> Диспетчеризация водомера в Казахстане
ymcave
сообщение 4.12.2015, 11:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.12.2015
Пользователь №: 284597



Добрый день.

Сталкивался ли кто-то с такой задачей:

Водомер ставим в Казахстане, это водомер на холодную воду, тип Flostar M DN65, производства Itron.
По тех. условиям местного водоканала он должен быть оснащен радиомодулем для передачи показаний в систему диспетчеризации водоканала. Модуль должен быть наподобие EverBlu Cyble того же Itron (в ТУ тип жестко не указан).
Также согласно ТЗ показания со счетчика должны передаваться и в систему автоматизации здания BMS. Это должен быть импульсный сигнал напряжения или просто замыкания сухого контакта.

У казахстанского представительства Itron готового решения не нашлось.

Предварительно я рассматриваю такой вариант решения задачи:
1. На счетчик ставим импульсный модуль Cyble Sensor (Itron) с выходом геркон или "сухой контакт".
2. Импульсный сигнал счетчика "размножаем" с помощью блока питания и реле с двумя выходными контактами.
3. Сигнал с одного из контактов реле подаем на вход радиопередатчика AnyQuest & EverBlu Pulse (Itron), чем выполняем требования водоканала по радиомодулю.
4. Со второго контакта реле импульсный сигнал передаем на счетный вход контроллера BMS (в моем случае Honeywell CLEA2026B21, дискретный вход или модуль дискретного ввода CLIOP823) - выполняем требования ТЗ.

Как считаете, будет ли работать такое решение, есть ли по Вашему какие-то подводные камни? Какие требования или специфика реле для "размножения" импульсного сигнала?
Знаете ли Вы более рациональные решение?

Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 4.12.2015, 11:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Вы же сами написали, что в ТЗ по радиоканалу должны передаваться ПОКАЗАНИЯ счетчика. Значит каждый раз считываяданные по радио водоканал должен получить показания, а не сигнал о приращении. Уточняйте у заказчика как все-таки необходимо.

Касательно имп. сигналов и их счета - такая система имеет вероятность потери импульсов и требует время от времени сверки и корректировки насчитанных импульсов и реалльных показаний счетчика (сразу предусматривайте возможность внесения поправки пользователем в системе BMS).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 4.12.2015, 13:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



Если в ТЗ есть требовнания передавать данные, то должно быть описано каким протоколом.

Для Флостара есть модуль с m-bus. Отдать данные в ваш Honeywell CLEA2026B21, и уже им или СКАДОЙ передать данные водоканалу согласованным способом. Вот такой крутой "радиомодуль" из целого контролера.

п.с.

Цитата(ymcave @ 4.12.2015, 11:40) *
У казахстанского представительства Itron готового решения не нашлось.


Ваааааабще не тратьте время с местными "спецам" по вопросам, выходящим далее юрты и с/х. Найдите контакты в России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gad
сообщение 9.11.2016, 10:24
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2016
Пользователь №: 308842



Здравствуйте! Если не секрет, это какой город в Казахстане?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 18.11.2016, 10:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(ymcave @ 4.12.2015, 12:40) *
...
Знаете ли Вы более рациональные решение?
Заранее спасибо за ответы.

До восьми счетчиков расхода можно подключить.
Опрос по Modbus, Радиомодем например Elex 2090.
Счетчик расхода Elex 2096

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  E2096cx.jpg ( 41,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных