dchursin
сообщение 4.12.2015, 21:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.5.2011
Пользователь №: 109621



Добрый день! Впервые проектирую паропровод для прачечной. Т=200гр, Р=12атм. Заказчик пожелал применить 12Х18Н10Т. Перекладывается только участок паропровода проходящий по эстакаде на улице. Остальная часть паропровода выполнена из углеродистой стали. Стыковать планирую с помощью фланцевого соединения. Вопрос: допускается ли фланцевое соединение ? Если брать ПБ 10-573-03, то нет, а если допустить что это технологический трубопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 4.12.2015, 23:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



ПБ-10-573-03 - давно отменили.
На фланцах - решение не надежное: 4 сварных стыка вместо двух, прокладку выбить может в самый неподходящий момент.
Проработайте вопрос со специалистами (не барыгами-менеджерами) о возможности/требованиях к сварке 12Х18Н10Т и углеродистой стали (подготовка кромок, постоянный/переменный ток, величина сварочного тока, марки электродов, последующая термообработка и т.п.), обязательно отразите эту информацию в проекте.
Обязательно проведите дефектоскопию всех стыков на "новой" трубе, в т.ч. и стыки на эстакаде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 5.12.2015, 9:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



В правилах по технологическим трубопроводам то же самое писалось - фланцы только на аппаратах и арматуре. Решение Smart-bear видится правильным, у буржуев много используется таких соединений. Но вопрос должен проработать специалист по сварке проектной организации. Когда работал в конструкторском НИИ у нас была должность главного сварщика, сейчас в проектной нет такого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dchursin
сообщение 5.12.2015, 11:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.5.2011
Пользователь №: 109621



ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов

2.2.13. Плоские приварные фланцы применяются для трубопроводов, работающих при условном давлении не более 2,5 МПа (25 кгс/см2) и температуре среды не выше 300 °С. Для трубопроводов групп А и Б с условным давлением до 1 МПа (10 кгс/см2) применяются фланцы, предусмотренные на условное давление 1,6 МПа(16 кгс/см2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dchursin
сообщение 5.12.2015, 12:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.5.2011
Пользователь №: 109621



ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
Материал деталей трубопроводов, как правило, должен соответствовать материалу соединяемых труб. При применении и сварке разнородных сталей следует руководствоваться указаниями соответствующих нормативно-технических документов.
Каких документов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jinau
сообщение 21.12.2015, 16:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.8.2015
Пользователь №: 276684



Цитата(dchursin @ 5.12.2015, 16:07) *
ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
Материал деталей трубопроводов, как правило, должен соответствовать материалу соединяемых труб. При применении и сварке разнородных сталей следует руководствоваться указаниями соответствующих нормативно-технических документов.
Каких документов?

основной документ, которым пользуются сейчас по сварке - РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1С), для вас, в частности, раздел 15.
также можно посмотреть РД 39-0147014-535-87, СТО 00220368-011-2007, ОСТ 92-1177-90
но вам, в принципе, хватит и РТМ-1С

Сообщение отредактировал jinau - 21.12.2015, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных