> пожаротушение, насосы находятся выше пожрезервуаров
Александр-3
сообщение 27.12.2006, 10:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5348



В здании школы пожарные насосы находятся выше пожрезервуаров,как их залить, не используя вакуумн. насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2006, 10:34
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ведром smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 27.12.2006, 14:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Через бак разрыва струи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2006, 15:06
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Через бак разрыва струи

В ведре? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 27.12.2006, 15:08
Сообщение #5





Guest Forum






Обычный центробежный насос не будет работать даже если его залить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.12.2006, 15:13
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(jjj @ Dec 27 2006, 15:08 )
Обычный центробежный насос не будет работать даже если его залить.

Почему не будет? Если всас нормирован(не больше заводской величины), то будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 27.12.2006, 15:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(andrey R @ Dec 27 2006, 15:06 )
Цитата
Через бак разрыва струи

В ведре? biggrin.gif

Ставите над насосом емкость. От емкости труба к насосу. Вот и все. Заполнять емкость через разрыв струи.

Добавлено - 15:14
Цитата(jjj @ Dec 27 2006, 15:08 )
Обычный центробежный насос не будет работать даже если его залить.

Обоснуйте Ваши слова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.12.2006, 15:21
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Ну да, а если пожара долго не будет, там лягушки заведутся!
А менять воду и следить за её уровнем вряд ли кто будет, этож Россия!

Хотя может я и не прав. Вода-то в резервуарах обновляется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2006, 15:41
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не только обновляется, но и нормируется время обновления. А лягушек и в ванне развести можно - это ж Россия biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 27.12.2006, 15:44
Сообщение #10





Guest Forum






Обычный, не самовсасывающий (например вихревой) насос не в состоянии перекачивать воздух, который имеет место быть на участке от бака до всаса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.12.2006, 16:08
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Если схема без вакуум-насоса, то на начале всасывающей линии, под водой в приёмном резервуаре ставится приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса.
Если они в продаже, не знаю, никогда не видел и не проектировал, но в книгах есть конструкции. Например в Турке "Насосы и насосные станции".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2006, 16:26
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса.

Называется - приёмный клапан. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 27.12.2006, 16:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:08 )
Если схема без вакуум-насоса, то на начале всасывающей линии, под водой в приёмном резервуаре ставится приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса.

Нет, нет, так делать нельзя, посмотрите СНиП 2.04.02-84 п. 7.4 примечание 3. Так допускается делать только для насосных 3 категории, а пожаротушение всегда 1 категория и 2 категория для объектов, указанных в прим.1 п.2.11.
Александр-3, посмотрите примечание 1 п.7.4 СНиП 2.04.02-84. Боюсь, что заданная Вами задача не имеет решения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.12.2006, 16:42
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(OlgaO @ Dec 27 2006, 16:33 )
Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:08 )
Если схема без вакуум-насоса, то на начале всасывающей линии, под водой в приёмном резервуаре ставится приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса.

Нет, нет, так делать нельзя, посмотрите СНиП 2.04.02-84 п. 7.4 примечание 3. Так допускается делать только для насосных 3 категории, а пожаротушение всегда 1 категория и 2 категория для объектов, указанных в прим.1 п.2.11.
Александр-3, посмотрите примечание 1 п.7.4 СНиП 2.04.02-84. Боюсь, что заданная Вами задача не имеет решения!

В очередной раз преклоняюсь перед Вашим знанием СНиП! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 27.12.2006, 16:43
Сообщение #15





Guest Forum






Обратный клапан, емкость и отвод для заполнения насоса, добавьте воздушник на всасе - не слишком ли сложно? А случись пожар - обратный клапан не держит, емкость для заполнения насоса пустая ... и горит оно ясным пламенем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 27.12.2006, 16:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:42 )
В очередной раз преклоняюсь перед Вашим знанием СНиП! biggrin.gif

Спасибо! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2006, 16:54
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, Ольга у нас признанный авторитет в этом деле biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 27.12.2006, 21:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Dec 27 2006, 16:54 )
Ну, Ольга у нас признанный авторитет в этом деле biggrin.gif

Я даже и не подозревала что - признанный! biggrin.gif
Не вводите меня в краску, пожалуйста! Даже не знаю - стебетесь Вы надо мной или нет!
Просто так получилось, нужда заставила. Дело все в той пресловутой разности полов.
Если мужчина-инженер скажет - надо сделать так - то его не спросят почему, а скорее всего сделают так. Если женщина-инженер скажет - надо сделать так - то ее обязательно спросят почему и где это написано. Каждый день - экзамен на прочность - ничего не поделаешь, такова жизнь! Я привыкла! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.12.2006, 9:27
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Если бы все женщины-инженеры так думали! biggrin.gif
Этож редкость!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.12.2006, 10:42
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ Dec 27 2006, 16:33 )
Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:08 )
Если схема без вакуум-насоса, то на начале всасывающей линии, под водой в приёмном резервуаре ставится приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса.

Нет, нет, так делать нельзя, посмотрите СНиП 2.04.02-84 п. 7.4 примечание 3. Так допускается делать только для насосных 3 категории, а пожаротушение всегда 1 категория и 2 категория для объектов, указанных в прим.1 п.2.11.
Александр-3, посмотрите примечание 1 п.7.4 СНиП 2.04.02-84. Боюсь, что заданная Вами задача не имеет решения!

Совершенно согласен.
Но! Ежели это дело уже построено, тогда единственный выход - погружные насосы прямо в резервуар. Как говориться и волки сыты, и овцы целы, и пастуху - вечная память... wink.gif
А ежели не построено - тоды копать под насосную.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.12.2006, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-3
сообщение 28.12.2006, 14:59
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5348



большое спасибо за ответы. Я думаю вот заполнить систему из хоз-пит водопровода, подключив водопровод к напорной линии насосов,но сомниваюсь можно ли так сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.12.2006, 17:25
Сообщение #22


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Точно не помню, где написано, но соединять трубопроводы с водой питьевого качества с техническми трубопроводами только через разрыв струи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.12.2006, 18:47
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Александр-3 @ Dec 28 2006, 14:59 )
большое спасибо за ответы. Я думаю вот заполнить систему из хоз-пит водопровода, подключив водопровод к напорной линии насосов,но сомниваюсь можно ли так сделать.


Нельзя. Какой тогда смысл в резервуарах? Нет воды в водопроводе - нет и резервуаров.
А вот запрета на погружные насосы для пожаротушения я не нашел. Давно, правда, было такое решение в аналогичной ситуации.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.12.2006, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных