> Теплоизбытки в щитовой 2,2 мВт, вопрос по расчёту
yegres
сообщение 30.10.2015, 11:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Как посчитать теплоизбытки в щитовой 2,2 мВт?
Щитовая с ВРУ 0,4 кВ.

Можно ли принять процент, в зависимости от КПД? (КПД как я понимаю 99,5% - теплоизбытки 11 кВт)
Какие методики расчёта следует применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 30.10.2015, 12:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Так понимаю 2,2 мВт (Милливатт) это на самом деле 2,2 МВт (Мегаватт)?
Силовых трансформаторов у вас нет.
А 11 кВт на потери (нагрев проводников, соединительных контактов) - как-то очень много...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 30.10.2015, 12:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А что установлено в электрощитовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 30.10.2015, 14:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Прошу извинить за неточность с единицами измерения.
В щитах - автоматы защиты, устройства защитного отключения, плавкие вставки, шины (разветвление на группы потребителей), вводно-распределительное устройство.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%EB%E5%ED%E8%FF - согласно этой теме принимается 1%, хотелось бы как-то подтвердить это, потому как придётся обосновывать наличие кондиционеров с резервированием по 22 кВт каждый

Сообщение отредактировал yegres - 30.10.2015, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 30.10.2015, 19:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



В указанной ветке форума толковое сообщение №2 от LevaK:
Можно так: сделать выборку всех кабелей в щитовой и токи в них, определить потерю напряжения на каждой жиле и сосчитать выделяемое тепло. Плюс переходный сопротивления контактов и ток через них перевести тоже в потерю напряжения и определить потери мощности.
Однако, много мороки...
Наверное легче применить среднепотолочный коэффициент.

Остальные сообщения - про среднепотолочные значения.

Не связывайтесь с расчетом нагрева контактов. Увязните и ничего толкового не насчитаете. Нет у вас данных для таких расчетов (площадь контакта, величина переходного сопротивления и т.п.). Примите, что количество выделяемой при нагреве контактов теплоты много меньше, чем выделяемое в проводниках (кабелях, шинах, проводах), и можно им пренебречь.
А дальше, сделайте в Excel табличку, занесите в неё данные по удельному сопротивлению проводника, площади поперечного сечения, длине проводника, проходящему току и др. Закон Джоуля-Ленца вам поможет. И вы получите практически реальные цифры. А главное, что ваш расчет можно ссылаться, показывать и проверять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 1.11.2015, 22:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Цитата(smart-bear @ 30.10.2015, 19:16) *
А дальше, сделайте в Excel табличку, занесите в неё данные по удельному сопротивлению проводника, площади поперечного сечения, длине проводника, проходящему току и др. Закон Джоуля-Ленца вам поможет. И вы получите практически реальные цифры. А главное, что ваш расчет можно ссылаться, показывать и проверять.


Я делаю РД.
В ПД данных касаемо теплоизбытков нет и сама система кондиционирования не заложена.
Мне не нужно показывать кому-то расчёт. Мне нужно чтобы объект функционировал.
Что будет по факту не знает даже электрик, поэтому табличка в Exel не поможет из-за отсутствия исходных данных.
Вопрос касаемо организации: теплоизбытки должен давать сам электрик?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 2.11.2015, 9:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Браво! Давайте спросим у электрика, сантехника, дворника, менеджера по внешним сношениям...
Вменим им обязанность думать за проектировщика...

И кнопочку волшебную "Работать как надо", и лампочку зеленую "Работаю как надо"...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 2.11.2015, 21:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



может пригодится
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 75,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных