Цитата(Composter @ 18.3.2016, 3:46)

... вот здесь нашел что то на счет лк
http://www.gosthelp.ru/text/CHast3.html таблица 10 , но я так и не понял что это за документ и обозначение на данных рисунках не разглядеть на сайте.
А на счет того что нужно ду определяет только лк Н2 это верно? Документ
этот, Пособие к МГСН. Обратите внимание на указание базы данных
Цитата
привязан к недействующему документу
т.е. неизвестно, соответствуют ли эти картинки ныне действующим СП 1, СП 2, СП 4, СП 54.
По ДУ - если не подпадаете под уже указанные пункты СП 54 и СП 1, то по наличию незадымляемых ЛК по п. 7.2 г) СП 7. И это необязательно тип Н2, в жилье чаще встречается тип Н1.
Надо ещё учитывать наличие лифтов для пож подразделений или зон для МГН - если такое есть, то по п. 7.1 СП 7 автоматически получается и ДУ
Сообщение отредактировал ИОВ - 18.3.2016, 9:45