> Кабинеты врачей и офисы, общая система ПВ
San_Von
сообщение 21.1.2016, 11:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Здравствуйте. Дали на проектирование объект оздоровительного центра. Есть кабинеты врачей, по санпину класс чистоты В. Помещения находятся на первом этаже, выше шесть этажей офисов которые не относятся к оздоровительному центру.
На первом этаже планировались офисы но так случилось, что там будет оздоровительный центр. На тех этаже приточно-вытяжная установка которая обслуживает шесть этажей офисов и заказчик просит кабинеты врачей вентилировать этой установкой. По факту есть выходы на этаж и есть воздух который могут дать, порядка 3000 м3. По воздухообменам нет вопросов, вопрос в том можно обслуживать кабинеты врачей этой системой?
СанПиН 2.1.3.2630-10 читал, ничего подобного не нашёл mellow.gif

Сообщение отредактировал San_Von - 21.1.2016, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 21.1.2016, 11:29
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



на крайний случай можно поставить обратные клапаны, чтобы в нерабочее время воздух не перетекал из офисов в медкабинеты. Но лучше прикрыть себя и запроектировать отдельную систему, неизвестно, как СЭС к этому отнесется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Von
сообщение 21.1.2016, 11:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Цитата(ast @ 21.1.2016, 12:29) *
на крайний случай можно поставить обратные клапаны, чтобы в нерабочее время воздух не перетекал из офисов в медкабинеты. Но лучше прикрыть себя и запроектировать отдельную систему, неизвестно, как СЭС к этому отнесется.

Спасибо за ответ, буду разговаривать с заказчиком по поводу отдельной системы или снятия с себя ответственности dry.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.1.2016, 18:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



К San_Von: смотрите СП 60
Цитата
7.2.1 Внутренние системы общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) следует предусматривать, обеспечивая минимально необходимые требования безопасности зданий согласно 4.1, учитывая функциональное назначение помещений, класс функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, …

У Вас приточно-вытяжная система, если с роторным регенератором, то смотрите
Цитата
11.4.4 …
В воздухо-воздушных или газо-воздушных теплоутилизаторах следует учитывать перенос вредных веществ за счет конструктивных особенностей аппарата.
Воздухо-воздушные теплоутилизаторы роторного типа следует предусматривать с учетом требований 7.4.4 и 7.4.5.
7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается:
б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Von
сообщение 22.1.2016, 3:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Цитата(ИОВ @ 21.1.2016, 19:33) *
К San_Von: смотрите СП 60

У Вас приточно-вытяжная система, если с роторным регенератором, то смотрите

Спасибо что направили rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных