сообщение 8.1.2016, 22:43
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Прошу помощи в переделке системы отопления, сейчас имею старую систему сделанную под естественную циркуляцию c чугунными радиаторами, раньше стояло АОГВ, а 9 лет назад установили на эту систему настенный газовый котел Nova Florida Vela Compact CTN 24 AF на 24 кВт. Летом хочу все это выкинуть (кроме котла) и заменить на полипропилен и стальные радиаторы 22 серии. Прикрепил фото плана дома, стены дома из белого камня, углы из кирпича, веранда (вся пристройка) кирпич. Стены утеплены 50мм. пенопластом, углы дома 30мм. пенопластом, в ванной по факту окна нет. Не знаю как лучше развести систему, какими диаметрами, правильно рассчитать мощности радиаторов. Приму и рассмотрю любые советы.Прикрепленный файл  DSCN3081.JPG ( 5,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.1.2016, 0:32
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(o1901b @ 8.1.2016, 22:43) *
Прошу помощи в переделке системы отопления, сейчас имею старую систему сделанную под естественную циркуляцию c чугунными радиаторами, раньше стояло АОГВ, а 9 лет назад установили на эту систему настенный газовый котел Nova Florida Vela Compact CTN 24 AF на 24 кВт. Летом хочу все это выкинуть (кроме котла) и заменить на полипропилен и стальные радиаторы 22 серии. Прикрепил фото плана дома, стены дома из белого камня, углы из кирпича, веранда (вся пристройка) кирпич. Стены утеплены 50мм. пенопластом, углы дома 30мм. пенопластом, в ванной по факту окна нет. Не знаю как лучше развести систему, какими диаметрами, правильно рассчитать мощности радиаторов. Приму и рассмотрю любые советы.Прикрепленный файл  DSCN3081.JPG ( 5,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Вариантов миллион, зависит от бюджета и фантазии. А на кой ляд выбрасывать рабочее решение, особенно чугуняку со сроком службы близким к бесконечности?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 9.1.2016, 12:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Ну Вы задали задачку. Это примерно как: "Я выкинул в автомобиле всю тормозную систему, оставил только педаль. Спроектируйте мне новую, что бы и эффективной была, и тормозила хорошо, и ручник надежно держал, и педаль легкая была". Объем работ представляете, если все по уму делать?

Это если у кого-то из форумчан очень много свободного времени, он вобъет все эти данные в программу и посчитает. Да и потом, если что не так, кто будет виноват - он?

Хотите быстро - длину (мощность) конвектора выбирайте исходя из периметра стены, выходящей наружу (а не площади комнаты!!!). Обычная однотрубная система, диаметром 32-40 мм вполне продавит.
"На глаз" - думаю по два 509 конвектора (не короче) на комнаты слева, а справа - какое там у Вас утепление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.1.2016, 15:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(o1901b @ 8.1.2016, 22:43) *
... Не знаю как лучше развести систему, какими диаметрами, правильно рассчитать мощности радиаторов. Приму и рассмотрю любые советы.

Удивительно напоминает лечение по фотографии у экстрасенсов!
Советов всего-то 2 может быть:
1. Изучаете теорию, и, вооружившись знаниями, конструируете и рассчитываете СО самостоятельно
2. Нанимаете специалиста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 9.1.2016, 16:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(o1901b @ 8.1.2016, 22:43) *
Прошу помощи в переделке системы отопления
...
Не знаю как лучше развести систему, какими диаметрами, правильно рассчитать мощности радиаторов. Приму и рассмотрю любые советы.

По расчету теплопотерь и подбору радиаторов - можете посмотреть у меня тут http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
Полипропилен настоятельно не советую.
Диаметры подбираются из расчета скорости в трубе не выше 0,7 м/с, для полиэтиленовых труб труба диаметром 18 мм "тянет" до 5 кВт, 25 - до 12, 32 - до 24 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 9.1.2016, 16:20
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



А какой материал труб посоветуете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.1.2016, 17:58
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 16:20) *
А какой материал труб посоветуете ?
Медь. Но дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.1.2016, 18:23
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44805
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Не так уж и дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 9.1.2016, 18:43
Сообщение #9





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Да, медь достаточно дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.1.2016, 19:12
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А то мешает повторить старую систему, скажем, из ППР?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 9.1.2016, 19:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 16:20) *
А какой материал труб посоветуете ?

