сообщение 4.2.2016, 12:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Добрый день, товарищи приводчики!
Сегодня столкнулся с фильтром du/dt от компании АВВ. Удивился что вместо традиционных конденсаторов в цепочке фильтра установлены сопротивления. Конденсаторы понятно для чего ставятся, но в чем прелесть установки сопротивлений???? Вразумите если кто знает?
Замерял нагрев сопротивлений фильтра при полной нагрузке, она составляет порядка 140 градусов;
Замерял нагрев катушек фильтра при полной нагрузке, она составляет порядка 130-145 градусов;
Внимание вопрос: Я считаю что это не допустимая температура для обмоток фильтра, или же моё мнение ошибочное?
Числом коммутаций для уменьшения нагрева я не могу поиграться, так как частотник АВВ ACS880, как я понял он выбирает автоматически значение числа коммутаций инвертора, при активации функции du/dt, параметр 95.20.

В продолжении темы прикладываю фото красавца!

Прикрепленный файл  20160204_134019.jpg ( 162,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  S1039893.JPG ( 466,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 4.2.2016, 12:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



И эта "хрень" стОит несколько тысяч?!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.2.2016, 13:37
Сообщение #3





Guest Forum






В $$ это не сильно много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 4.2.2016, 16:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Я так полагаю у вас NOCH0070-60 (это кстати не АББ, только что наклейка).
Из руководства:
Цитата
Beware of hot surfaces. The surface temperature of the du/dt filter can exceed
150 °C (302 °F) during operation. After the operation, let the filter cool off for two
hours before working on it.


Но по опыту, у нас не нагревался выше 80-85 град. Обычная температура 70 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 4.2.2016, 17:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Спасибо за предоставленный ответ! А можно мануальчик заполучить от куда вырезка этого текста, если конечно не секретная информация?smile.gif
Я полагаю что такая высокая температура фильтра вызвана чрезмерной длиной моторного кабеля порядка 300 метров.
Заказчику ранее было предложено установить синусные фильтра, так как на сколько мне известно du/dt фильтр теряет свою эффективность если длина моторного кабеля превышает 150 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corvax
сообщение 4.2.2016, 21:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288669



Цитата(Инженер ОПТ @ 4.2.2016, 17:35) *
А можно мануальчик...

Мануальчик есть на сайте АББ
AOCH, NOCH du/dt filters hardware manual

В нём на стр.12 есть табличка с такой фразой:
"Maximum motor cable length for NOCH0070-60 filters: 150 m (can be increased to 300 m by connecting two filters in series)

Т.е., судя по мануальчику, на такой длине рекомендуется два du/dt последовательно ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 5.2.2016, 11:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Спасибо за литературу!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 8:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных