maxxbr
сообщение 8.2.2016, 9:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.7.2015
Из: Бийск
Пользователь №: 273828



Может кто знает, какую лучше автоматику поставить на паровой котёл, темп. пара 115С, давление 0,07МПа, горелка дизельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 8.2.2016, 11:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(maxxbr @ 8.2.2016, 12:01) *
Может кто знает, какую лучше автоматику поставить на паровой котёл, темп. пара 115С, давление 0,07МПа, горелка дизельная.

которая работает rolleyes.gif каков вопрос таков ответ

Сообщение отредактировал vovganmgk - 8.2.2016, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 8.2.2016, 12:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Подскажите, пожалуйста, марку котла и горелки. Это облегчит задачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.2.2016, 12:57
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(maxxbr @ 8.2.2016, 9:01) *
Может кто знает, какую лучше автоматику поставить на паровой котёл

Для поддержания уровня воды - уровнемерная колонка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simmk700
сообщение 9.2.2016, 9:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65449



В паровых много чего надо, помимо уровня - и контроль электропроводимости + продувка и контроль уровня и управление производительностью (питательной водой и мощностью). ТС, пишите, что у вас есть (горелка, топочный автомат) и чего вам надо вообще (тепловая схема)..
Вопрос очень размыт - или реализация в электрических схемах автоматики котла, или в общем выбираете готовое решение/свое или выбираете голову (контроллер + 3й уровень).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.2.2016, 12:20
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(maxxbr @ 8.2.2016, 9:01) *
давление 0,07МПа


Почти вся автоматика может быть в составе блочной горелки ("топочный автомат").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных