Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление загородного дома, Нужна помощь специалистов
lexa2088
сообщение 3.4.2016, 19:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.4.2016
Пользователь №: 294121




Прикрепленное изображение
Здравствуйте! Нужна помощь специалистов в отоплении. Начну с начала, у меня в деревне есть дом деревянный в котором была только русская печка,я решил сделать к нему пристройку(так как обещали провести газ в деревню) из пеноблоков 7*8м можно сказать новый небольшой дом. Газ провели,решил сделать отопление своими силами,из полипропилена,вроде небольшие навыки работы с этим материалом есть,но с отоплением в целом никаких навыков не было. Так вот к самому отоплению котёл Buderus двухконтурный,радиаторы биметалл,трубы подача и обратка 32 подводка к радиатору 25,краны на подаче и обратке шаровые.
Проблем в том что последние батареи не греются еле теплые,нагреваются только когда в старом доме перекрываешь радиаторы,попробовал чуть чуть прижать каждую батарею в старом доме вроде стало получше,но шаровыми не отрегулируешь как надо. Подскажите что сделать чтобы все батареи были одинаково горячие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 3.4.2016, 20:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(lexa2088 @ 3.4.2016, 19:42) *
...
Проблем в том что последние батареи не греются еле теплые,нагреваются только когда в старом доме перекрываешь радиаторы,попробовал чуть чуть прижать каждую батарею в старом доме вроде стало получше,но шаровыми не отрегулируешь как надо. Подскажите что сделать чтобы все батареи были одинаково горячие.

1. На обратке всех радиаторов поставить балансировочные клапаны. Или на подаче радиаторов поставить термоклапаны с преднастройками.

2. Переделать схему на двухветочную тупиковую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa2088
сообщение 3.4.2016, 20:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.4.2016
Пользователь №: 294121



Балансировочные клапаны сам уже думал что надо ставить,а переделывать на двух веточную обязательно???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gala
сообщение 4.4.2016, 7:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 21.9.2006
Пользователь №: 4084



1. производительности насоса не достаточно;
2. система не отрегулирована; да и регулировать ее особо не чем как я поняла, только шаровые краны;
3. диаметры магистральных трубопроводов делали " на глаз"?, так что про гидравлику сложно что то сказать. Поэтому даже установив балансировку, вопрос может не решиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.4.2016, 7:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



на форумхаус всех!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 4.4.2016, 8:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Переделайте систему на две ветки - это топологически само-собой напрашивается. И самый малозатратный и приносящий наибольшую эффективность способ.

И после этого с большой долей вероятности можно сказать, что балансировочники не понадобятся.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 4.4.2016, 10:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(lexa2088 @ 3.4.2016, 20:55) *
Балансировочные клапаны сам уже думал что надо ставить,а переделывать на двух веточную обязательно???


Нужно сильно подумать, какую регулирующую арматуру использовать. У каждой - свои характеристики, поэтому подойдет не любая.

Если не переделывать, то думаю, что даже Данфосс RA-N не поможет сбалансировать текущую систему, и даже при достаточных диаметрах магистралей.

Поэтому в зависимости от выбранной арматуры либо делать две тупиковых ветки -

Прикрепленное изображение


Либо два попутных контура (с арматурой попроще и подешевле будет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 4.4.2016, 11:20
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(lexa2088 @ 3.4.2016, 20:42) *

Прикрепленное изображение
Здравствуйте! Нужна помощь специалистов в отоплении. Начну с начала, у меня в деревне есть дом деревянный в котором была только русская печка,я решил сделать к нему пристройку(так как обещали провести газ в деревню) из пеноблоков 7*8м можно сказать новый небольшой дом. Газ провели,решил сделать отопление своими силами,из полипропилена,вроде небольшие навыки работы с этим материалом есть,но с отоплением в целом никаких навыков не было. Так вот к самому отоплению котёл Buderus двухконтурный,радиаторы биметалл,трубы подача и обратка 32 подводка к радиатору 25,краны на подаче и обратке шаровые.
Проблем в том что последние батареи не греются еле теплые,нагреваются только когда в старом доме перекрываешь радиаторы,попробовал чуть чуть прижать каждую батарею в старом доме вроде стало получше,но шаровыми не отрегулируешь как надо. Подскажите что сделать чтобы все батареи были одинаково горячие.

Сами спросили - сами ответили. Радиаторы надо снабжать комплектами радиаторной арматуры, в составе: термостатический клапан + нижний подстроечный вентиль. Разные бывают комплекты, но этот набор самый простой и распространённый. Арматуру выбираете брендовую, типа там Овентроп, Данфосс, Герц и т.п.
По мощности котла и производительности насоса, можно было ещё один дом пристроить. Даже для двадцать-пятого полипропилена длины веток не такие уж и великие.
И есть один моментик. В Будерусе настенном применён настраиваемый перепускной клапан. Этот клапан можно настроить на более высокий перепад, вращая винт настройки по часовой стрелке. Ну конечно особо усердствовать в ужесточении работы клапана тоже не надо. И крутить его только после установки нормальной радиаторной арматуры.
Не надо было на арматуре экономить. На трубе и радиаторах ведь не экономили. Даже переборщили, что с диаметрами магистралей, что с диаметрами подводок, что с биметаллом в закрытой нано-системке. А с арматурой что, денег вдруг не хватило?..
По поводу балансировки стандартными шаровыми, это верно. Нет у них такой функции. Первую треть хода шаровой практически не меняет сопротивление. Зато потом счёт начинает идти буквально на градусы его четверть-оборота. Бесполезное занятие.

Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 4.4.2016, 11:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa2088
сообщение 4.4.2016, 20:13
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.4.2016
Пользователь №: 294121



Цитата(от засланца посыльный @ 4.4.2016, 11:20) *
Сами спросили - сами ответили. Радиаторы надо снабжать комплектами радиаторной арматуры, в составе: термостатический клапан + нижний подстроечный вентиль. Разные бывают комплекты, но этот набор самый простой и распространённый. Арматуру выбираете брендовую, типа там Овентроп, Данфосс, Герц и т.п.
По мощности котла и производительности насоса, можно было ещё один дом пристроить. Даже для двадцать-пятого полипропилена длины веток не такие уж и великие.
И есть один моментик. В Будерусе настенном применён настраиваемый перепускной клапан. Этот клапан можно настроить на более высокий перепад, вращая винт настройки по часовой стрелке. Ну конечно особо усердствовать в ужесточении работы клапана тоже не надо. И крутить его только после установки нормальной радиаторной арматуры.
Не надо было на арматуре экономить. На трубе и радиаторах ведь не экономили. Даже переборщили, что с диаметрами магистралей, что с диаметрами подводок, что с биметаллом в закрытой нано-системке. А с арматурой что, денег вдруг не хватило?..
По поводу балансировки стандартными шаровыми, это верно. Нет у них такой функции. Первую треть хода шаровой практически не меняет сопротивление. Зато потом счёт начинает идти буквально на градусы его четверть-оборота. Бесполезное занятие.


Да вроде не экономил,просто подумал что и простых шаровых кранов хватит,я же не специалист в этом деле))) Так что лучше сделать поменять краны на регуляторы или переделать в две ветки? Или все сразу? И еще вопрос регуляторы надо ставить на подачу и обратку? или только на обратке хватит? А по поводу котла спасибо за совет посмотрю инструкцию))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.4.2016, 20:32
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10997
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



на обратку или на подачу. куда удобнее туда и ставьте. но на обратке лучше. температура ниже.
две ветки обязательно.

а лучше потратьте немного денег на проект...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa2088
сообщение 4.4.2016, 20:45
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.4.2016
Пользователь №: 294121



Цитата(LordN @ 4.4.2016, 20:32) *
на обратку или на подачу. куда удобнее туда и ставьте. но на обратке лучше. температура ниже.
две ветки обязательно.

а лучше потратьте немного денег на проект...


Спасибо за совет! Эти краны какой фирмы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 4.4.2016, 21:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(lexa2088 @ 4.4.2016, 20:13) *
Так что лучше сделать поменять краны на регуляторы или переделать в две ветки? Или все сразу?

Нужно сделать и то и другое. Куда ставить - можно посмотреть ЗДЕСЬ


Цитата(lexa2088 @ 4.4.2016, 20:13) *
А по поводу котла спасибо за совет посмотрю инструкцию))

Скорее всего, в котле не нужно трогать настройку перепускного клапана. Вероятность этого - 99,9 %

Только хуже сделаете.



Цитата(lexa2088 @ 4.4.2016, 20:45) *
Спасибо за совет! Эти краны какой фирмы?

Эти клапаны нужно подбирать не по фирме производетелю, а по широте гидравлической настройки. Например, у термоклапанов Данфосс RA-N диапазон преднастройки 0,04 - 0,73. Но они дороже других брендов.

При выполнении проектирования с гидравлическим расчетом можно подобрать и другие бренды, более бюджетные, с менее широким диапазоном. Возможно подойдет и недорогой комплект Джакомини R470RF 1/2". Для возможности применения такого комплекта, скорее всего придеться делать двухконтурную попутную схему. Но это проверяется гидравлическим расчетом.

Или двухконтурную попутку вот так -

Прикрепленное изображение


Или четырехветочную тупиковую.

Сообщение отредактировал Inchin - 4.4.2016, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 4.4.2016, 21:29
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(lexa2088 @ 4.4.2016, 21:13) *
Да вроде не экономил,просто подумал что и простых шаровых кранов хватит,я же не специалист в этом деле))) Так что лучше сделать поменять краны на регуляторы или переделать в две ветки? Или все сразу? И еще вопрос регуляторы надо ставить на подачу и обратку? или только на обратке хватит? А по поводу котла спасибо за совет посмотрю инструкцию))


В принципе да, арматуру надо поменять в обязательном порядке. На цифры и широты настроек не смотрите, не микроскоп всё-таки собираете. Только обратите внимание (при покупке именно брендовой арматуры (повторю Герц, Овентроп, Данфосс и добавлю Хеймейер (Хаймайер, кому как удобнее))), чтобы она была предназначена для двухтрубных систем. И верхний клапан должен быть не в виде крутилки, а в виде полноценного термостатического клапана с термостатической головкой.
Для полного ажуру конечно надо бы разбить циркуляцию на два контура.
По поводу перепускного клапана не беспокойтесь. Сбой настройки обратим. На то он и настраиваемый. Кстати, раньше, в котлах второго и третьего поколений вообще применялась перепускная трубка. Вот там точно нельзя было ничего сделать. В паспорте должно быть значение заводской настройки, указанное в кол-ве оборотов винта. И потом, я говорил о том, что клапан - это крайняя мера. Не с него надо начинать, а с замены радиаторной арматуры.
Цитата(LordN @ 4.4.2016, 21:32) *
а лучше потратьте немного денег на проект...

Поздно smile.gif .

Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 4.4.2016, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 4.4.2016, 22:23
Сообщение #14





Guest Forum






Попутку как раз делать ни в коем случае не надо. Это не Ваш случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 4.4.2016, 22:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Если планировка дома позволяет, оптимальней было бы сделать четырехветочную тупиковую.


Прикрепленное изображение


И советую не забыть о широте дипазона настроек арматуры. Хоть тут некоторые безответственные личности и пишут, что это не имеет значения, но это не так. Эти личности, просто не обладают достаточными знаниями и квалификацией проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 4.4.2016, 22:49
Сообщение #16





Guest Forum






Теперь по теме
Автор! Всё что надо, Вам уже сказано.
1) Меняете арматуру, не вникая в подробности всяких там Kv и т.д. и т.п. Почему не вникая. Потому, что следующий пункт:
2) Появившимися (радиаторная арматура) и при необходимости имеющимися (перепускной клапан котла) средствами балансировки настраиваете систему. Учитывая, что в контуре применён полипропилен аж 32-го диаметра, скорее всего получится.
3) Далее, при необходимости, разбиваете контур на два. (ни с какими трёхтрубками не связывайтесь). Хотя, скорее всего, третье действие не понадобится.
Всё.
В этой схеме несколько странностей. Но главная из них - отсутствие нормальной радиаторной арматуры.

Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 4.4.2016, 22:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.4.2016, 22:58
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



На 12 радиаторов надо скупить весь сортамент местного данфосского представительства? Граждане, вы с ума все посходили? Может фильтр забился или насос переключить на повышенную скорость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 4.4.2016, 23:13
Сообщение #18





Guest Forum






На 11, Хит. На 11 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 4.4.2016, 23:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(HeatServ @ 4.4.2016, 22:58) *
На 12 радиаторов надо скупить весь сортамент местного данфосского представительства? Граждане, вы с ума все посходили? Может фильтр забился или насос переключить на повышенную скорость?


Если балансировочная арматура кажется дорогой - можно применить вместо неё дроссельные шайбы.

Или вообще однотрубную систему делать без всякой арматуры. Даже без шаровых кранов.

А в такой "кишке" как у ТС, расход через кольца будет в разы и даже возможно в десятки раз больше или меньше необходимого. Такую "кишку" не спасет даже применение ППр 50 мм по всей длине магистралей.