Если планируется скрытая прокладка - любой, где производитель разрешает замоноличивать стыки и фитинги в конструкциях и не требует доступа к ним в процессе эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 9.1.2016, 19:33
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Потому что все батареи включены по такому принципу, как их балансировать ?Прикрепленный файл  DSCN3082.JPG ( 119,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.1.2016, 19:38
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 19:33) *
Потому что все батареи включены по такому принципу, как их балансировать ?Прикрепленный файл  DSCN3082.JPG ( 119,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Закрывать кран снизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 9.1.2016, 19:43
Сообщение #14





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



И толку, это первая батерея от котла, там обратка при такой реализации подачи вообще не нужна, а на остальных батереях таких кранов нет.
В общем идиоты делали эту систему в 1971г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.1.2016, 20:02
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 19:43) *
И толку, это первая батерея от котла, там обратка при такой реализации подачи вообще не нужна, а на остальных батереях таких кранов нет.
В общем идиоты делали эту систему в 1971г.
Не, не идиоты, я такие узлы на гравитационках видел, отлично работают. Так понял, что это защита котла от резкого нагрева-охлаждения.

Сообщение отредактировал HeatServ - 9.1.2016, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 9.1.2016, 20:08
Сообщение #16





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Вы лучше расскажите как такую систему балансировать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.1.2016, 20:18
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 20:08) *
Вы лучше расскажите как такую систему балансировать ?
Гравитационку вообще не балансируют, она сама себя балансирует. А сейчас на насосной циркуляции всё работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 9.1.2016, 20:22
Сообщение #18





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Конечно работает, уже как 9 лет, но первая батарея горячая как огонь, и в комнате жара, а следующие существенно прохладнее, и комната дальше угловая, и там прохладнее. Как балансировать , ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.1.2016, 20:26
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 20:22) *
Конечно работает, уже как 9 лет, но первая батарея горячая как огонь, и в комнате жара, а следующие существенно прохладнее, и комната дальше угловая, и там прохладнее. Как балансировать , ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС ?
Уменьшить поверхности нагрева. Т.е. закрыть часть радиатора. Или весь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.1.2016, 20:28
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 20:22) *
Конечно работает, уже как 9 лет, но первая батарея горячая как огонь

Может быть, укрыть её какой-нибудь "теплоизоляцией"?

...HeatServ опередил меня. smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 9.1.2016, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 9.1.2016, 20:32
Сообщение #21





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Хрень полнейшая, как и сразу думал, летом вырежу и в металлолом, хоть какие то деньги верну за материалы на новую систему. Я сомневаюсь что кто то из вас стал бы так делать(это я по поводу укрывания одеялом радиатора).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.1.2016, 20:34
Сообщение #22


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Ещё можно насос переместить за первые пару радиаторов (или ещё один микронасос воткнуть), первые будут работать как гидрострелка, параметры снизятся и неравномерность исчезнет.
Основную проблему я вижу в том, что у Вас очень (слишком) мала разница между центрами нагрева и охлаждения. Т.е. если бы труба была пущена под потолком, то проблем не было бы ближайшую сотню лет.

Сообщение отредактировал HeatServ - 9.1.2016, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 9.1.2016, 20:41
Сообщение #23





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Это конечно мог бы быть вариант, но нужно 2 дополнительных насоса, так как в системе 2 таких крыла, а это не хилые деньги если брать что то нормальное, и куча сварочных и прочих работ которые неизвестно ли принесут результат.

Ну трубу мне под потолок уже предлагали переместить, а это вообще бешеные затраты и бардак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.1.2016, 20:43
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 20:39) *
Это конечно мог бы быть вариант, но нужно 2 дополнительных насоса, так как в системе 2 таких крыла, а это не хилые деньги если брать что то нормальное, и куча сварочных и прочих работ которые неизвестно ли принесут результат.
Если Ваша задача не дутая мещанская красивость, а топорная русская функциональность, то можно попробовать для начала кинуть трубу под потолком (подачу) а нынешнюю верхнюю просто удалить или заварить или заглушить. Сделать на каждый радиатор вертикальные опуски с диагональным присоединением. Такая система не может не работать, крылья сбалансировать вентилем на коротком крыле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 9.1.2016, 20:48
Сообщение #25





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



А трубу под потолком можно проложить из полипропилена, просто уж очень не хочется сварочных работ, это такой бардак.

Полипропилен использовать армированный алюминием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.1.2016, 20:49
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 20:47) *
А трубу под потолком можно проложить из полипропилена, просто уж очень не хочется сварочных работ, это такой бардак.
Если насосная циркуляция и котёл не умеет работать без электричества, то можно. И необязательно армированный, там же давления нет почти.

Сообщение отредактировал HeatServ - 9.1.2016, 20:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 9.1.2016, 20:55
Сообщение #27





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Котел настенный, естественно что с насосной циркуляцией, и без электричества не работает, система закрытая, давление может доходить до 2 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.1.2016, 21:03
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 20:55) *
Котел настенный, естественно что с насосной циркуляцией, и без электричества не работает, система закрытая, давление может доходить до 2 бар.
Два это немного, максимальная температура если не выше 70-80, то можно спать спокойно. У ППР температура плавления 200 с лишним, такого же не будет?
Просто если, например, будет сравнимо по ценнику купить трубу на типоразмер-другой выше, но неармированную, то лучше так и сделать. Армирование лично у меня вообще очень большие вопросы вызывает. Ну, не тянется она, а что с этого? Армирование люминием это вообще фейк скорее, там этого люминия фольгированный слой, сколько он там прочности может обеспечить? Не знаю, просто купите трубу неармированную, но фирмовую, технология та же, только без ненужных мулек. ППР это крутая технология, большой подарок человеку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 9.1.2016, 21:07
Сообщение #29





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Но у не армированной кручение намного больше чем у армированной, чем компенсировать это кручение под потолком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.1.2016, 21:12
Сообщение #30


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 21:07) *
Но у не армированной кручение намного больше чем у армированной, чем компенсировать это кручение под потолком.
Кручение? А как это наяву выглядит? Может линейное расширение? Линейное расширение можно снивелировать страшным оружием русской энергетики - Г-образными участками самокомпенсации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.1.2016, 13:21
Сообщение #31


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



o1901b, я знаете чего ещё подумал... у Вас котёл раза так в два мощнее чем надо. Вы не в Якутии живёте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
абракадабра 1963
сообщение 10.1.2016, 13:36
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



Я думаю что проще всего выкинуть всю стальную трубу, и
поменять на полипропилен.
Если хотите сэкономить - оставьте старые чугунные радиаторы,
потому, как основные траты - это новые радиаторы.
По поводу системы отопления- вполне подойдет однотрубная
система на два крыла.
Если брать полипропилен, тогда на коллекторы (от котла до
присоединения крыльев) ППР 32*5,5;
на крылья ППР 25*4,2. Кстати труба армируется алюминием
не для повышенной температуры, а для уменьшения температурного
расширения (удлинения) при нагревании. На таких стенах (10 м)
обязательно нужны компенсаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 10.1.2016, 13:55
Сообщение #33





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Нет не в Якутии, а увеличенная мощность связана с нормальным обеспечением ГВС и пониженным давлением газа, а также в последнее время с его хреновым качеством.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
абракадабра 1963
сообщение 10.1.2016, 13:57
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



Цитата(HeatServ @ 10.1.2016, 13:21) *
o1901b, я знаете чего ещё подумал... у Вас котёл раза так в два мощнее чем надо. Вы не в Якутии живёте?

24 КВт - это из-за контура ГВС, даже в квартирах ставят такие котлы, чтобы хватало мощности на ГВС.
По поводу армирования- лучше все-таки армированная труба ( у Вас будет 12 м. ППР32 и 48 м. ППР25,
ППР 32 - общая обратка- поэтому и 12м.)
Да, на чугунные радиаторы подводку луче делать через радиаторные краны ППР25* 3/4", без пережимов
под радиаторами.
По поводу прокладки- если есть место - лучше спрятать трубу под пол, тогда вместо компенсаторов -
оставить место на удлинение до стены - по 30 мм. минимум с каждой стороны, т.е. чтобы получились
нужные 60 мм. на 10 м. трубы.

Цитата(o1901b @ 10.1.2016, 13:55) *
Нет не в Якутии, а увеличенная мощность связана с нормальным обеспечением ГВС и пониженным давлением газа, а также в последнее время с его хреновым качеством.

Извиняюсь, пока писал сообщение - успели ответить.

Сообщение отредактировал абракадабра 1963 - 10.1.2016, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 10.1.2016, 14:12
Сообщение #35





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Радиаторы летом однозначно буду менять на стальные турецкие, завтра буду покупать первый, если возможно помогите рассчитать приблизительную мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 10.1.2016, 14:21
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(HeatServ @ 9.1.2016, 21:03) *
Два это немного, максимальная температура если не выше 70-80, то можно спать спокойно. У ППР температура плавления 200 с лишним, такого же не будет?

На работе муфта переходная лежит с ППР на металл... Ну как муфта - железяка отдельно, полипропилен соплями - отдельно... Шаловливые ручки врубили электродный котел, но не врубили циркуляционный насос, а датчик на подаче сбойнул...
Производители ППР дают рабочую температуру не более +80, аварийно-кратковременную - до 95... Ну и рекомендую проверить срок службы трубы при таких температурах по графикам того же производителя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 10.1.2016, 14:25
Сообщение #37





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Электродный котел явно какой то левый, в нормальных котлах насос не возможно выключить отдельно, всем управляет блок управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
абракадабра 1963
сообщение 10.1.2016, 15:01
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



Цитата(lovial @ 10.1.2016, 14:21) *
На работе муфта переходная лежит с ППР на металл... Ну как муфта - железяка отдельно, полипропилен соплями - отдельно... Шаловливые ручки врубили электродный котел, но не врубили циркуляционный насос, а датчик на подаче сбойнул...
Производители ППР дают рабочую температуру не более +80, аварийно-кратковременную - до 95... Ну и рекомендую проверить срок службы трубы при таких температурах по графикам того же производителя...

На язык так и просится фраза про стеклянный приборчик, который таким славным ребятам ненадолго!
Что касается долголетия использования ППР в отоплении не скажу многого, но первые радиаторы "флорида севен"
на ППР ставили на предприятии в 2007 году. Система отопления - от центральной котельной,
погодозависимое регулирование, прямая 6 бар, обратка- 4 бар.

Цитата(o1901b @ 10.1.2016, 14:12) *
Радиаторы летом однозначно буду менять на стальные турецкие, завтра буду покупать первый, если возможно помогите рассчитать приблизительную мощность.

Для нормальных стен мощность радиаторов берем примерно 120 Вт/кв.м., для угловых комнат прибавляем еще 30%.
Мощность радиаторов считаем для температурного графика 80/60.
( у "Пурмо" для стальных радиаторов есть таблицы для пересчета под определенные Т графики)
Кстати - почему стальные радиаторы? Ведь чугунные и долговечней и инерционней и халявней,
тем более что котел проработал с ними уже два года - значит СО достаточно чистая.


Сообщение отредактировал абракадабра 1963 - 10.1.2016, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 10.1.2016, 15:20
Сообщение #39





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Котел с чугуном проработал не 2 а 9 лет, большой обем воды и большое количество краски на ребрах, что значительно снижает теплосём с радиаторов, большой вес, сейчас радиаторы частично удерживаются за счет 40 труб на подаче, если убрать эти трубы надо будет крепить на вылёт шпильками, стены с белого камня на глине, 1971г, что было с того и строили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Полипропилен Пет...
сообщение 10.1.2016, 16:01
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286911



Цитата(o1901b @ 10.1.2016, 14:25) *
Электродный котел явно какой то левый, в нормальных котлах насос не возможно выключить отдельно, всем управляет блок управления.

сам пан склепав....
Самодельщики при наличии фантазии и после продолжительного празднования нового года и не такое соорудить могут

Как говорил один персонаж из фильма "Королева бензоколонки"
-Я не привык к полумерам! Два по сто и в одну посудину!
Похерить(порезать на столбики пригодится в хозяйстве) всю ету систему прошловековую и закольцевать двухтрубной обвязкой полипропиленом или металопластиком на два крыла. На месте можно все расчитать. Будет красиво и главное економически выгодно в отношении потребления газа. Особенно это важно в свете последних событий по удорожанию онного .



Цитата(HeatServ @ 9.1.2016, 17:58) *
Медь. Но дорого.

А оно того стоит? время понтов и тряски пресом денег кончились...


Сообщение отредактировал Полипропилен Петрович - 10.1.2016, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.1.2016, 16:05
Сообщение #41


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Полипропилен Петрович @ 10.1.2016, 16:01) *
А оно того стоит? время понтов и тряски пресом денег кончились...

А появится тут "Медь Ивановна"? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Полипропилен Пет...
сообщение 10.1.2016, 16:12
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286911



Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 19:43) *
И толку, это первая батерея от котла, там обратка при такой реализации подачи вообще не нужна, а на остальных батереях таких кранов нет.
В общем идиоты делали эту систему в 1971г.

В 1971 году регулировка температуры батареи регулировалась ФОРТОЧКОЙ!
больше-меньше.
На сегодня это всеравно что выбрасывать деньги...


Цитата(tiptop @ 10.1.2016, 16:05) *
А появится тут "Медь Ивановна"? laugh.gif

Скорей Татьян петрович... dont.gif

Сообщение отредактировал Полипропилен Петрович - 10.1.2016, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 10.1.2016, 16:33
Сообщение #43





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Цитата(абракадабра 1963 @ 10.1.2016, 14:01) *
На язык так и просится фраза про стеклянный приборчик, который таким славным ребятам ненадолго!
Что касается долголетия использования ППР в отоплении не скажу многого, но первые радиаторы "флорида севен"
на ППР ставили на предприятии в 2007 году. Система отопления - от центральной котельной,
погодозависимое регулирование, прямая 6 бар, обратка- 4 бар.


Для нормальных стен мощность радиаторов берем примерно 120 Вт/кв.м., для угловых комнат прибавляем еще 30%.
Мощность радиаторов считаем для температурного графика 80/60.
( у "Пурмо" для стальных радиаторов есть таблицы для пересчета под определенные Т графики)
Кстати - почему стальные радиаторы? Ведь чугунные и долговечней и инерционней и халявней,
тем более что котел проработал с ними уже два года - значит СО достаточно чистая.
А площадь потолка и пола тоже учитывать, и площадь внутренних стен ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 10.1.2016, 18:44
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(o1901b @ 10.1.2016, 14:25) *
Электродный котел явно какой то левый, в нормальных котлах насос не возможно выключить отдельно, всем управляет блок управления.

Вы электродный котел вживую видели? Где тут блок управления - не подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 10.1.2016, 19:36
Сообщение #45





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Конечно видел, вот посмотри,например http://www.regmik.com/product?id=77 http://www.regmik.com/product?id=4000 это нормальные котлы, а те что вы указали без автоматики полная хрень. Либо надо нормально автоматизировать, тогда не будет проблем и ничего не расплавится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Полипропилен Пет...
сообщение 10.1.2016, 20:21
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286911



Цитата(lovial @ 10.1.2016, 18:44) *
Вы электродный котел вживую видели? Где тут блок управления - не подскажете?

Котлы без автоматики жесть! blink.gif
Галан комплектуются автоматикой Крос ...
http://галан.com/forum/6-140-1

Сообщение отредактировал Полипропилен Петрович - 10.1.2016, 20:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 11.1.2016, 9:39
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Полипропилен Петрович @ 10.1.2016, 16:01) *
Похерить(порезать на столбики пригодится в хозяйстве) всю ету систему прошловековую и закольцевать двухтрубной обвязкой полипропиленом или металопластиком на два крыла. На месте можно все расчитать. Будет красиво и главное економически выгодно в отношении потребления газа.

О ! Подтянулись "полипропиленщики"!!!

И главное, полипропилен снижает расход газа!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.1.2016, 9:41
Сообщение #48


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Гризли @ 11.1.2016, 9:39) *
О ! Подтянулись "полипропиленщики"!!!

И главное, полипропилен снижает расход газа!!!
Если ещё поставить импортный насос, то газ можно будет иногда даже возвращать в магистраль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 11.1.2016, 9:57
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(HeatServ @ 11.1.2016, 9:41) *
Если ещё поставить импортный насос

Непосредственно на газовую магистраль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor-gazkombud
сообщение 11.1.2016, 10:39
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093



Может повторюсь, если работает и денег сэкономить - оставить все как было, врезать шаркраны или балансировочные, если бюджет позволит имхо и шаркраном отбалансить можно, рукояткуу подлиннее и нервы покрепче. Если твердо решили все менять то СО делайте ТОЛЬКО с попутным течением теплоносителя, тогда и балансить ничего не придется.

Сообщение отредактировал igor-gazkombud - 11.1.2016, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 11.1.2016, 10:49
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Гризли @ 11.1.2016, 9:39) *
О ! Подтянулись "полипропиленщики"!!!

И главное, полипропилен снижает расход газа!!!

Естественно... Его ж из углеводородов делают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.1.2016, 13:31
Сообщение #52


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Гризли @ 11.1.2016, 9:57) *
Непосредственно на газовую магистраль?
Да не, тут было дело, года три назад мужЫг один доказывал, что установка циркуляционного насоса есть наше всё и экономит до 30% тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
абракадабра 1963
сообщение 11.1.2016, 14:54
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



Цитата(o1901b @ 10.1.2016, 16:33) *
А площадь потолка и пола тоже учитывать, и площадь внутренних стен ?

Нет, только площадь помещения.
Если считать по площади ограждающих поверхностей (пол, потолок, стены), как раз
таки набегают те самые + 30% на угловых комнатах.
для более точной регулировки- радиаторные краны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 11.1.2016, 15:44
Сообщение #54





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Регулировачные краны на подаче по любому будут на каждом радиаторе, а также балансировочные на обратке каждого радиатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 11.1.2016, 17:07
Сообщение #55





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Если бы менял по всему дому пол то я бы вообще не заморачивался и подключил бы все звездой, к каждому радиатору своя пара металопластиковых трубок напрямую от коллектора. Это была бы самая лучшая система и проблем тогда вообще никаких нет. У меня у двоих соседей так сделано, песня. Тогда балансировка производится исключительно. Но увы...

Поправлю, менял пол
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
абракадабра 1963
сообщение 11.1.2016, 17:57
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



Цитата(o1901b @ 11.1.2016, 17:07) *
Если бы менял по всему дому пол то я бы вообще не заморачивался и подключил бы все звездой, к каждому радиатору своя пара металопластиковых трубок напрямую от коллектора. Это была бы самая лучшая система и проблем тогда вообще никаких нет. У меня у двоих соседей так сделано, песня. Тогда балансировка производится исключительно. Но увы...

Поправлю, менял пол

Так что у Вас получается полы по грунту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o1901b
сообщение 11.1.2016, 17:59
Сообщение #57





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Пол деревяный, пока менять его не буду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Полипропилен Пет...
сообщение 11.1.2016, 19:26
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286911



Цитата(HeatServ @ 11.1.2016, 10:41) *
Если ещё поставить импортный насос, то газ можно будет иногда даже возвращать в магистраль.
а что есть не импортные? я не китаец ...


Цитата(Гризли @ 11.1.2016, 10:57) *
Непосредственно на газовую магистраль?

в широком смысле.... ходов так на 10 подумать..то да.
Ибо недобор есть економией .
Правда некоторые с пеной во рту будут доказывать что 300 литровая система отопления ничем не уступает 30 литровой по економичности в одинаковых условиях експлуатации.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Полипропилен Пет...
сообщение 11.1.2016, 20:33
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286911



Цитата(HeatServ @ 11.1.2016, 14:31) *
Да не, тут было дело, года три назад мужЫг один доказывал, что установка циркуляционного насоса есть наше всё и экономит до 30% тепла.

Он загнул однако используя гиперболу -явное и намеренное преувеличение, с целью усиления выразительности и подчёркивания сказанной мысли
Но иногда бывает такая ситуация когда без насоса никак не прогреть дальнее крыло. В одно время когда циркуляционный насос был из области "андромеды" и установка его упиралась в вопросы (А вдруг сгорит? и зачем так дорого?) приходилось поднимать температуру теплоносителя до 70-80 градусов. Вот вам и расход газа или "економия".
Всю зиму первые две комнаты от котла у моего тестя были с открытыми форточками....жара несусветная.
Сейчас скажут что система была не правильно спроектирована и т д... Да! не правильно.Но все ломать и курочить не решались лет так 30. И вдруг первий грундфосс ...
Не знаю сколько он там съекономил денег,никто не считал.
Но форточки зимой больше не открывались. Котел работал на 40-60 градусах ...
Вся жизнь в нюансах и в их сложении или вычитании.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.1.2016, 21:01
Сообщение #60


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Полипропилен Петрович @ 11.1.2016, 20:33) *
Он загнул однако используя гиперболу -явное и намеренное преувеличение, с целью усиления выразительности и подчёркивания сказанной мысли
Отнюдь, мужыг просто не всё знал. В первый отопительный сезон у него работало на гравитационке, на второй он поставил насос и вдруг обнаружил, что топлива уходит меньше и присвоил это свойство насосу, а дело в теплофизике зданий. Новостройки, пока просохнут и выпарят из себя всю воду, связанную в том числе, могут в первый сезон потребить раза в полтора больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
абракадабра 1963
сообщение 12.1.2016, 9:28
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



Цитата(o1901b @ 11.1.2016, 17:59) *
Пол деревяный, пока менять его не буду.

Так если полы у Вас деревянные, тогда и подполье имеется?
По нормальному 0,6м вполне достаточно, чтобы залезть и смонтировать отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 15:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных