (модуль EA1 понадобится). Однако, если в котельной уже есть ПЛК, то он за одно сможет и каскадом "порулить", для этого нужно 12 выходов 0-10В, 12 дискретных входов , может быть 12 дискретных выходов(?), 2 аналоговых входа (для подключения датчика наружного воздуха и датчика температуры подачи) и 12 реле с катушкой 220В

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 22.10.2015, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad_brep
сообщение 23.10.2015, 9:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 29.7.2009
Из: беларусь
Пользователь №: 36662



Цитата(LUCHNICK @ 22.10.2015, 15:59) *
Если только для задачи Вашего каскадного управления, то самый следующий вариант:
ПЛК150-220.А-L+МУ110-224.6У-2 шт.+МК110-220.8Д.4Р+МУ110-224.8Р (но может и не понадобиться, это нужно инструкцию на Витотроник 100 почитать)+сенсорная панель (или панель ввода, на любителя)+программист. Задача довольно таки простая. (модуль EA1 понадобится). Однако, если в котельной уже есть ПЛК, то он за одно сможет и каскадом "порулить", для этого нужно 12 выходов 0-10В, 12 дискретных входов , может быть 12 дискретных выходов(?), 2 аналоговых входа (для подключения датчика наружного воздуха и датчика температуры подачи) и 12 реле с катушкой 220В

Да, на Овене сделать проще всего, единственное, что как то ПЛК 150 как то неочень себя зарекомендовал, на 160 или 110 надежнее. ну и основной вопрос в программисте, качество работы системы будет зависеть только от него...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.10.2015, 9:34
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Vlad_brep @ 22.10.2015, 15:42) *
а схемой автоматизации не могли бы поделиться ?
Поделиться конечно могу, но нарисовать ее вы и сами в состоянии. И поверьте, сама схема вам мало что даст, 90% работы это ПО.
Цитата
ну и основной вопрос в программисте, качество работы системы будет зависеть только от него...

LUCHNICK, вы только не обижайтесь, но такого мертвого дер*ма повидал достаточно.
Цитата
Если только для задачи Вашего каскадного управления, то самый следующий вариант:
ПЛК150-220.А-L+МУ110-224.6У-2 шт.+МК110-220.8Д.4Р+МУ110-224.8Р


Сообщение отредактировал Ludvig - 23.10.2015, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных