Гидронный котел, Понятие гидронный. Что это? |
|
|
|
|
25.1.2016, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
В последнее время часто приходится сталкиваться с котлами, которые называют гидронными. Хотелось бы узнать подробнее об этом понятии. Кто-что об этом думает, знает?
Сообщение отредактировал спец - 25.1.2016, 12:37
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2016, 12:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(спец @ 25.1.2016, 12:36)  В последнее время часто приходится сталкиваться с котлами, которые называют гидронными. Хотелось бы узнать подробнее об этом понятии. Кто-что об этом думает, знает? Наверное, обычно подразумевается, что это водогрейный водотрубный котёл с повышенной скоростью воды в трубах (несколько метров в секунду). Зачастую это просто рекламный "конёк": типа, "нанокотёл" и всё такое...  ...Или даже - "троянский конь"  , скрывающий в себе высокую теплонапряжённость поверхностей нагрева.
Сообщение отредактировал tiptop - 25.1.2016, 12:57
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2016, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(tiptop @ 25.1.2016, 12:45)  ... скрывающий в себе высокую теплонапряжённость поверхностей нагрева.  С малой площадью рубашки со всеми вытекающими.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2016, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2424
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата ...Или даже - "троянский конь" wink.gif , скрывающий в себе высокую теплонапряжённость поверхностей нагрева. thumbdown.gif Достоинства / недостатки есть у любых устройств. Скажем такие котлы, очень распространены в США и Канаде - там огромное количество производителей этой техники.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2016, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700

|
Вот здесь можно прочитать про это чудо: http://domsnulya.ru/article/otoplenie/vodo...nnye-kotly.htmlИз всего там сказанного в пользу этих котлов справедлив только п.1. По п.2 - коэффициент теплоотдачи определяется не только (и не столько) скоросью движения воды, но и скоростью и температурой газов. Т.к. коэффициент теплоотдачи от газов к трубе существенно меньше, чем от трубы к воде, увеличивать скорость воды бессмысленно, эффективнее увеличивать площадь оребрения труб по газовой стороне. По п.3 - котел греет не сам себя, а систему отопления. При большом объеме воды в системе емкость котла играет не первую роль. По п.4 - так у настенников трубы и так из меди. А хотел бы я узнать цену промышленного водогрейного котла на 10-20 МВт с медным теплообменником! По п.5 - В случае подъема температуры расплавятся не трубы, а припой в местах стыков труб, плюс к тому внутри трубы будет уже не вода, а пар. Такое не один раз с газовыми колонками случалось: клинит клапан закрытия газа и при закрытии водяного крана через несколько минут со звуком выстрела вылетает калач теплообменника. Исходя из сказанного выше - котел с приставкой нано-. Платить за приставку явно не стоит.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2016, 19:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(AZLYK @ 25.1.2016, 17:36)  Вот здесь можно прочитать про это чудо: Цитата "Прощающая" конструкция гидронных котлов была заимствована из авиации Стоит ли на инженерном форуме обсуждать всякую ахинею?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2016, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2424
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Про авиацию не знаю и по правде мне все равно, но когда на медный теплообменник мне дают 20 лет гарантии и я делаю обвязку по правилам, то меня не волнуют все эти страшилки. Таких страшилок сам могу рассказать про всякую другую технику и разные другие котлы. Когда сам поэксплуатировал эти котлы, то могу сказать что, по части простоты и надежности мне они очень понравились. Много техники хорошей и разной, я бы не стал клеймить одну и выгораживать другую. Есть для таких котлов применение и американцы может только у Задорнова идиоты, а между тем по части отопительных котлов их промышленность весьма разнообразна.
Никакое это не чудо, просто концепция немного отличается от принятой "стандартной".
Сообщение отредактировал gilepp - 25.1.2016, 19:23
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2016, 19:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(gilepp @ 25.1.2016, 19:21)  когда на медный теплообменник мне дают 20 лет гарантии и я делаю обвязку по правилам, то меня не волнуют все эти страшилки Ну, да, это, конечно, "круто". Не знаю, как у американских "гидронных" котлов, но вот выдержка из РЭ одной отечественной модели такого рода: <...> Цитата Поэтому к воде, применяющейся в качестве теплоносителя, работающей при пониженных скоростях потока, предъявляются жёсткие требования в отношении водоподготовки. <...> Цитата Общее свойство – чистая, без цвета и пены Прозрачность по шрифту - не менее 40 см Карбонатная жёсткость (при рН более 8,5) - не более 400 мкг-экв./кг (выделено мной) Цитата Содержание растворённого кислорода - не более 20 мкг/кг Содержание соединений железа (в пересчете на Fe) - 300 мкг/кг (не более?) Показатель рН при 25 єС - 8,5…9,5 Содержание нефтепродуктов - 0,3 мг/кг (не более?) Свободная углекислота - отсутствует Я бы сказал, что сразу видно: это вам не какие-нибудь ДКВр'ы, работающие потихоньку уже более полувека. Тут просматривается даже не авиация, а прямо-таки "космическая технология"!
Сообщение отредактировал tiptop - 25.1.2016, 19:45
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2016, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6579
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата оэтому к воде, применяющейся в качестве теплоносителя, работающей при пониженных скоростях потока, предъявляются жёсткие требования в отношении водоподготовки. В Ижевске на заводе Буммаш выпускали линейку котлов КВЗ . Так вот "З", это закрученный поток в экранных трубах. Там труба в трубе и лепестки закручивали и увеличивали скорость потока между трубами. Рекламировали что снижается отложения накипи. Котлы , штук 40, отработали более 10 лет без проблем и заменяются т.к. морально устарела автоматика. А к самим котлам особых претензий нет. В отличие от бочек. КПД повыше чем у новых . Один недостаток- темп. уходящих очень низкая.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.1.2016, 20:21
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2016, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2424
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
У меня опыт только с американскими )
На счёт полувека. Был на заводике в лесу недавно. Финские котлы Тампелла установлены в 1949 году. А рядом наши ДКВР. Так вот наши уже два раза были поменяны, а финники работают и проходят все освидетельствования. Точно такие же Тампеллы тех же годов обнаружил на другом заводе лет пять назад. Та же история)
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2016, 21:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(gilepp @ 25.1.2016, 20:16)  У меня опыт только с американскими )
На счёт полувека. Был на заводике в лесу недавно. Финские котлы Тампелла установлены в 1949 году. А рядом наши ДКВР. Так вот наши уже два раза были поменяны, а финники работают и проходят все освидетельствования. Точно такие же Тампеллы тех же годов обнаружил на другом заводе лет пять назад. Та же история) Эти финские Тампелла - на 39 ата? Цитата(CNFHSQ @ 25.1.2016, 20:12)  Один недостаток- темп. уходящих очень низкая. Это прямо кокетство какое-то... Но не про такой ли котёл писАли на одном форуме: Цитата На одном из котлов, через год (как раз после окончания гарантийного срока), несмотря на красивые заявления производителей, потекла трубка добраться до нее "малой кровью" неполучилось, пришлось его практически заново переваривать. Убитого времени - неделя. В целом же, считаю это направление "здоровым", в отличие от котлов, состоящих из нескольких медных трубок.
Сообщение отредактировал tiptop - 25.1.2016, 21:05
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2016, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6579
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Когда покупали смеялись, говорили что у конструктора закручено. Но Импаки, после них установленные, уже сгорели и забыли что и были, а эти пашут. А устойство типа ТВГ. Только топка одна. И котлов не мало было да и сейчас стоят. Производительность от 0,63 до 3,5. Сгорали горелки биговские там где неправильно установлены были, да розжиг с хлопком но к этому привыкаешь.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2016, 21:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Мне когда-то подобная конструкция очень понравилась: КВг(м) серии ГидроникЦитата(CNFHSQ @ 25.1.2016, 21:15)  А устойство типа ТВГ. Только топка одна. Сопротивление - 2,5 атмосферы?
Сообщение отредактировал tiptop - 25.1.2016, 21:42
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2016, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6579
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
У ТВГ сопротивлениенормальное т.к. 3х ходовой. Без ХВО в экранных трубах накипь. Изобретатели на заводе в Ставропольтеплоэнерго решили увеличить скорость и из ТВГ стал КСВ через каждый экран полный поток стал проходить дважды, всего 12 ходов. Вот там да, 2,5 ати. А на КВЗ не много, меньше атмосферы, также как ТВГ. Только на ТВГ КПД низкое.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2016, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2424
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата Эти финские Тампелла - на 39 ата? Те работают на 10 кажется.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2016, 9:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 25.1.2016, 20:12)  В Ижевске на заводе Буммаш выпускали Это сейчас - "Богатырь"? Похоже, им дымосос требуется...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2016, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6579
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Внешне похоже, только горелки были БИГ. Что то там в рекламе про антинакипные трубы тоже говорится. Да дымосос есть и поменьше сами, начиналась линейка с 0,63. Котлы неплохие, но требуют квалифицированного обслуживания. Пока они стоят наладчики уважаемые люди. Это вам не вейсхаупт про которую любой студент в интернете почитает и настроит.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.1.2016, 9:34
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2016, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Каково мнение форумчан о котлах Wessex? Каковы они в эксплуатации?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2016, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457

|
Это которые аналоги "лаарсов"?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2016, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(пананан @ 2.2.2016, 17:17)  Это которые аналоги "лаарсов"? Не совсем. Лаарсы с атмосферной горелкой. И конструкция топки у них иная.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2016, 17:19
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.9.2014
Пользователь №: 245264

|
Цитата(tiptop @ 25.1.2016, 22:39)  Мне когда-то подобная конструкция очень понравилась: КВг(м) серии ГидроникСопротивление - 2,5 атмосферы? Серия Гидроник была одна , а все что придумали к ней (КВгм, ГЭ!, Аогв) это все фантазия энтузиастов- кудесников, вот ссыль на Гидроники http://gidronmash-m.ru/page/34 которые выпускают по сей день По сути копия атмосферников (Лаарсовских) Майти Терм . Но в Российской сборке и с амер. автоматикой Хонивел. Тепловая мощность модельного ряда от 120 до 1200 кВт в единичном исполнении.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2016, 18:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Laars @ 28.6.2016, 17:19)  вот ссыль на Гидроники http://gidronmash-m.ru/page/34 которые выпускают по сей день Цитата котлы с теплообменником из медных цельнокатанных оребрёных труб ИМХО, с такими лучше не связываться. Почему - писАл выше.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2016, 19:45
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Я работаю с этими котлами ... http://eeg.com.ua/nasha-produktsiya/gidron...ly-express.htmlесли быть точнее то занимаюсь Режимной Наладкой и обслуживанием. Если есть вопросы задавайте ... если смогу отвечу....
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2016, 20:17
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
[code][/code] Цитата(спец @ 26.1.2016, 10:47)  Каково мнение форумчан о котлах Wessex? Каковы они в эксплуатации? Обслуживаю и налаживаю... чувства противоречивые....особенно при наладке.... очень не доволен калильным электродом так как именно из за него самый геморрой в настройке плавного розжига и регулировке сжигания газа. У него точка розжига 25-30 % мощности и если не попадаешь в точку воспламенения при розжиге, то у тебя происходит хлопок. Кроме того на газовом клапане не установлено реле контроля герметичности клапанов, а только реле давления газа (по низкому). хотя комплект газовой рампы завода хоневел советует ставить, и не зря. Если клапан выходит из строя (он в вертикальном положении) или попадает мусор то газ при продувке ЗАСАСЫВАЕТ в топку котла. Вообщем я с этим столкнулся разок.....чуть не усрался когда у меня все 12 взрывных клапанов в котельне (на каждой стойке) и 4 на дымовом канале на крыше вырвало... как дымоход не разорвало я до сих пор не знаю... так как продувка у этого модуля 10 секунд на макс мощности вентилятора (220кВт). Все котлы этой серии ОООЧЕНЬ требовательны к дымоходу, а если быть точнее к тяге в нем, и вообще завод рекомендует делать дымоход минимальным, или устанавливать стабилизатор тяги, так как формально топка работает при атмосферном давлении, а по факту на минимальной мощности работы горелки в топке разряжение, а при максимальном горении напор...вот так как то. К теплообменникам нареканий нет. Не требовательные к воде, есть котельни которые уже больше 10 лет в эксплуатации. Ежегодно нужно разбирать и чистить все от горелки до крыльчатки. + проверка больного места в виде электрода розжига с его заменой в 30% случаев. Вообщем вся беда в автоматике на мой взгляд, так как с ней больше всего геморроя, а сама железяка надежная. Но это лично мое мнение.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7.2016, 16:20
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.9.2014
Пользователь №: 245264

|
Более подробно про гидронные котлы и "прощающую" технологию можно прочесть по этой ссылке http://teplo.zp.ua/hydronic-boilers/ Первые в России гидронные котлы - это атмосферники Лаарс и Гидроник, остальные или подобие (со стальными теплообменниками ) или просто ими названные , но такими не являющимися. Про качество,долговечность, полную ремонтнопригодность можно спросить у проектировщиков или сервисников и получить положительными отзывы.
|
|
|
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9