пожаротушение, насосы находятся выше пожрезервуаров |
|
|
|
27.12.2006, 10:33
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5348

|
В здании школы пожарные насосы находятся выше пожрезервуаров,как их залить, не используя вакуумн. насосов.
|
|
|
|
|
27.12.2006, 10:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ведром
|
|
|
|
|
27.12.2006, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Через бак разрыва струи
|
|
|
|
|
27.12.2006, 15:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Через бак разрыва струи В ведре?
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
27.12.2006, 15:08
|
Guest Forum

|
Обычный центробежный насос не будет работать даже если его залить.
|
|
|
|
|
27.12.2006, 15:13
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(jjj @ Dec 27 2006, 15:08 ) Обычный центробежный насос не будет работать даже если его залить. Почему не будет? Если всас нормирован(не больше заводской величины), то будет
|
|
|
|
|
27.12.2006, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(andrey R @ Dec 27 2006, 15:06 ) Цитата Через бак разрыва струи В ведре? Ставите над насосом емкость. От емкости труба к насосу. Вот и все. Заполнять емкость через разрыв струи. Добавлено - 15:14 Цитата(jjj @ Dec 27 2006, 15:08 ) Обычный центробежный насос не будет работать даже если его залить. Обоснуйте Ваши слова.
|
|
|
|
|
27.12.2006, 15:21
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Ну да, а если пожара долго не будет, там лягушки заведутся! А менять воду и следить за её уровнем вряд ли кто будет, этож Россия!
Хотя может я и не прав. Вода-то в резервуарах обновляется?
|
|
|
|
|
27.12.2006, 15:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не только обновляется, но и нормируется время обновления. А лягушек и в ванне развести можно - это ж Россия
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
27.12.2006, 15:44
|
Guest Forum

|
Обычный, не самовсасывающий (например вихревой) насос не в состоянии перекачивать воздух, который имеет место быть на участке от бака до всаса.
|
|
|
|
|
27.12.2006, 16:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Если схема без вакуум-насоса, то на начале всасывающей линии, под водой в приёмном резервуаре ставится приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса. Если они в продаже, не знаю, никогда не видел и не проектировал, но в книгах есть конструкции. Например в Турке "Насосы и насосные станции".
|
|
|
|
|
27.12.2006, 16:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса. Называется - приёмный клапан.
|
|
|
|
|
27.12.2006, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:08 ) Если схема без вакуум-насоса, то на начале всасывающей линии, под водой в приёмном резервуаре ставится приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса. Нет, нет, так делать нельзя, посмотрите СНиП 2.04.02-84 п. 7.4 примечание 3. Так допускается делать только для насосных 3 категории, а пожаротушение всегда 1 категория и 2 категория для объектов, указанных в прим.1 п.2.11. Александр-3, посмотрите примечание 1 п.7.4 СНиП 2.04.02-84. Боюсь, что заданная Вами задача не имеет решения!
|
|
|
|
|
27.12.2006, 16:42
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(OlgaO @ Dec 27 2006, 16:33 ) Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:08 ) Если схема без вакуум-насоса, то на начале всасывающей линии, под водой в приёмном резервуаре ставится приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса. Нет, нет, так делать нельзя, посмотрите СНиП 2.04.02-84 п. 7.4 примечание 3. Так допускается делать только для насосных 3 категории, а пожаротушение всегда 1 категория и 2 категория для объектов, указанных в прим.1 п.2.11. Александр-3, посмотрите примечание 1 п.7.4 СНиП 2.04.02-84. Боюсь, что заданная Вами задача не имеет решения! В очередной раз преклоняюсь перед Вашим знанием СНиП!
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
27.12.2006, 16:43
|
Guest Forum

|
Обратный клапан, емкость и отвод для заполнения насоса, добавьте воздушник на всасе - не слишком ли сложно? А случись пожар - обратный клапан не держит, емкость для заполнения насоса пустая ... и горит оно ясным пламенем.
|
|
|
|
|
27.12.2006, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:42 ) В очередной раз преклоняюсь перед Вашим знанием СНиП!  Спасибо!
|
|
|
|
|
27.12.2006, 16:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, Ольга у нас признанный авторитет в этом деле
|
|
|
|
|
27.12.2006, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Dec 27 2006, 16:54 ) Ну, Ольга у нас признанный авторитет в этом деле  Я даже и не подозревала что - признанный! Не вводите меня в краску, пожалуйста! Даже не знаю - стебетесь Вы надо мной или нет! Просто так получилось, нужда заставила. Дело все в той пресловутой разности полов. Если мужчина-инженер скажет - надо сделать так - то его не спросят почему, а скорее всего сделают так. Если женщина-инженер скажет - надо сделать так - то ее обязательно спросят почему и где это написано. Каждый день - экзамен на прочность - ничего не поделаешь, такова жизнь! Я привыкла!
|
|
|
|
|
28.12.2006, 9:27
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Если бы все женщины-инженеры так думали! Этож редкость!
|
|
|
|
|
28.12.2006, 10:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(OlgaO @ Dec 27 2006, 16:33 ) Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:08 ) Если схема без вакуум-насоса, то на начале всасывающей линии, под водой в приёмном резервуаре ставится приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса. Нет, нет, так делать нельзя, посмотрите СНиП 2.04.02-84 п. 7.4 примечание 3. Так допускается делать только для насосных 3 категории, а пожаротушение всегда 1 категория и 2 категория для объектов, указанных в прим.1 п.2.11. Александр-3, посмотрите примечание 1 п.7.4 СНиП 2.04.02-84. Боюсь, что заданная Вами задача не имеет решения! Совершенно согласен. Но! Ежели это дело уже построено, тогда единственный выход - погружные насосы прямо в резервуар. Как говориться и волки сыты, и овцы целы, и пастуху - вечная память... А ежели не построено - тоды копать под насосную.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.12.2006, 10:42
|
|
|
|
|
28.12.2006, 14:59
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5348

|
большое спасибо за ответы. Я думаю вот заполнить систему из хоз-пит водопровода, подключив водопровод к напорной линии насосов,но сомниваюсь можно ли так сделать.
|
|
|
|
|
28.12.2006, 17:25
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Точно не помню, где написано, но соединять трубопроводы с водой питьевого качества с техническми трубопроводами только через разрыв струи!
|
|
|
|
|
28.12.2006, 18:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Александр-3 @ Dec 28 2006, 14:59 ) большое спасибо за ответы. Я думаю вот заполнить систему из хоз-пит водопровода, подключив водопровод к напорной линии насосов,но сомниваюсь можно ли так сделать. Нельзя. Какой тогда смысл в резервуарах? Нет воды в водопроводе - нет и резервуаров. А вот запрета на погружные насосы для пожаротушения я не нашел. Давно, правда, было такое решение в аналогичной ситуации.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.12.2006, 12:19
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|