Можно конечно пыться "вылечить" увеличением общего расхода раз в пять-десять, установив, например, восьмиметровый насос. Но это неправильно и неграмотно. Еще бы киловаттный насос туда запихнули. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 4.4.2016, 23:52
Сообщение #20





Guest Forum






Варианты можно долго перечислять, начиная от двухтрубки с клапанами и заканчивая однотрубкой вообще без арматуры. И всё это в одной теме. Но увы, Автор Один. Ему надо вылечить систему а не читать энциклопедии вариантов.
По ППр 32х4,4 свободно можно обеспечить мощность 13 кВт. Расход на котле составляет примерно 750 л/ч. (это при дельте Т=15 и скорости до первого радиатора 0,5 м/сек на воде. (это скорость только до первых 6-ти секций (где там первые 6 секций? (а где ещё 24 секции? в конце ветки?)))). И при этом весь периметр выложен 32-й трубой.
Схема ведь выложена ещё в начале темы

Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 4.4.2016, 23:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jupe5672
сообщение 5.4.2016, 4:47
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 23.10.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628




Цитата(LordN @ 5.4.2016, 0:32) *
на обратку или на подачу. куда удобнее туда и ставьте. но на обратке лучше. температура ниже.
две ветки обязательно

Эти регуляторы не сильно тормозят естественную циркуляцию?

Сообщение отредактировал jupe5672 - 5.4.2016, 4:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa2088
сообщение 5.4.2016, 9:29
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.4.2016
Пользователь №: 294121



Цитата(HeatServ @ 4.4.2016, 22:58) *
На 12 радиаторов надо скупить весь сортамент местного данфосского представительства? Граждане, вы с ума все посходили? Может фильтр забился или насос переключить на повышенную скорость?


Система новая так что фильтр забиться ни как не мог и насос уже в заводских настойках стоит на последней скорости!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 5.4.2016, 10:41
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Эх, были времена....

Брали трубу 76 или 89, тянули вдоль всего дома туда и обратно с уклонами. Весь комплекс работ: проект, монтаж, ПНР проводил простой сварщик из ближайшего колхоза с образованием 8 классов. Все это дело обязательно под беленькую, потому что иначе такой объем информации без этих ваших компьютеров, интернетов и данфосов не перваришь. Срок выполнения - 2 дня максимум. И все работало до полного сноса здания.

А сейчас: гидравлика, преднастройка, арматура, дельта, перепад ... И куча лишнего бабла, с которым не жалко расстаться. Данувас!

ТС только ещё два дня в интернетах сидит. Надеюсь, к сентябрю управится!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.4.2016, 10:53
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(lexa2088 @ 5.4.2016, 9:29) *
Система новая так что фильтр забиться ни как не мог и насос уже в заводских настойках стоит на последней скорости!
На новой системе фильтр может забиться за 15 минут, особо если никто не парился с промывкой системы, а у нас никто с этим не парится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.4.2016, 11:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(lexa2088 @ 5.4.2016, 9:29) *
Система новая так что фильтр забиться ни как не мог и насос уже в заводских настойках стоит на последней скорости!

Установкой только балансировочной арматуры, без разделения на ветки - не обойдетесь. Сейчас у Вас главное цирк.кольцо длиной около 110 метров, а это очень плохо.

Сделал приблизительный гидравлический расчет при установке бюджетной арматуры. Ошибки невязки колец - в таблице на рисунке. Да и насос котловой, скорее всего не потянет расход 0,84 куба при сопротивлении системы 2,56 м.в.ст. Разделите на две тупиковых ветки - гидросопротивление уменьшиться и насос справится.

Гидравлическая схема и этажный план продублирован в формате ПДФ.

Прикрепленное изображение


Прикрепленный файл  ________________04_______32______________________.pdf ( 46,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 455
Прикрепленный файл  ________________04_______32_________________1__.pdf ( 33,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 5.4.2016, 12:30
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(HeatServ @ 5.4.2016, 11:53) *
На новой системе фильтр может забиться за 15 минут, особо если никто не парился с промывкой системы, а у нас никто с этим не парится.


+100500. Именно на запуске в таких системах фильтры и засоряются. Потом, хоть сетку выбрасывай. Да и вообще, в необходимости грязевиков в таких системах как-то не верится

Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 5.4.2016, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 5.4.2016, 13:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Цитата(Inchin @ 4.4.2016, 23:29) *
Если планировка дома позволяет, оптимальней было бы сделать четырехветочную тупиковую.


Прикрепленное изображение

Самое бюджетное, что можно придумать, а после думать нужна балансировка или не нужна. Скорее всего окажется этого достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 5.4.2016, 14:03
Сообщение #28





Guest Forum






И потом, привыкнув к тому что у бабушки холодновато а у внука жарковато, смиренно взирать на газовый счётчик

Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 5.4.2016, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.4.2016, 14:04
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Андрей Серегин @ 5.4.2016, 13:54) *
Самое бюджетное, что можно придумать, а после думать нужна балансировка или не нужна. Скорее всего окажется этого достаточно.

Совершенно верно, что начинать нужно с выбора наиболее оптимальной топологии. А в данной случае четырехветочная тупиковая - самая оптимальная и выгодная. И радиаторов потребуется меньше, и арматуру балансировочную дешевле можно будет применить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 5.4.2016, 14:08
Сообщение #30





Guest Forum






Уже и радиаторов меньше? Энциклопедия пополнялась, как говорится.
Пойду-ка я лучше... поработаю laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 5.4.2016, 14:15
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Цитата(от засланца посыльный @ 5.4.2016, 15:08) *
Уже и радиаторов меньше? Энциклопедия пополнялась, как говорится.
Пойду-ка я лучше... поработаю laugh.gif

Дак ктож теплопотери то считал? мож и меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 5.4.2016, 14:51
Сообщение #32





Guest Forum






Теплопотери - по умолчанию. О сути соли группы умолчаний исходных... эт не ко мне laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.4.2016, 15:00
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(от засланца посыльный @ 5.4.2016, 14:08) *
Уже и радиаторов меньше? Энциклопедия пополнялась, как говорится.
Пойду-ка я лучше... поработаю laugh.gif

Пока своим ликбезом не займетесь, и не в состоянии будете этого понять. Идите лучше учебники читать. smile.gif

Почитайте, что теплоноситель в трубах также остывает. И от длины цирк. кольца (также и от скорости теплоносителя в нем) зависит какой температуры теплоноситель приходит в ОП.

И еще почитайте, что теплоотдача ОП зависит от температуры подаваемого в него теплоносителя.

Сообщение отредактировал Inchin - 5.4.2016, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 5.4.2016, 15:24
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(Inchin @ 5.4.2016, 16:00) *
Пока своим ликбезом не займетесь, и не в состоянии будете этого понять. Идите лучше учебники читать. smile.gif Я ж не знал ведь, что теплоноситель в трубах остывает. Даже в полипропиленовых. Даже с толщиной стенки чуть ли не пол-сантиметра.

Почитайте, что теплоноситель в трубах также остывает. И от длины цирк. кольца (также и от скорости теплоносителя в нем) зависит какой температуры теплоноситель приходит в ОП.

Что-ж Вы об этой святой банальности сказали не в начале темы, а только тогда, когда дробить контур настаивали?

Или в схеме поста 1 труб меньше? Или теплоноситель в них имеет другую температуру по подачам и обраткам?
Вы слишком много всяких глупостей цитируете, из всяких обнаученных трудов, написанных карманными "учёными". Данный Автор с большой буквы, достал уже всех, тоже с большой буквы. Одним только своим трындежом о чуть ли не десяти приоритетах клапанов достал. Из практикующих монтажников, прорабов и проектировщиков, "труды" Пыркова уж лет пять никто не читает. Вы на несколько лет опоздали с просвещенческой миссией.
Оставьте уже. Не смешите людей.

Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 5.4.2016, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.4.2016, 15:37
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Вот результат гидравлического расчета с четырехветочной тупиковой - Прикрепленный файл  Leha30______________________.pdf ( 47,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
Прикрепленный файл  Leha30_________________1__.pdf ( 34,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235


Удается при этом и количество секций радиаторов сократить, а также применить недорогие комплекты арматуры Джакомини R470FX003 (термоклапан + термоголовка+балансировочно-запорный), в инет магазине можно купить за 1070 рублей. Или еще более бюджетный комплект Джакомини R706KX003 (ручной термоклапан+балансирочно-запорный) за 455 рублей.

При расчете были учтены характеристики насоса котла Будерус -
Прикрепленное изображение


Цитата(от засланца посыльный @ 5.4.2016, 15:24) *
Что-ж Вы об этой святой банальности сказали не в начале темы, а только тогда, когда дробить контур настаивали? Я ж не знал ведь, что теплоноситель в трубах остывает.

Вот уже прогресс. Занимайтесь своим ликбезом и дальше. wink.gif

Сообщение отредактировал Inchin - 5.4.2016, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.4.2016, 16:13
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Андрей Серегин @ 5.4.2016, 14:15) *
Дак ктож теплопотери то считал? мож и меньше.

Теплопотери подсчитал крайне приближенным способом. Из расчёта 300 Вт на пог.метр наружной стены.

Температурный режим системы в выложенном расчёте - 75/65

Файл в формате Аудитор СО 3.8 прилагаю - Прикрепленный файл  ____________________________________30_____________________.___________.rar ( 11,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144


Сообщение отредактировал Inchin - 5.4.2016, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 5.4.2016, 16:16
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Inchin @ 5.4.2016, 17:13) *
Теплопотери подсчитал крайне приближенным способом. Из расчёта 300 Вт на пог.метр наружной стены.

Температурный режим системы 75/65

75 ?!?!?! В отдельно стоящем одно или двух-квартирном здании?..
на 65 ?!?!?! При газовом настеннике, старающемся выходить не меньше чем на "Т.подачи - 15гр"?!

И кто тут про ликбезы и Пырковых? laugh.gif


Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 5.4.2016, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.4.2016, 17:20
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(от засланца посыльный @ 5.4.2016, 16:16) *
75 ?!?!?! В отдельно стоящем одно или двух-квартирном здании?..
на 65 ?!?!?! При газовом настеннике, старающемся выходить не меньше чем на "Т.подачи - 15гр"?!

И кто тут про ликбезы и Пырковых? laugh.gif

И чего вы возмущаетесь?! Владели бы гидравлическим расчетом, то поняли бы, что можно спроектировать систему и на режим 75/60, и на режим 80/60 (с пластиковыми трубами не айс), но для этого нужно применить арматуру с более широким диапазоном регулировки (преднастройки Kv). А это приведет к удорожанию арматуры минимум на 500-700 рублей для каждого ОП.

Писал же в начале темы про важность широты диапазона настройки Kv арматуры! Но Вы, видимо, не в состоянии понять что это такое, и с чем это едят.

В данном же расчёте, исходил из того, что заказчик экономит на спичках. Потому и применил термоклапаны без преднастроек с Kv 0.33-0.51 и балансировочно-запорные с Kv 0.19-2.5. Можно было бы, конечно, поставить те же Данфосы RA-N с диапазоном преднастройки Kv 0,04-0,73 и легко спроектировать совсем другой график системы. Но Данфосы и стоили бы намного больше.

Также это приведёт к удорожанию ОП. Теперь-то, надеюсь, вы уже понимаете, что ОП в режиме 75/65/хх дает тепла больше, чем в режиме 70/60/хх.

Те, кто владеет расчетами в Аудиторе СО, легко могут проверить мои слова, загрузив выложенный файл в формате этой программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 5.4.2016, 17:37
Сообщение #39





Guest Forum






Причём тут расчёты в СО?

Вы понимаете, что есть норматив, ограничивающий в таких зданиях температуру поверхностей приборов и трубопроводов семьюдесятью градусами?
Вы понимаете, что большинство нормальных современных газовых настенников просто не выйдет на дельту-Т меньше 15гр в режиме отопления, потому как его плата так "прошита"?
Вы понимаете, что заводская уставка максимальной температуры подачи в немецких газовых настенниках 75гр ?
Не может быть ни рабочего графика 75/65, ни рабочего графика 80/60 по двум разным причинам. Понимаете?
Или не понимаете?

Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 5.4.2016, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.4.2016, 18:21
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(от засланца посыльный @ 5.4.2016, 17:37) *
Причём тут расчёты в СО?

При том, что вам уже давно пора учебники читать. Если не хотите остаться неучем.

Цитата(от засланца посыльный @ 5.4.2016, 17:37) *
Вы понимаете, что есть норматив, ограничивающий в таких зданиях температуру поверхностей приборов и трубопроводов семьюдесятью градусами?

Если хозяин дома предупрежден об этом, и сам выбрал температуру поверхности ОП выше +70 (замечу, что только в холодную пятидневку), и хочет сэкономить на этом (на закупке ОП) несколько десятков тысяч рублей, то решать хозяину дома, но никак не вам.

Цитата(от засланца посыльный @ 5.4.2016, 17:37) *
Вы понимаете, что большинство нормальных современных газовых настенников просто не выйдет на дельту-Т меньше 15гр в режиме отопления, потому как его плата так "прошита"?

Не порите чушь! Большинство неконденсационных настенных котлов, отслеживают температуру только обратки. В прошлое воскресенье настраивал систему. Котел Вайлант (который может еще и обратку отслеживать). Так этот котёл прекрасно работал и с дельтой Т 3-5 градусов (пока систему не настроил на экономное расходование газа).

Цитата(от засланца посыльный @ 5.4.2016, 17:37) *
Вы понимаете, что заводская уставка максимальной температуры подачи в немецких газовых настенниках 75гр ?

Видимо, немцы, сделали по умолчанию защиту от таких как вы неучей. smile.gif Как уже говорил, в прошлое воскресенье настраивал систему с котлом Вайлант. Ставил на подаче котла температуру +84 градуса (чтобы выгнать растворенные в теплоносителе газы). Во время работы в этом временном режиме, температура на подаче доходила до +92 градусов. Замечу, что система была смонтирована из медных труб. И даже при такой температуре подачи, лицевая поверхность стальных панельных радиаторов, не оставляла ожогов при кратковременном касании (даже утюг на степень нагрева раньше проверяли касанием пальца). Если же Вы лично упиваетесь до беспамятства, и спите в обнимку с радиаторами - то это исключительно ваша личная проблема. smile.gif

Цитата(от засланца посыльный @ 5.4.2016, 17:37) *
Не может быть ни рабочего графика 75/65, ни рабочего графика 80/60 по двум разным причинам. Понимаете?

Такие графики вполне имеют место быть. И тот, и другой график (эти графики только для холодной пятидневки). Но Ваших знаний не хватает для того, чтобы это осознать. Жаль мне вас, что в результате выглядите смешно. Подозреваю, что даже не осилите осознать, что такое график для холодной пятидневки.

Цитата(от засланца посыльный @ 5.4.2016, 17:37) *
Или не понимаете?

Это как раз вы не понимаете. Надоело заниматься ликвидацией вашей безграмотности. Учитесь уже сами. Не в яслях вы уже.

П.С. В никнейме "от засланца посыльный", в слове "засланца", вы случайно, при регистрации, не перепутали буквы Л и Р? wink.gif Было бы ближе к действительности. smile.gif (шутка)

От всех реинкарнаций "Ёжика", так и прёт духом тролля...

Сообщение отредактировал Inchin - 5.4.2016, 18:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.4.2016, 18:53
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Вот выкладываю расчёт системы в режиме 75/60 (для холодной пятидневки) - Прикрепленный файл  ____________________________________31_____________________.____________75_60.rar ( 11,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131


Можно убедиться, что всё прекрасно сбалансировано по кольцам. Но количество потребных секций увеличилось. Так же как и стоимость арматуры.

А то, что удалось избавиться от применения ППр трубы Ф40 мм, так это вовсе не экономия. Сравните на сколько рублей выросла стоимость ОП и арматуры, а на сколько рублей понизилась стоимость труб. wink.gif

Сообщение отредактировал Inchin - 5.4.2016, 19:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 5.4.2016, 22:32
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Inchin @ 5.4.2016, 19:21) *
При том, что вам уже давно пора учебники читать. Если не хотите остаться неучем.


Если хозяин дома предупрежден об этом, и сам выбрал температуру поверхности ОП выше +70 (замечу, что только в холодную пятидневку), и хочет сэкономить на этом (на закупке ОП) несколько десятков тысяч рублей, то решать хозяину дома, но никак не вам.


Не порите чушь! Большинство неконденсационных настенных котлов, отслеживают температуру только обратки. В прошлое воскресенье настраивал систему. Котел Вайлант (который может еще и обратку отслеживать). Так этот котёл прекрасно работал и с дельтой Т 3-5 градусов (пока систему не настроил на экономное расходование газа).


Видимо, немцы, сделали по умолчанию защиту от таких как вы неучей. smile.gif Как уже говорил, в прошлое воскресенье настраивал систему с котлом Вайлант. Ставил на подаче котла температуру +84 градуса (чтобы выгнать растворенные в теплоносителе газы). Во время работы в этом временном режиме, температура на подаче доходила до +92 градусов. Замечу, что система была смонтирована из медных труб. И даже при такой температуре подачи, лицевая поверхность стальных панельных радиаторов, не оставляла ожогов при кратковременном касании (даже утюг на степень нагрева раньше проверяли касанием пальца). Если же Вы лично упиваетесь до беспамятства, и спите в обнимку с радиаторами - то это исключительно ваша личная проблема. smile.gif


Такие графики вполне имеют место быть. И тот, и другой график (эти графики только для холодной пятидневки). Но Ваших знаний не хватает для того, чтобы это осознать. Жаль мне вас, что в результате выглядите смешно. Подозреваю, что даже не осилите осознать, что такое график для холодной пятидневки.


Это как раз вы не понимаете. Надоело заниматься ликвидацией вашей безграмотности. Учитесь уже сами. Не в яслях вы уже.

П.С. В никнейме "от засланца посыльный", в слове "засланца", вы случайно, при регистрации, не перепутали буквы Л и Р? wink.gif Было бы ближе к действительности. smile.gif (шутка)

От всех реинкарнаций "Ёжика", так и прёт духом тролля...

Очень интересно и познавательно.
Так вот, дорогой учитель
1) Котёл назывется Вайлант. Но пишется с двумя л. Запомните или повторить надо?
2) Если хозяин дома предупрежден об этом, и сам выбрал температуру поверхности ОП выше +70 (замечу, что только в холодную пятидневку), и хочет сэкономить на этом (на закупке ОП) несколько десятков тысяч рублей, то решать хозяину дома, но никак не вам.
Ваше дело, коли мегаспецом тут себя позиционируете, знать вполне определённые границы, на которых хозяйские хотелки заканчиваются. Плюс к тому. В этом году, в Ленинградской области не было холодной пятидневки со средней -26. Дольше было. Но коли такая готовность переводить стрелки на хозяина, то тогда конечно всё нормально и всё допустимо.
3) Не порите чушь! Большинство неконденсационных настенных котлов, отслеживают температуру только обратки. В прошлое воскресенье настраивал систему. Котел Вайлант (который может еще и обратку отслеживать). Так этот котёл прекрасно работал и с дельтой Т 3-5 градусов (пока систему не настроил на экономное расходование газа).
Боьшинство нормальных неконденсационных котлов отслеживают температуру и обратки и подачи, так как два датчика нужны для нормальной а не мнимой работы диагностики. Но так как у Вас на руках явно нет ни одного трёхлетнего сервисного свидетельства, то Вам простительны такие поверхностные суждения. Что касается Вайлланта, то Вы или врёте, думая что только Вы имеете дело с Вайллантом, или лукавите, скромно умалчивая о том, что перевели котёл в режим работы по обратке. Да, Вайллант снижает минимальную дельту-Т при работе по обратке. Правда этот режим рекомендуется только в случае работы с тёплыми полами, и ещё котёл затупит в этом режиме один из серьёзных пунктов самодиогностики, поэтому опытные сервисники стараются не переводить котёл в режим работы по обратке.
4) Видимо, немцы, сделали по умолчанию защиту от таких как вы неучей. smile.gif Как уже говорил, в прошлое воскресенье настраивал систему с котлом ВайлЛант. Ставил на подаче котла температуру +84 градуса (чтобы выгнать растворенные в теплоносителе газы). Во время работы в этом временном режиме, температура на подаче доходила до +92 градусов. Замечу, что система была смонтирована из медных труб. И даже при такой температуре подачи, лицевая поверхность стальных панельных радиаторов, не оставляла ожогов при кратковременном касании (даже утюг на степень нагрева раньше проверяли касанием пальца). Если же Вы лично упиваетесь до беспамятства, и спите в обнимку с радиаторами - то это исключительно ваша личная проблема. smile.gif
Опять врёте. Тут даже не надо комментить. Но не только врёте, а ещё и профанство своё показываете. Дело в том, что Вайллант прекрасно обезвоздушивает систему, работая в специально для этого предназначенной программе обезвоздушивания. Так вот в этой программе горелка у него ВЫКЛЮЧЕНА. Вайллант не занимается в этой программе нагревом теплоносителя.
Уставку температуры в режиме отопления можно поднять до 85гр. и горелка выключится на 85+5гр. И да, возможна инерция. Но вот вопрос, зачем такие жертвы (на чужом котле), когда есть специально предназначенная программа?
По поводу ожогов. То, что до вас не доходит, что в доме живут не только молотобойцы, это Ваши уже проблемы. И конечно не Ваше дело.

Так что насчёт неграмотнотности или безграмотности, это уже точно вопросы не к Вам. Нет к вам вопросов

На том и закруглимся.

Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 5.4.2016, 22:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.4.2016, 22:37
Сообщение #43


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А начиналось всё с неработающей микросистемы отопления... Гиф. Щёлкнуть...
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал HeatServ - 5.4.2016, 22:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denis_
сообщение 11.4.2016, 16:07
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255776



Подскажите недорогой аналог такому котлу, для отопления 3этажного дома? Газа нет, площадь 220кв.м . Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных