> Vitotronic 300-k контур без смесителя, Регулирование температуры в контуре без смесительного клапана
Anton Lafaev
сообщение 11.12.2015, 16:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285258



Доброго времени суток!

Насколько мне известно (в информации не уверен, лично в инструкции не нашел ничего по этому вопросу), контроллер
Vitotronic 300 предусматривает возможность управления температурой контура без смесителя. Т.е. ставится датчик температуры
на подающей линии, и циркуляционный насос контура подключается к контроллеру. Кто сталкивался с подобным, объясните
пожалуйста принцип работы такой системы, потому что сам я не понимаю, как это вообще возможно. Насос при этом без частотного
регулирования.

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 11.12.2015, 19:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



витотроник 300К- это каскадный контроллер. А управление температурой прямого контура (без смесителей) это управление требуемой температурой на выходе из котлов. А уж что от туда вышло, то в прямой контур и ушло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton Lafaev
сообщение 17.12.2015, 11:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285258



А реально есть ли такая функция у Vitotronic 300K? Если я правильно понимаю, она не имеет смысла, ведь достаточно управлять
котловым контуром. Или же смысл все-таки есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 18.12.2015, 8:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Anton Lafaev @ 17.12.2015, 11:16) *
А реально есть ли такая функция у Vitotronic 300K? Если я правильно понимаю, она не имеет смысла, ведь достаточно управлять
котловым контуром. Или же смысл все-таки есть?

Что то не понятен Ваш вопрос. Витотроник 300К "говорит" Витотроникам 100 какую температуру нужно поддерживать в котлах, контролирует, справляется ли один котел с нагрузкой или надо подключить второй (по температуре в прямом контуре). Кроме того управляет насосом прямого контура- т.е. включает/отключает его при определенных условиях (например, если температура на улице Выше требуемой в помещении и др.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton Lafaev
сообщение 18.12.2015, 16:20
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285258



Вроде понял, примерно, как все происходит. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных