сообщение 8.12.2015, 16:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Добрый день, нужен совет. Так как напор в системе может падать ниже 5 м, то водоснабжение автомойки принято от резервуара. Резервуар установлен под зданием, на отметке 0,000 планируется установка насоса. Так как давление насоса необходимо постоянное (не менее 30 м) то принято решение с насосом CRE с установкой обратного клапана на всасывающем трубопроводе. Как Вам такое решение, или будут проблемы? Или проще и дешевле установить погружной насос. Может кто-нибудь, поделиться схемкой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 8.12.2015, 17:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Зачем обратный клапан на всасе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.12.2015, 17:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а если посчитать NPSH насоса? его можна так поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 8.12.2015, 17:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



1. Обратный клапан на всасе если грубо, то что бы вода не уходила со всасывающего трубопровода при выключении насоса.
2. Да Если посчитать то Нвс = 5,6 этого хватает с запасом

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 18,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сухроб
сообщение 9.12.2015, 12:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 283377



Подскажите пожалуйста какой насос подобрать, если у меня водоснабжение с резервуара (расстояние от резервуара до здания 60 м). Требуемый напор 17 м, расход 0,348 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 9.12.2015, 13:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Что-то у Вас с расходом, это на один банный кран чтоли?
Можно ручеек какой-нить, или малыш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 9.12.2015, 14:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Скорее насосная станция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сухроб
сообщение 9.12.2015, 15:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 283377



Цитата(пананан @ 9.12.2015, 16:20) *
Скорее насосная станция.

можете объяснить почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 10.12.2015, 0:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Какой диаметр трубы от бака до дома? Где будет насос, возле бака, в самом баке или в доме? 17 м относительно уровня воды в баке? Много неизвестных...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сухроб
сообщение 10.12.2015, 7:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 283377



Цитата(fantomas_1954 @ 10.12.2015, 2:23) *
Какой диаметр трубы от бака до дома? Где будет насос, возле бака, в самом баке или в доме? 17 м относительно уровня воды в баке? Много неизвестных...

Диаметр 32, насос по идее хотел в здании ставить. А 17 м это общие потери напора по длине
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 10.12.2015, 10:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Сухроб @ 10.12.2015, 7:43) *
Диаметр 32, насос по идее хотел в здании ставить. А 17 м это общие потери напора по длине

Общие потери где? Если только во внутрянке, то надо добавить потери в 32-й трубе от бака до дома. И еще, учтены ли в этих 17м геометрия, потери в бойлере?

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 10.12.2015, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 10.12.2015, 13:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Ув специалисты, если кто применял такую схему. Подскажите тип клапана который необходимо установить на всасе. Если я правильно понимаю, он должен быть ниже уровня жидкости следовательно в воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сухроб
сообщение 10.12.2015, 13:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 283377



Цитата(fantomas_1954 @ 10.12.2015, 12:27) *
Общие потери где? Если только во внутрянке, то надо добавить потери в 32-й трубе от бака до дома. И еще, учтены ли в этих 17м геометрия, потери в бойлере?

с внешкой вместе 21 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.12.2015, 14:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



схемы такой не применял
но клапан такой есть
от Ду 50Прикрепленный файл  _______________.PDF ( 1,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15

меньшего диам. поищите есть латунные, например, у Вило для всасывающих насосов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 10.12.2015, 15:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(Dima_UA @ 10.12.2015, 15:27) *
схемы такой не применял
но клапан такой есть
от Ду 50Прикрепленный файл  _______________.PDF ( 1,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15

меньшего диам. поищите есть латунные, например, у Вило для всасывающих насосов

Большое спасибо, нашёл аналог от Ду15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.12.2015, 15:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



был проект, так же резервуар внизу... вышел из положения, просто положив погружной насос на дно горизонтально (некоторые допускают такое, но не ЭЦВ), на отходящем трубопроводе датчик давления, а на насос - частотный преобразователь... и стабильное постоянное давление, не зависимое от расхода....
Кстати, всякие керхеры ооочень,оказывается,чувствительны к перепадам давления в сети...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 10.12.2015, 16:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



и в какую сумму желаете уложиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 10.12.2015, 17:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



думаю, Wilo-MultiCargo HMC-304 будет в самый раз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 10.12.2015, 17:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.12.2015, 15:34) *
был проект, так же резервуар внизу... вышел из положения, просто положив погружной насос на дно горизонтально (некоторые допускают такое, но не ЭЦВ), на отходящем трубопроводе датчик давления, а на насос - частотный преобразователь... и стабильное постоянное давление, не зависимое от расхода....
Кстати, всякие керхеры ооочень,оказывается,чувствительны к перепадам давления в сети...

Если честно то тоже думал об этом. А какой тип если не секрет? Если скважинный, то напор у него серьёзный, а колодезный либо вакуумные немного слабоваты Qmax=5 м3/час, H=36м.
На счёт давления Вы правы, нам даже сказали что снимут с гарантии оборудование, если обнаружат давление меньше 30 м на подключении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 10.12.2015, 17:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



а приемный (он же обратный) клапан на всасе- это правильно. насос меньше нагружается при запуске
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 10.12.2015, 18:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Если я правильно понимаю, то при такой схеме, заливка насоса нужна только при стартовом пуске, если конечно клапан будет исправен, система должна работать. Есть идея - присоединить к всасу, трубопровод из сети заполняющей резервуар, и использовать его для заливки насоса. Интересно Ваше мнение

Сообщение отредактировал джин - 10.12.2015, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.12.2015, 20:37
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(джин @ 10.12.2015, 18:24) *
Если честно то тоже думал об этом.

насос покупал клиент, он же его и ложил, я подключал и настраивал систему... итальянец, марку не помню..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных