Цитата(ИОВ @ 28.11.2015, 20:59)

1. Можно разбить на бОльшее количество участков и учитывать изменение сечения в местах установки решёток + местные сопротивления на сужение/расширение потока
2. Полагаю, у вас ручные регуляторы, что же там подбирать? Для расчёта аэродинамических сопротивлений решёток надо пользоваться таблицами/номограммами соответствующего каталога. Там же обычно даны поправки для решёток с регуляторами при разных % открытия
Уважаемый ИОВ, благодарен Вам за ответ!
Уточните пожалуйста следующий момент:
по 1-му: интересный способ расчета, если Вам не трудно, то могли бы кинуть ссылку, название литературы где это описывается подробно с такими вот задачами.
по второму ответу, вы имеете ввиду, что считая аэродинамику сети, должен буду эту решетку с РР считать как полноценное ответвление, т.е. в конкретном случае потери на трение (R*L) равна Нулю, а местные потери (Z) какому-нибудь значению?