> Привод в системе Tn-c
lis74
сообщение 14.12.2015, 20:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Часто бывает что к шкафу автоматики (где установлен ПЧ) приводят 3 фазы и ноль. не всегда есть возможность сделать локальное заземление в помещении. Допускается ли объединение в этих случаях нулевой шины и шины заземления в шкафу автоматики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 14.12.2015, 22:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



ПУЭ пока ещё никто не отменял. Условия электробезопаснсти являются основополагающими в вопросе устройства электроустановок.
Так же есть рекомендаци и правила монтажа производителей конкретного оборудования. Зачастую они во многом пересекаются. Если попытаться осмыслить и то и другое, то вопросы отпадут сами собой.
Если освежить информацию о типах систем заземления (TN-С, TN-C-S... и пр.). Я даже подозреваю, что в этом для вас нет ничего нового... Тогда что вас смущает в выборе решения?

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 14.12.2015, 22:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 17.12.2015, 5:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(lis74 @ 14.12.2015, 22:58) *
Часто бывает что к шкафу автоматики (где установлен ПЧ) приводят 3 фазы и ноль.

Не говорите по-дедовски (ПУЭ 6-изд. и ранее). Говорите по-современному (ПУЭ изд. 7). У Вас с фазами приходит N, PE или PEN?

Цитата(lis74 @ 14.12.2015, 22:58) *
не всегда есть возможность сделать локальное заземление в помещении.

Что такое "локальное заземление"? В ПУЭ есть словарик терминов, перечитайте их внимательнее.

Цитата(lis74 @ 14.12.2015, 22:58) *
Допускается ли объединение в этих случаях нулевой шины и шины заземления в шкафу автоматики?

Не допускается. Допускается только совмещенный PEN-проводник, но он должен тянуться трансформаторной подстанции. После разделения на PE и N совмещать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 13:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных