> Норма температуры охлаждающей воды., Попалась на глаза американская расчетная табличка
vsklokoch
сообщение 25.2.2016, 21:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Ну дык вот; попалась на глаза сводная табличка характеристик какого-то залужного небоскреба.
Температуры воды на чиллере - туды +5; сюды +11. У нас сколько встречал на практике подача/обратка +9/+15.
Вроде как, янки баксы считать умеют, но до +5 водицу охлаждать, знамо дело, дороже. Где подвох?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 25.2.2016, 22:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



подвох на оконечниках, фанкоилах и им подобным. При подаче 5 ни будут в разы меньше (дешевле), чем при подаче 9. Странные у вас цифры, оптимальный баланс всегда лежал в середине: подача 7, обратка 12. Разумеется это справедливо, если решается задача "чистого" охлаждения воздуха и не комбинируется с процессом осушения или не осушения его.

Сообщение отредактировал v-david - 25.2.2016, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.2.2016, 23:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(v-david @ 25.2.2016, 23:40) *
подвох на оконечниках, фанкоилах и им подобным. При подаче 5 ни будут в разы меньше (дешевле), чем при подаче 9. Странные у вас цифры, оптимальный баланс всегда лежал в середине: подача 7, обратка 12. Разумеется это справедливо, если решается задача "чистого" охлаждения воздуха и не комбинируется с процессом осушения или не осушения его.

спасибо, v-david.
В вопросах водяного охлаждения я дилетант. А странные цифры - результаты замеров фактической температуры воды (в течении нескольких лет) в домах с центральным охлаждением в разных районах града петрова.
Прозвучало "оптимальный баланс". Правильно ли я понимаю, что при подаче 5 градусов, снижая капитальные затраты увеличивают эксплуатационные? Т. е. это обусловлено тем, что 1 кВт электричества обходится американскому заказчику дешевле чем нашему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.2.2016, 0:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Да, при 5 подачи эксплуатационные растут, т.к. существенно снижается СОР чилеров и растут потери на конденсат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 1.3.2016, 7:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Точно! Кроме увеличения расходов на непосредственно охлаждение и магистральных теплопотерь, в значительной степени - конденсат!.
ок. спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных