Balas
сообщение 8.2.2016, 16:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.2.2016
Пользователь №: 289454



Коллеги, проверьте правильно ли я программирую параметры под свои цели

Цель
токарный станок через частотник FC-051. Требуется вынести кнопки управления:

1. Плавный старт 5сек
2. Плавный стоп 5 сек
3. Реверс плавный 5сек
4. Аварийный стоп 0,05с
5. Регулировка оборотов потенциометром

Реализация
Подключаю четыре нормально разомкнутые кнопки без фиксации
1. Старт между контактами 12 и 18. Параметр 5-10 (8), 3-41 (5с)
2. Стоп между 12 и 19. Параметр 5-11(6), 3-42 (5с)
3. Реверс между 12 и 27. Параметр 5-12 (11)
4. Авар стоп между 12 и 29. Параметр 5-13 (4), 3-81 (0,1)

5. Перем резистор 1ком между выводами 50,53,55. Параметры 6-10 (0), 6-11 (10), 6-14 (0), 6-15(10)

Нужен ли резистор тормозной для быстрого останова? Частотник на 4кВт, двигатель на 3.

В типовых схемах включения видел на стоп нормально замкнутую кнопку, непонял как прописывается разница НЗ или НР в частотнике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 8.2.2016, 17:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



на токарные станки тормоза всегда нужны были, механические.
у этого частотника встроенный чопер, он как бы тормозит.
разрешено ли электронные тормоза применять в этом случае?
нормы меняются.
частотник по идее согласно описанному должен работать,
не скажу еще за аварийный стоп. считал, что его нет у 51 го
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.2.2016, 17:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Balas @ 8.2.2016, 16:58) *
Коллеги, проверьте правильно ли я программирую параметры под свои цели

Цель
токарный станок через частотник FC-051. Требуется вынести кнопки управления:

1. Плавный старт 5сек
2. Плавный стоп 5 сек
3. Реверс плавный 5сек
4. Аварийный стоп 0,05с
5. Регулировка оборотов потенциометром

Реализация
... ... ...

Нужен ли резистор тормозной для быстрого останова? Частотник на 4кВт, двигатель на 3.

В типовых схемах включения видел на стоп нормально замкнутую кнопку, непонял как прописывается разница НЗ или НР в частотнике


Я б на "ход вперед" делап бы " latched start", т.е. с запоминанием.
на ход назад - просто нажатая кнопка "start reversing", т.е. пока жмем - движок вращается.
на стоп - стоп инверсный, нормаьно-замкнутая кнопка.
Насчет тормозного резистора..., наверно надо подключить, чтоб спалось спокойнее..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Balas
сообщение 8.2.2016, 17:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.2.2016
Пользователь №: 289454



Цитата(По самые по... @ 8.2.2016, 17:36) *
Я б на "ход вперед" делап бы " latched start", т.е. с запоминанием.
на ход назад - просто нажатая кнопка "start reversing", т.е. пока жмем - движок вращается.
на стоп - стоп инверсный, нормаьно-замкнутая кнопка.
Насчет тормозного резистора..., наверно надо подключить, чтоб спалось спокойнее..

latched start какой параметр ??19 ??
start reversing параметр ??
стоп инверсный какой параметр?

Не понимаю как НЗ кнопка прописывается

Сообщение отредактировал Balas - 8.2.2016, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.2.2016, 18:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Ищите, качайте, читайте инструкцию MG.02.C2.50 - VLT
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Balas
сообщение 8.2.2016, 21:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.2.2016
Пользователь №: 289454



Цитата(По самые по... @ 8.2.2016, 19:06) *
Ищите, качайте, читайте инструкцию MG.02.C2.50 - VLT


Читал. по ней и написал. Но она была на русском поэтому анг названия у меня не коррелируются.
Ответьте на вопрос по существу если можете

Аппетиты растут. Идея с старт реверсинг мне нра. Тогда если мы имеем только 5 цифр входов. кнопки делим так
1. старт плавный
2 тумблер на реверсинг 0 или 1
3 аварийный стоп
4 старт реверсинг. с тумблером же можно будет в разные стороны крутить?
5 стоп плавный

Сообщение отредактировал Balas - 8.2.2016, 21:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных