Всегда занимался только обычной электрикой 0,4кВ и выше, но появилась необходимость освоить и более низкие напряжения. Собственно вопрос. Есть емкость с поплавковым датчиком. От нее до шкафа управления 160м трассы. Сигнал от поплавка приходит на DI реле LOGO. Как выбрать сечение, чтобы вход сработал и вообще формулы расчета. Подскажите как расчитать длины/сечения кабелей для гарантированного срабатывания дискретного входа.
Так же интересует расчет длин и сечений для аналоговых входов и датчиков 0-10В и 4-20mA. Пригодится.
Ссылки, формулы, что почитать ?
|
|
|
|
|
17.3.2016, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
При таких длинах вообще можно не заморачиваться. Меньше 0,35 кв. вы всё равно применять не будете, а этого хватит на любой из упомянутых сигналов.
|
|
|
|
|
17.3.2016, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Почти тоже мне сказали и другие люди от автоматики, но интересно получить подтверждение, так сказать научное обоснование.
|
|
|
|
|
17.3.2016, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Подтверждение в инструкции на Ваш LOGO, там где написан диапазон срабатывания входа. т.е. смотрите минимальное напряжение на входе, ток входа, и считаете на сколько 24 вольта упадут на 2Х160м трассы.
--------------- только не тяните кабель вдоль кабелей от частотников или других шумных линий.
Сообщение отредактировал Олег_ - 17.3.2016, 14:50
|
|
|
|
|
17.3.2016, 18:40
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10902
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Меньше 0,35 кв. вы всё равно применять не будете откуда вы берете такие цифры? в ПУЭ ограничение снизу = 1,5
|
|
|
|
|
17.3.2016, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(LordN @ 17.3.2016, 18:40)  в ПУЭ Хорошо бы указывать конкретно, какой пункт какого параграфа вы имеете в виду.
|
|
|
|
|
17.3.2016, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(HasBolla @ 17.3.2016, 14:53)  Ссылки, формулы, что почитать ? Закона Ома достаточно для подавляющего большинства расчётов. Ещё есть правила Кирхгофа, но это уже для крутых профи. Ну и для выбора сечений проводов полезно помнить формулу сопротивления проводника. Цитата(LordN @ 17.3.2016, 19:40)  в ПУЭ ограничение снизу = 1,5 ПУЭ - это про электроустановки. Щит автоматики под определение электоустановки не попадает, у него не та энергетика.
|
|
|
|
|
18.3.2016, 5:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
В ПУЭ 1,5 кв.мм - про электромонтаж внутри электрошкафа, устаревшая норма! К тому же эта норма не относится к данной проблеме, в данном случае минимум 0,5 кв.мм согласно опять же тому же ПУЭ, только другой раздел. Цитата(WRybkin @ 18.3.2016, 1:24)  ПУЭ - это про электроустановки. Щит автоматики под определение электоустановки не попадает, у него не та энергетика. ПУЭ покрывает любое электрооборудование низкого напряжения.
|
|
|
|
|
18.3.2016, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Я бы сделал развязку на реле. Неизвестно, что с этих 160 метров прилетит...
|
|
|
|
|
18.3.2016, 7:49
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10902
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата В ПУЭ 1,5 кв.мм - про электромонтаж внутри электрошкафа, устаревшая норма! нет, это про любые наружные стационарные линии. условие - механическая прочность.
|
|
|
|
|
18.3.2016, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(LordN @ 18.3.2016, 7:49)  любые наружные стационарные линии Вы на своих объектах и Ethernet, и RS-485 кабелем 1,5 кв. прокладываете?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 18.3.2016, 8:09
|
|
|
|
|
18.3.2016, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(Михайло @ 18.3.2016, 6:17)  ПУЭ покрывает любое электрооборудование низкого напряжения. Почему тогда Э расшифровывается как электроустановка, а не как электрооборудование? Электроустановка — совокупность машин, аппаратов,линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии. Или, по другим данным, "Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электроэнергии". Причём тут щит автоматики? И причём тут термин "покрывает"? Это в значении "помогает спрятаться" или "осеменяет"?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
18.3.2016, 8:29
|
Guest Forum

|
Не, сейчас как-то нормативы поменяли, что начал рулить ПУЭ. По моему ВСН 205 отменен и качестве документа указан ПУЭ Лорд прав. Цитата ВСН 205-84 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов Статус: Не действует Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Сканкопия официального издания документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Страниц в документе: 24 Утвержден: Минмонтажспецстрой СССР, 05.04.1984 Область применения: Инструкция устанавливает основные требования к выполнению (устройству) электрической части (электроустановок) систем автоматизации: электропитания приборов и средств автоматизации; электрических проводок цепей измерения, регулирования, управления, сигнализации, питания; щитов, пультов, щитовых помещений; зануления (заземления) в производственных помещениях и наружных установках, включая взрыво- и пожароопасные производства. Комментарий: Отменен письмом Корпорации Монтажспецстрой от 18.07.2002 г. № 7-12. Руководствоваться Правилами устройства электроустановок, изд. 7
Сообщение отредактировал Blade runner - 18.3.2016, 8:32
|
|
|
|
|
18.3.2016, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Олег_ @ 17.3.2016, 15:48)  Подтверждение в инструкции на Ваш LOGO, там где написан диапазон срабатывания входа. т.е. смотрите минимальное напряжение на входе, ток входа, и считаете на сколько 24 вольта упадут на 2Х160м трассы.
--------------- только не тяните кабель вдоль кабелей от частотников или других шумных линий. На большие длины, я так понял, лучше брать экранированный кабель? Заземлять с одного конца. В начале (возле датчика) или в конце (возле шкафа) ?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
18.3.2016, 8:36
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
18.3.2016, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(WRybkin @ 18.3.2016, 8:16)  Причём тут щит автоматики? Инспектор Энергонадзора Вам доступнее объяснит.
|
|
|
|
|
18.3.2016, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(LordN @ 18.3.2016, 14:49)  нет, это про любые наружные стационарные линии. условие - механическая прочность. Это относится ко вторичным цепям электроустановок, больше к подстанциям (ПУЭ, п.3.4.4) и к групповым линиям в жилых, общественных и административных зданиях. (ПУЭ, Глава 7.1, табл.7.1.1). В таблице 2.1.1 "Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках" ПУЭ есть сечение 0,35 кв. мм. В более свежих нормах - ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" в таблице 52.2 для цепей сигнализации и управления сечение - 0,5 кв. мм, с примечанием: "2. В цепях сигнализации и цепях управления, предназначенных для электронного оборудования, разрешается минимальная площадь поперечного сечения 0,1 кв. мм".
|
|
|
|
|
18.3.2016, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Цитата(libra @ 18.3.2016, 8:53)  Инспектор Энергонадзора Вам доступнее объяснит. Инспектора энергонадзора можно смело наладить ломиком по шее, в данном конкретном случае. Чтобы не совал рыло туда, где он ни хрена не знает, и не понимает. Не его это епархия. Кстати, как прокладывать линии RS485 и Ethernet кабелями по 1.5 квадрата, теоретики ПУЭ почему-то скромно умалчивают. P.S. Уж тогда смело направляйте инспекторов энергонадзора на телефонные станции и сети, с требованиями ложить телефонные кабели с сечением 1.5 мм2. Там им будет простор разгуляться.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 18.3.2016, 10:02
|
|
|
|
|
18.3.2016, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Alexander_I @ 18.3.2016, 10:00)  P.S. Уж тогда смело направляйте инспекторов энергонадзора на телефонные станции и сети, с требованиями ложить телефонные кабели с сечением 1.5 мм2. Там им будет простор разгуляться. А телефонные станции не являются электроустановками? Вы удивитесь, но даже квартира в которой Вы живете, это тоже электроустановка. Ну если там у вас розетка и освещение не керосиновой лампой. Лучше не рассуждайте о том, о чем не имеете понятия. Совсем у вас по Пастернаку: «Не читал, но осуждаю!»
Сообщение отредактировал libra - 18.3.2016, 10:39
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
18.3.2016, 10:46
|
Guest Forum

|
В телефонных станциях свои нормы.
|
|
|
|
|
18.3.2016, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Цитата(libra @ 18.3.2016, 10:37)  А телефонные станции не являются электроустановками? Вы удивитесь, но даже квартира в которой Вы живете, это тоже электроустановка. Ну если там у вас розетка и освещение не керосиновой лампой. Лучше не рассуждайте о том, о чем не имеете понятия. Совсем у вас по Пастернаку: «Не читал, но осуждаю!» Не смешите мои тапки, уважаемый. Вы удивитесь, рассуждая о том, о чем не имеете понятия, что интернет, телефон, и кабельное ТВ в моей квартире проложены отнюдь не кабелями с сечением 1.5. И если вы не имеете понятия о том, что такое системы автоматизации в промышленности - лучше не рассуждайте об этом.
|
|
|
|
|
18.3.2016, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Все правильно сечение 1.5мм для сигнальных линий автоматики и шкафов, писалось из расчета на релейную автоматику, с монтажом монопроводом. красиво так гнули и по панели раскладывали. ниткой капроновой подвязывали. (кабельканалы тогда еще не придумали)
|
|
|
|
|
18.3.2016, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(HasBolla @ 18.3.2016, 9:32)  На большие длины, я так понял, лучше брать экранированный кабель? Заземлять с одного конца. В начале (возле датчика) или в конце (возле шкафа) ? Если кабель проходит по улице - экранированный кабель обязательно. Если заземлить с обоих концов получится перетекание тока, поэтому заземлять с одного конца. Любого.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
18.3.2016, 12:27
|
Guest Forum

|
Мне интересно, как решают проблемы сбоя при наведенном импульсе от грозового разряда.
|
|
|
|
|
19.3.2016, 5:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Nitc, не следует учитывать стоимость. Некоторые Ваши рассуждения, чувствуется, от постоянной нехватки денег. Например, ВВГнг - ну этот кабель для квартирной проводки пойдет. Цитата(HasBolla @ 17.3.2016, 15:53)  Ссылки, формулы, что почитать ? Много тут считать не надо. Есть формула расчета падения напряжения (не забывайте, что большинство блоков питания имеет подстраиваемое выходное напряжение). При этом помните, критическое падение напряжения - это абсолютно редкое явление по сравнению с наводками на слаботочные цепи. Чаще приходится подгружать цепи резисторами, чтобы убрать наводки. Это значит, что лучше позаботиться о запасе мощности блока питания или трансформатора при длинных кабелях. Ну и экранирование, заземление, выравнивание потенциалов... Металлоконструкции удаленных объектов следует соединять проводом сечением 4-16 кв.мм - выравнивание потенциалов, насколько я понимаю, отличный метод борьбы "антенными" свойствами экрана кабеля. Читайте документацию на измерительные приборы, там часто пишут об ограничении длины кабелей от датчиков.
|
|
|
|
|
21.3.2016, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Alexander_I @ 18.3.2016, 10:56)  Не смешите мои тапки, уважаемый. Вы удивитесь, рассуждая о том, о чем не имеете понятия, что интернет, телефон, и кабельное ТВ в моей квартире проложены отнюдь не кабелями с сечением 1.5. И если вы не имеете понятия о том, что такое системы автоматизации в промышленности - лучше не рассуждайте об этом. пытаетесь путать теплое с мягким? Ваша квартира являеться электроустановкой?
|
|
|
|
|
21.3.2016, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Смонтированный мною шкаф автоматики и подключенные к нему датчики тоже трудно сравнивать с трансформаторной подстанцией. И не надо вешать мне лапшу про 1.5 кв и пугать инспекторами энергонадзора. Им, этим инспекторам, в этих системах делать нечего, и никто их туда близко не подпустит "инспектировать"
|
|
|
|
|
21.3.2016, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
МихайлоЦитата(Михайло @ 19.3.2016, 5:04)  не следует учитывать стоимость. Некоторые Ваши рассуждения, чувствуется, от постоянной нехватки денег. Например, ВВГнг - ну этот кабель для квартирной проводки пойдет. Для справки, этот "квартирный кабель" лежит в основе системы распределения электроэнергии всей страны, в том числе и критически важных системах (узлы связи, больницы, подстанции и т.д.). Называть его квартирным, значит чего-то не знать. Что касается передачи по нему дискретного сигнала 220В, то с этой задачей он справиться не хуже другого, я бы даже сказал - не отличишь, просто применить его нужно правильно. Понимаю, что самый крутой инженер в глазах технически неграмотного заказчика выглядит большим профессионалом, когда использует многократно экранированный и бронированный кабель для сигнала от прессостата фильтра на приточке длиной 5 метров. Однако заказчик с хорошей инженерной службой, который не привык выкидывать деньги на ветер, запросто зарубит решение и попробуйте отвертитесь. Инженер должен подбирать сбалансированные и гибкие решения, а не потому что на прошлом объекте так работает. Цитата(Михайло @ 19.3.2016, 5:04)  выравнивание потенциалов, насколько я понимаю, отличный метод борьбы "антенными" свойствами экрана кабеля Согласен, что правильное заземление экрана часто решает эту проблему. Но использовать экраны без обоснования, это опять же показуха или лень. В моей практике наводки, это скорее показатель неправильного проектирования/монтажа кабельных трасс не только этого раздела, но и "соседнего". Создавать себе антенну, а потом избавляться от неё - очень профессиональное решение. Насколько я понял, топикастеру нужно было решение с поплавком, т.е. передать сигнал 1 п.к. от дискретного датчика. Без питания, без аналоговых сигналов. Убедившись в возможности коммутации контактами переменного напряжения 220В, используя промежуточное реле проложить кабель не менее х1,5 мм.кв. в зависимости от расположения КНС (смотри грунты). Аналогично и для низкого напряжения, только убедиться в значении падения напряжения. Без экранов, без витых пар, уравнивания потенциалов и т.д.
|
|
|
|
|
21.3.2016, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Alexander_I @ 21.3.2016, 9:27)  Им, этим инспекторам, в этих системах делать нечего, и никто их туда близко не подпустит "инспектировать" Продолжайте писать глупости  Я так понимаю, круг "ваших" систем ограничен бытовыми системами
Сообщение отредактировал libra - 21.3.2016, 13:52
|
|
|
|
|
21.3.2016, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Круг моих систем ограничен, наверное, сотней систем (сбился со счета давно уже) в самых разных отраслях промышленности. Всего то. И из них - ни одной бытовой системы.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 21.3.2016, 14:25
|
|
|
|