> электронная система Azl2x-lmv 2x для управления горелкой, настройки кривых по воздуху и топливу
necrowar
сообщение 26.10.2015, 20:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257851



добрый день, помогите пожалуйста кто знает, есть газовый водогрейный котел "RS-D1000" с горелкой P-72A-pr-50, на котором установлена электронная система AZL2x-LMV 2x. все было настроено и работало до скачка напряжения после чего местные умельцы позанимались им в итоге кривая настроек открытия топливной и воздушной заслонки утеряна, необходимо построить новую я попытался востановить значение из приложенного паспорта испытаний, понимаю что нужен газоанализатор и хим анализ для коректной настройки, но может кто знает значение уставок или может посмотреть на своей горелке а то зима порвет мне все трубы отопления, буду очень признателен за инфу или хоть значения для точки розжика пару раз поймал, но начиная перебивать все с документации сбил и не смог запустить втает в фазу 12(пауза) и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 28.10.2015, 21:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



вам надо в любом случае вводить кривую из своего паспорта или наладочного отчета. даже если у кого-то есть такая же горелка с таким же котлом - нельзя переносить кривую 1:1, всегда есть местная специфика связанная с дымоотводящим трактом и проч. так что вводите свою кривую. если в отчете не указана точка розжига - ее в первом приближении можно поставить так же как первую рабочую точку. если не будет разжигаться - то прижимать воздух шагами по 1%, пока не будет стабильного розжига. а почему нельзя привлечь на помощь наладчиков которые пускали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necrowar
сообщение 29.10.2015, 22:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257851



спасибо, за совет, но увидел только щас, он бы с экономил мне время, но я сегодня там весь день котел запускал и подбирал режим. нашел почему вчера не запускалась, команды от потребителя не было, а я тупил, и 2 пункта не поставил 946 и 945, после этого прошла по процентам и надо дождаться пока индикатор в области Р не погаснетю все запуститься в автомате. найду анализатор - будет шептать)))))))) завтра показания узла учета пойду сравню с показаниями когда 1500 к работал сравню и если меньше то очень хорошо

Сообщение отредактировал necrowar - 29.10.2015, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных