Трубы внутри верхнего барабана ДКВР 20/13 |
|
|
|
28.10.2015, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543

|
Здравствуйте, внутри барабана ДКВР 20 имеются 2 питательные трубы = 89 мм и 25 мм, интересует вопрос, во всех инструкциях написано что котел запитывается по одной трубе, для чего нужна вторая? Над барабаном схема конструкции выглядит примерно следующим образом - идет 1 труба на 89, затем она раздваивается на 2 трубы 89 мм, на каждой из последующих труб стоят по 1 обратному обратному клапану, обе трубы входят в барабан, а вот в барабане уже одна так и остается 89 мм, а вторая сразу же идет диаметром 25 мм. Суть заключается в том, что труба диаметром 25 мм забита в районе входа в барабан. Котел работает максимум на 50 % нагрузки. Нужна ли она вообще и для чего она нужна? Спасибо откликнувшимся на мой вопрос.
Сообщение отредактировал sstt - 28.10.2015, 10:46
|
|
|
|
|
28.10.2015, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(sstt @ 28.10.2015, 10:45)  Здравствуйте, внутри барабана ДКВР 20 имеются 2 питательные трубы = 89 мм и 25 мм, интересует вопрос, во всех инструкциях написано что котел запитывается по одной трубе, для чего нужна вторая? Над барабаном схема конструкции выглядит примерно следующим образом - идет 1 труба на 89, затем она раздваивается на 2 трубы 89 мм, на каждой из последующих труб стоят по 1 обратному обратному клапану, обе трубы входят в барабан, а вот в барабане уже одна так и остается 89 мм, а вторая сразу же идет диаметром 25 мм. Суть заключается в том, что труба диаметром 25 мм забита в районе входа в барабан. Котел работает максимум на 50 % нагрузки. Нужна ли она вообще и для чего она нужна? Спасибо откликнувшимся на мой вопрос. Скорее всего труба Ду25 предназначена для подключения непрерывной продувки (сепаратор).
|
|
|
|
|
28.10.2015, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543

|
Цитата(Лыткин @ 28.10.2015, 11:08)  Скорее всего труба Ду25 предназначена для подключения непрерывной продувки (сепаратор). Непрерывная продувка врезана в боковой циклон котла. Есть вариант что эта труба для ввода реагентов... Ведь если подумать, ну не может же быть такого что фланцы на входе в барабан одинаковые, диаметры питательных труб вне барабана одинаковые, а внутри барабана, такая непонятка... Если бы питался по двум трубам, то и диаметры были бы идентичны, а тут такой разбег...
|
|
|
|
|
28.10.2015, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(sstt @ 28.10.2015, 11:18)  Непрерывная продувка врезана в боковой циклон котла. Есть вариант что эта труба для ввода реагентов... Ведь если подумать, ну не может же быть такого что фланцы на входе в барабан одинаковые, диаметры питательных труб вне барабана одинаковые, а внутри барабана, такая непонятка... Если бы питался по двум трубам, то и диаметры были бы идентичны, а тут такой разбег... Если ДКВр-20/13 с выносными циклонами (укороченный верхний барабан), то непрерывная продувка делается из циклонов снизу, через "шайбированные" отборы. Перфорированная труба (с отверстиями на боку) подачи питательной воды из экономайзера в барабан, как правило, расположена в "корыте".
Сообщение отредактировал Лыткин - 28.10.2015, 13:59
|
|
|
|
|
28.10.2015, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543

|
Цитата(Лыткин @ 28.10.2015, 13:50)  Если ДКВр-20/13 с выносными циклонами (укороченный верхний барабан), то непрерывная продувка делается из циклонов снизу, через "шайбированные" отборы. Перфорированная труба (с отверстиями на боку) подачи питательной воды из экономайзера в барабан, как правило, расположена в "корыте". Вот она и есть, та труба диаметром 89 мм внутри барабана, интересует вторая труба, диаметром 25 мм так же внутри барабана, то есть после выхода с экономайзера идет 1 труба на 89, затем эта труба раздваивается над барабаном на 2 трубы, которые обе входят в котел через одинаковые фланцы, а вот внутри барабана уже картина описанная выше мной, вопрос для чего труба на 25, нигде она не фигурирует в инструкциях...
|
|
|
|
|
30.10.2015, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530

|
Предположу, что эта труба (dу25) для ввода фосфатов в чистый отсек барабана. Почитайте литературу про ступенчатое испарение в барабанных котлах.
Сообщение отредактировал smart-bear - 30.10.2015, 11:59
|
|
|
|
|
  |