> ТУ МОЭК на ИТП, разъяснение требований ТУ МОЭК и нюансы согласования
timofeyprof
сообщение 2.11.2015, 11:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Что имеется в виду под указанием в п. 14.3, двухступенчатый подогреватель ГВС? Если будет одноступенчатый, МОЭК согласует или завернет проект?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.4.pdf ( 177,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 2.11.2015, 11:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
двухступенчатый подогреватель ГВС

Естественно.
Цитата
Если будет одноступенчатый, МОЭК согласует или завернет проект?

Завернет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.11.2015, 12:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Wiz @ 2.11.2015, 11:57) *
Естественно.

спс!
вот только обратку из системы отопления брать не буду)

а двухступенчатый моноблок МОЭК разрешает? или им без разницы исполнение, если не на их балансе ИТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.11.2015, 12:10
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вот по поводу заводить обратку от вентиляции или нет на первую ступень ГВС это вопрос.
в ТУ написано четко - двухступенчатая схема с использованием тепла от системы отопления.
по моноблокам - по моему их МОЭК не ценит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.11.2015, 12:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ssn @ 2.11.2015, 12:10) *
вот по поводу заводить обратку от вентиляции или нет на первую ступень ГВС это вопрос.
в ТУ написано четко - двухступенчатая схема с использованием тепла от системы отопления.
по моноблокам - по моему их МОЭК не ценит.

вентиляция сущ с зависимым подключением. по ТУ нужно оставить сущ схему подключения.

насчет системы отопления. я видимо от жизни отстал: считал, что берется обратка греющего контура (тепловых сетей) а не обратка нагреваемого контура (внутренней системы теплопотребления)? или все таки МОЭК малость напутал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 2.11.2015, 12:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



А Вы посмотрите в СП двухстпенчатую схему ГВС и все сомнения отпадут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.11.2015, 12:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(KGP1 @ 2.11.2015, 12:42) *
А Вы посмотрите в СП двухстпенчатую схему ГВС и все сомнения отпадут

т.е. пункт в ТУ типовой без привязки к зависимой/независимой схеме подключения системы отопления? не угадали в МОЭК, что схема независимая....
не проще бы просто написать "Предусмотреть двухступенчатую схему присоединения подогревателей ГВС"?

Еще вопрос. В старых темах выкладывались старые за 2009, кажется, год "Типовое ТЗ на АСУ ТП ЦТП". Может кто то поделится более свежими за 2012 г, например (новее вряд ли еще выпустили)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 2.11.2015, 13:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Моноблок не пройдет. Обязательно уточните у зака на чьем балансе будет находится ИТП. Если на балансе МОЭКа, то обязательно применяйте то оборудование и арматуру, а также автоматику указанные в пунктах ТУ, иначе не согласуют. Если ИТП будет на балансе зака, то можно ставить то с чем работаешь.
Цитата
вентиляция сущ с зависимым подключением. по ТУ нужно оставить сущ схему подключения.

Это относится непосредственно к потребителю, а вот что вы будете делать с обратной трубой от вентиляции решать вам.
Цитата
считал, что берется обратка греющего контура

Так и есть. Это типо утилизация не использованного тепла на 1-й ступени ГВС.
Цитата
вот по поводу заводить обратку от вентиляции или нет на первую ступень ГВС это вопрос.

А почему бы и нет, раз делать утилизацию остаточного тепла на 1-й ступени, то почему бы не сделать его в полном объеме.
Цитата
т.е. пункт в ТУ типовой без привязки к зависимой/независимой схеме подключения системы отопления? не угадали в МОЭК, что схема независимая....

Пофигу, элеваторное подключение не отменяет применение двухступенчатой схемы.
Цитата
не проще бы просто написать "Предусмотреть двухступенчатую схему присоединения подогревателей ГВС"?

У них это типо типового шаблона, один раз кто-то написал и все его используют, иногда даже в слепую, порой встречаешь пункты совершенно не относящиеся к твоей схеме.


Сообщение отредактировал Wiz - 2.11.2015, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.11.2015, 17:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Wiz @ 2.11.2015, 13:00) *
А почему бы и нет, раз делать утилизацию остаточного тепла на 1-й ступени, то почему бы не сделать его в полном объеме.

да можно и с вентиляции забрать, точку врезки Т2 до ТО 2 ступени ГВС сделать несложно.

Цитата(Wiz @ 2.11.2015, 13:00) *
Пофигу, элеваторное подключение не отменяет применение двухступенчатой схемы.

опять же можно было в ТУ сослаться на пункт СП 41-101-95, где приведен критерий выбора схемы присоединения ТО ГВС. А то какой нить склад на 50000 м2 с одним санузлом и ходи доказывай, что двухступенчатый тут не нужен.

Всем спасибо за расшифровку ТУ МОЭК!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 17.11.2015, 12:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



Вопрос к топик-стартеру. Похоже, что ТУ свежие, прошу консультации для сравнения. У меня в полученных ТУ от МОЭК довольно неожиданные температуры для летнего периода 77-40 оС. У Вас такие-же параметры температуры?

И вопрос ко всем, кто знает.
Это означает, что МОЭК наконец-то принял во внимание, что при подогреве воды на ГВС до 65 оС (как они требуют), при летнем графике 70-40 получается большая поверхность теплообмена на 2 ступени и повысил температуру подачи?
Раньше согласовывали расчет теплообменника 2 ступени с параметрами теплоносителя 70/40оС, теплообменника 2 ступени с параметрами 45/30 оС. Также при согласовании узла учета требовали представить расчет теплообменников, чтобы Т2 летом не превышала 30 оС.

Теперь на подающую 2 ступень можно брать T1=77 оС? и возвращать летом Т2 с температурой выше 30 ? По сравнению с традиционным расчетом теплообменники получились гораздо компактнее и дешевле, соответственно. Очень не хотелось бы при согласовании получить требование считать по-старому (традиционному) графику.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 17.11.2015, 12:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(olga @ 17.11.2015, 12:44) *
Похоже, что ТУ свежие, прошу консультации для сравнения. У меня в полученных ТУ от МОЭК довольно неожиданные температуры для летнего периода 77-40 оС. У Вас такие-же параметры температуры?

от августа 2015.
75-40С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 17.11.2015, 14:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



Цитата(timofeyprof @ 17.11.2015, 12:58) *
от августа 2015.
75-40С.


И как расходы на лето и теплообменники ГВС считали (см. вопросы предыдущего поста)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.11.2015, 20:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



нет, это не это приняли во внимание. просто у разных эксплуатационных районов разный график и в приложении к договору(график Т и Р в точке подключения) ранее была расшифровка- просто бланк был общий для всех и вписывали только Р1 и Р2. В в вашем случае просто как раз такое место в сети, где график как раз 77\40. вот и вся песнь.

Сообщение отредактировал инж323 - 17.11.2015, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 13:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных