Теплопотери в стяжке, гофра против утеплителя. |
|
|
|
27.1.2016, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Коллеги, есть инфа сравнить потери тепла в гофре и в утеплителе трубы замоноличенную в стяжку? Пришло замечание насчет гофры, заменить на утеплитель в связи с большими потерями тепла.
Сообщение отредактировал BIONDER - 27.1.2016, 14:55
|
|
|
|
|
27.1.2016, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
а смысл? тепло ведь не теряется вовне. хотя утеплитель удобнее - меньше стяжки нужно и при необходимости (если монолитчики или отделочники с толщинами накосячили) "примять" можно
|
|
|
|
|
27.1.2016, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Гофра - элемент монтажа труба в трубе (PIP) для того, чтобы была возможность демонтировать трубу не разбивая пол. С обычной теплоизоляцией это невозможно. Гофра применяется только в отапливаемых помещениях, поэтому тепло не теряется. Теплопроводность гофры можно считать как теплопроводность воздушной прослойки (саму гофру можно не учитывать ввиду того, что она на порядки выше)
|
|
|
|
|
27.1.2016, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(jota @ 27.1.2016, 17:24)  Гофра - элемент монтажа труба в трубе (PIP) для того, чтобы была возможность демонтировать трубу не разбивая пол. а что это даст? на углах поворота труба все равно будет зажата. как минимум, зная трассу труб, на углах поворота вскрывать придется. у знакомого, к примеру, в первый отопительный сезон после чистовой отделки в новострое трубы потекли - соседей залил. пришлось открытую прокладку новую делать...
|
|
|
|
|
27.1.2016, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(timofeyprof @ 27.1.2016, 15:40)  а что это даст? на углах поворота труба все равно будет зажата. как минимум, зная трассу труб, на углах поворота вскрывать придется. у знакомого, к примеру, в первый отопительный сезон после чистовой отделки в новострое трубы потекли - соседей залил. пришлось открытую прокладку новую делать... В гофре труба 16х2; 14х2, а особенно 15х1,5 - вытягиваются. Больших диаметров с поворотами - нет. Сама труба большего диаметра жёсткая....
|
|
|
|
|
27.1.2016, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
надо сподвигнуть подрядчиков попробовать вытянуть. на спор!
|
|
|
|
|
27.1.2016, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(timofeyprof @ 27.1.2016, 15:08)  а смысл? тепло ведь не теряется вовне. хотя утеплитель удобнее - меньше стяжки нужно и при необходимости (если монолитчики или отделочники с толщинами накосячили) "примять" можно Сделал зак замечание менять на утеплитель, надо отбрехаться. Цитата(jota @ 27.1.2016, 16:24)  Гофра - элемент монтажа труба в трубе (PIP) для того, чтобы была возможность демонтировать трубу не разбивая пол. С обычной теплоизоляцией это невозможно. Гофра применяется только в отапливаемых помещениях, поэтому тепло не теряется. Теплопроводность гофры можно считать как теплопроводность воздушной прослойки (саму гофру можно не учитывать ввиду того, что она на порядки выше) Помещения теплые, но другие. В т.ч. коридоры. Расчет может уже готовый есть? Воздушная подушка не равномерная, считать сложно.
|
|
|
|
|
27.1.2016, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
как вариант, скажите что в гофре компенсация труб лучше чем в изоляции
|
|
|
|
|
27.1.2016, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(BIONDER @ 27.1.2016, 16:10)  Помещения теплые, но другие. В т.ч. коридоры. Расчет может уже готовый есть? Воздушная подушка не равномерная, считать сложно. Это мелочи примите теплопроводность воздуха из http://www.highexpert.ru/content/gases/air.htmlтолщину слоя - половину разности диаметров трубы и гофры и онлайн http://wpcalc.com/kalkulyator-teplopoter-truboprovoda/ посчитайте теплопотери с гофрой и изоляцией. Потом сравните и пошлите заказчику.
|
|
|
|
|
29.1.2016, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Kokos2 @ 28.1.2016, 19:56)  трудно в реальных условиях сделать. Мы в лаборатории делали. а поделиться? сказали "А", говорите "Б"...
|
|
|
|
|
31.1.2016, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(timofeyprof @ 29.1.2016, 11:22)  а поделиться? сказали "А", говорите "Б"... Присоединяюсь.
|
|
|
|
|
1.2.2016, 12:21
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Можно попробовать прикинуть в программах расчета температурных полей типа Argos2D.
|
|
|
|
|
17.2.2022, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(jota @ 27.1.2016, 16:24)  Гофра - элемент монтажа труба в трубе (PIP) для того, чтобы была возможность демонтировать трубу не разбивая пол. С обычной теплоизоляцией это невозможно. Гофра применяется только в отапливаемых помещениях, поэтому тепло не теряется. Теплопроводность гофры можно считать как теплопроводность воздушной прослойки (саму гофру можно не учитывать ввиду того, что она на порядки выше) В многоэтажных домах, где, как правило, установлены (в общих коридорах) квартирные теплосчётчики, следует понимать, что каждый должен дополнительно оплачивать "тёплый пол" в поэтажном коридоре, и кроме того, через перекрытие теплопотери к соседу (если у того в квартире отопление будет придавлено). Считаю теплоизоляционный эффект гофры чисто теоретическим домыслом, и потому в расчёты теплотехнических и теплосберегающих показателей здания включать его нельзя. Экономия на теплоизоляции - это мнимое благо, тем более, предназначено не для жильцов, а для строителей.
|
|
|
|
|
17.2.2022, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 27.1.2016, 17:01)  В гофре труба 16х2; 14х2, а особенно 15х1,5 - вытягиваются. Больших диаметров с поворотами - нет. Сама труба большего диаметра жёсткая.... Но не затягиваются в эти освободившиеся от старой трубы гофры. Практически на 99.9%. Можно поупражняться и затянуть путем длительных мытарств в некоторые участки, но во все в итоге все равно не получается. А одного непроходного участка на всю ветвь из их 3-5-10 хватит, что б потом плюнуть на затею и раздолбить все заново. Потому гофра- защитный элемент лишь, для обеспечения неконтакта трубы с бетоном и некоторой подвижности там + зазор типа несколько ТИ как бы. Энергофлекс также. но как ТИ более эффективный. Но и трубы в него перезатянуть нереально на практике. А каккатают тачки с раствором по гофрам и флексам на полу и какое в итоге они занимают положение, хоть стораз их защищай, то лучше не видеть. В работающие по стяжке как спецом супервандалов берут.
|
|
|
|
|
18.2.2022, 1:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Маленькая лебёдка, тросик с пуговицей на конце - толкает трубу. Вставлять так же: сначала тросик, потом трубу. Два человека минимумЖ толкать-тянуть. Вытянуть легче, вставлять труднее, но бывает, что получается. Бывает, что и нет....
|
|
|
|
|
18.2.2022, 2:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Странные сомнения в том, что вы делали это лично, а не пишите о рассказе других как это делают "бывалые". рядом при такой процедуре стояли от начала до конца? у электриков провода рвутся при выдергивании из труб, а тут трубешка дохлая.
Сообщение отредактировал инж323 - 18.2.2022, 2:21
|
|
|
|
|
18.2.2022, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Да, сам не делал и не присутствовал...... И писать о том, в чём сам не уверен, не следовало.... согласен. Всё, спасибо за замечание.
|
|
|
|
|
18.2.2022, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 18.2.2022, 10:35)  Да, сам не делал и не присутствовал...... И писать о том, в чём сам не уверен, не следовало.... согласен. Всё, спасибо за замечание. До того, как пришлось присутствовать дабы уличить в нерадивости и криворукости сантехников, тоже считал, что сменить запросто. И уже на запоротых ветвях, на отдельных кусочках тоже продолжали вытаскивать и даже трубу порвали и она осталась там в гофре. Увы. Потом долбили и клали новые и без иллюзий по замене труб в гофрах.В один короткий кусочек пробовали впихнуть новую- не вышло. Или таки гофры больше брать, что б зазор был побольше. Хотя , наверное , можно как то сделать исключительно прямолинейными участками и в них может удастся так менять и коршуном стоять при заливке стяжки, что б эти тачечники с раствором цементным не угробили ранее сделанное по трубам, катая по ним тачки и смещая трубопроводы( и змейка получается и трение при удалении трубы потом большое и еще и не втянуть потом новую)
|
|
|
|
|
  |