Добрый день..Помоги пожалуйста Проектируется водоснабжеие и водотведение автомойки (здание двухэтажное, на первом этаже - автомойка, на втором этаже - магазин) Нужно ли оборудоваться здание противопожарным водопроводом (все или магазин)... Если да, то имеется ввод водопровода от городской сети 32 мм...Помогите пожалуйста
|
|
|
|
|
27.12.2006, 16:13
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Какой объём магазина? Какой объём мойки?
|
|
|
|
|
27.12.2006, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:13 ) Какой объём магазина? Какой объём мойки? Чем торгует, площать зала, естественное ли освещение, сколь покупателей, ширина эвакуационных выходов, есть ли порошковое пожаротушение и т.д. Вид мойки, автоматическая или ручная, керхеры наверное с обороткой, хватит ввода для обеспечения подпитки мойки???? Кстати, очистные нужно и\или мероприятия по вывозу твердых фракций.
|
|
|
|
|
29.12.2006, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.11.2006
Из: Калининград
Пользователь №: 4840

|
Магазин автозапчастей...объем магазина 700 м3, автомойки 500 м3 Есть водопроводный ввод D32 мм...предусматрена, как положено, оборотка...с очисткой... Делаем раздел ВК...Пожаротушение порошком не предусматриваем... Это здание комплексного использования 1200м3 II степень огнестойкости, кат.В. Как быть в этом случае?
|
|
|
|
|
29.12.2006, 10:53
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
По СНиП Внутрянки табл.2 при объёме 0,5тыс.м3 - 2х2,5л/с - на первом этаже. По знаменитому п.6.6 - в магазине тоже 2х2,5л/с. (Интересно, что по этому поводу думает Ольга О?  ) Ещё надо почитать СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей +МГСН 5.01-01 Стоянки легковых автомобилей + ВСН 01-89 Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей(отменён в части автостоянок, про автомойкм может что и есть полезное). А с 32 вводом конечно не хорошо. Разводка будет-то 50. Но если Вы посоветуетесь с архитекором и объясните ситуацию, может он подскажет как объём помещения уменьшить.
|
|
|
|
|
29.12.2006, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Водяной @ Dec 29 2006, 10:53 ) (Интересно, что по этому поводу думает Ольга О?  ) Ольга О ничего не думает Ее завалили подарками и сейчас уже зовут пить шампанское!  С Новым годом! С новым счастьем! Про автомойку уже в следующем году! Идите праздновать и веселитесь!
|
|
|
|
|
29.12.2006, 12:44
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
У нас банкет в 15.00. Время ещё есть
|
|
|
|
|
29.12.2006, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.11.2006
Из: Калининград
Пользователь №: 4840

|
СПАСИБКИ ВСЕМ...С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ! В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВИДИМО БУДУ ТУШИТЬ ЭТУ АВТОМОЙКУ...ДА...32 ВВОД МЕНЯ ТОЖЕ ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ...
|
|
|
|
|
7.1.2007, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Mlenni @ Dec 29 2006, 10:11 ) Это здание комплексного использования 1200м3 II степень огнестойкости, кат.В. Как быть в этом случае? Категория В определена по автомойке. В категории уверенность есть? Проверьте каждое помещение по категории. Возможно получите большинство помещений В4 (которые приравняете к Д). Может быть удастся какие-то помещения В3 выделить в отдельный объем.
|
|
|
|
|
22.7.2009, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368

|
Столкнулся с похожей прблемой, есть автомойка и рядом административно бытовой корпус, помещение автомойки чуть более 500м3 отделено противопожарной стеной. Интересно узнать, а где это написано что В4 приравнивается к Д? А то как то нелепо вешать 2 пожарных крана в автомойку, где воды и так полно.
|
|
|
|
|
30.7.2009, 18:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Герман @ 22.7.2009, 13:52) [snapback]414296[/snapback] Столкнулся с похожей прблемой, есть автомойка и рядом административно бытовой корпус, помещение автомойки чуть более 500м3 отделено противопожарной стеной. Интересно узнать, а где это написано что В4 приравнивается к Д? А то как то нелепо вешать 2 пожарных крана в автомойку, где воды и так полно. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...amp;mode=linear
|
|
|
|
|
31.7.2009, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Герман @ 22.7.2009, 14:52) [snapback]414296[/snapback] ... где это написано что В4 приравнивается к Д? Письмо Минстроя России от 25 декабря 1995 года N СП-601/13 и ГУГПС МВД России от 18 декабря 1995 года N 20/2.2/2449.
|
|
|
|
|
4.8.2009, 12:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Мне по автомойкам технологи всегда писали категорию "Д"...
|
|
|
|
|
7.8.2009, 7:26
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31152

|
А мне технолог поставил категорию помещения В3 для поста автомойки, помещение занимает 48,15 м2, общая площадь всех помещений 100,06 м2, таким образом это 48,12% от общей площади всех помещений и здание относится к категории В и при строительном объеме 565,5 м2 должно оборудоваться противопожарным водопроводом 2х2,5 л/с??  Я в шоке...
|
|
|
|
|
  |