Свободный напор у наиболее высоко расположенного прибора |
|
|
|
6.4.2016, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986

|
Здравствуйте, уважаемые инженеры. Очень нужен ваш совет. Я проектирую ВК производственного здания.Для расчета потребного напора повысительной установки мне необходимо значение свободного напора у наиб высоко расположенного прибора. Наиболее высоко расположенными приборами, к которым подводится хвс, в здании являются паровые увлажнители, устанавливаемые на втором этаже. Согласно паспортным данным на увлажнители: "Увлажнитель подключается к водопроводной сети со следующими параметрами: • Давление от 0,1 до 0,8 МПа (1-8 бар), температура от 1 до 40 ОС". Это и есть свободный напор прибора? 80м?
|
|
|
|
|
6.4.2016, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Свободный напор от 10м до 80м.
|
|
|
|
|
6.4.2016, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986

|
Спасибо за ответ. Но как тогда быть с п.6.7. СНиП: "Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м." У меня объединенный хозяйственно-питьевой и производственный водопровод, а свободный напор у прибора пусть даже 20 м, потери давления в сети 12,5 м, отметка пола у диктующего прибора 6,7 м, потери в водомерном узле 3 м, потери в насосной установке примернго 3 м, потери напора на фильтре 5 м. Итого потребный напор получается уже 50 м.
|
|
|
|
|
6.4.2016, 16:02
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Ну так у вас же минимальный 10 метров указан в паспорте на увлажнители. Откуда 20 взялись?
|
|
|
|
|
6.4.2016, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986

|
Ну там диапазон 10-80 м. Я взяла немного больше минимальных 10 м. Или 10ти будет достаточно?
|
|
|
|
|
6.4.2016, 16:27
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
0,1 МПа, строго говоря - не совсем 10 м. вод.ст., а 10,2 м.вод.ст. Вот это и есть мин цифра и её достаточно по паспорту
|
|
|
|
|
6.4.2016, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Лил @ 6.4.2016, 17:06)  Ну там диапазон 10-80 м. Я взяла немного больше минимальных 10 м. Или 10ти будет достаточно? Ну 10м я бы тоже не взял, а чтобы обойти пункт СП, сделал бы отдельную ветку на увлажнители со своими насосиками, или ставит регуляторы давления у каждого прибора, тут уж как Вам выгоднее будет
|
|
|
|
|
6.4.2016, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Возьмите 15 м потребный и на нижних приборах поставьте регуляторы давления.
|
|
|
|
|
6.4.2016, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Есть маленькая ремарка: пароувлажнитель не является сантехническим прибором. И еще один момент. Есть такое понятие как диктующий прибор (для расчетов). И разница в СНиПе и СП в том что для СНиПа это: Цитата При расчете сетей хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных водопроводов следует обеспечивать необходимые напоры воды у приборов, указанные в обязательном приложении 2, и пожарных кранов, расположенных наиболее высоко и в наибольшем отдаления от ввода А для СП: Цитата ...на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа. О чем я? Самый высокий прибор не всегда диктующий для расчета. Поэтому я бы сначала посчитал сеть исходя из сантехники - 20 метров у диктующего сантехнического прибора. Потом посмотрел какой при таком раскладе будет напор у пароувлажнителя. Если более 0,1 - отлично. Если меньше, то увеличиваем потребный напор на эту самую разницу.
|
|
|
|
|
7.4.2016, 6:49
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
А если взять паспорт на диктующий сантехприбор, то и 20 метров не понадобятся )
|
|
|
|
|
7.4.2016, 6:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Если речь о Москве и гор заказе, то уже не покатит паспорт. В спецификациях нельзя указывать марку оборудования, а следовательно и паспорт никак не пришить к проекту.
|
|
|
|
|
7.4.2016, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Ferdipendoz @ 7.4.2016, 6:49)  А если взять паспорт на диктующий сантехприбор, то и 20 метров не понадобятся ) Было такое, специально собирал инфу, когда заказчик не хотел ставить повысительные насосы в здании. Несколько паспортов разных фирм-производителей смотрел. Сейчас все современные краны с сетками-аэраторами, а души с насадками навороченными, минимально допустимый свободный напор где то в районе 0,1 бар (10 м), рекомендуемый 0,15-0,25 (15-25м). Если будет потребитель у которого мембранная установка на кухне рядом с раковиной, то и 20м не хватит. В жилье сейчас как правило 25м свободный напор у диктующего прибора принимают. Цитата • Давление от 0,1 до 0,8 МПа (1-8 бар), температура от 1 до 40 ОС". Это и есть свободный напор прибора? 80м? Нет, это не свободный напор, это диапазон давления и температуры при котором прибор работает исправно.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 7.4.2016, 7:28
|
|
|
|
|
7.4.2016, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата В жилье сейчас как правило 25м свободный напор у диктующего прибора принимают Как правило? В тз и 20 то не охотно прописывают, все экономят, а у вас как правило 25...
|
|
|
|
|
7.4.2016, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 7.4.2016, 7:41)  Как правило?
В тз и 20 то не охотно прописывают, все экономят, а у вас как правило 25... На чем экономят? Насосы с характеристкой напора 60 и 70 м, в цене отличается незначительно, а в общей стоимости СМР по ВК на многоэтажку эта разница вообще ничто. Другое дело когда небольшое здание и стоит вопрос: "насосная установка или давления внешней сети хватит", тут бодаться приходится.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 7.4.2016, 8:28
|
|
|
|
|
7.4.2016, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
На насосах, разница не большая но она есть. И зачем переплачивать, если вы не сможете обосновать эти 25 метров?
Я понимаю что в частных случаях это допустимо. Но вы сказали "как правило 25", я вам отвечаю - нет, это не так. Как правило по СП и большинство жилья, которое строится в Москве сейчас, рассчитывается именно на 20.
|
|
|
|
|
7.4.2016, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Hiro Nakamura Цитата Как правило по СП Если мы откроем СП то увидим, что свободный принимается по паспорту диктующего прибора, который может быть как 20м так и более, а может и менее. Новое жилье проектируется (не привязывается) с учетом повышенной комфортности, в котором обычно учитывается фильтровальная установка обратного осмоса (а может и другая) на кухне, из чего и возникает частое требование заказчика 25м. С учетом вашего замечания, скорректирую фразу "как правило" на "обычно"
Сообщение отредактировал MEX-74 - 7.4.2016, 9:08
|
|
|
|
|
7.4.2016, 9:09
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Прошу заметить, что здесь речь о производственном здании. Обычный смеситель по паспорту 5,1 метров требует (0,05 МПа)
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 7.4.2016, 9:10
|
|
|
|
|
7.4.2016, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Новое жилье проектируется (не привязывается) с учетом повышенной комфортности, Цитата как правило учитывается фильтровальная установка обратного осмоса Пфффф... MEX-74, можно вопрос, какой заказчик (застройщик) у вас прописывает в ТЗ или ЗНП определение напора из учета наличия обратного осмоса? Или это ваша личная инициатива? Откуда вы это все берете?? Это возможно только в элитном жилье. А если соотнести количество обычного и элитного жилья, то даже ваше "обычно" не выдерживает критики. Цитата Прошу заметить, что здесь речь о производственном здании. Мы помним
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 7.4.2016, 9:13
|
|
|
|
|
7.4.2016, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Ferdipendoz @ 7.4.2016, 9:09)  Прошу заметить, что здесь речь о производственном здании. Обычный смеситель по паспорту 5,1 метров требует (0,05 МПа) Это с аэратором или без? По современным смесителям у меня такая инфа
|
|
|
|
|
7.4.2016, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Опять двадцать пять...
MEX-74, если у вас в ТЗ или ЗНП не прописаны эти самые аэраторы, то вы не имеете права отталкиваться от цифр из вашей брошюрки...
И кстати, я все еще жду инфу про застройщиков и обратный осмос.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 7.4.2016, 9:40
|
|
|
|
|
7.4.2016, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Это возможно только в элитном жилье. А если соотнести количество обычного и элитного жилья, то даже ваше "обычно" не выдерживает критики Слепое проектирование на мой взгляд тоже не выдерживает никакой критики.
|
|
|
|
|
7.4.2016, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Слепое? Перезакладываться по деньгам без оснований - вот что слепо... Сейчас все считают деньги и ваше проектирование в формате "робин гуд" никому не нужно.
Есть решения достаточные, а есть избыточные.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 7.4.2016, 9:42
|
|
|
|
|
7.4.2016, 9:49
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(MEX-74 @ 7.4.2016, 8:27)  На чем экономят? Насосы с характеристкой напора 60 и 70 м, в цене отличается незначительно, а в общей стоимости СМР по ВК на многоэтажку эта разница вообще ничто. Другое дело когда небольшое здание и стоит вопрос: "насосная установка или давления внешней сети хватит", тут бодаться приходится. А когда речь о том, ставить насосную или нет. Тогда какая экономия)))
|
|
|
|
|
7.4.2016, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986

|
Спасибо большое всем принимающим участие в обсуждении моей темы. Если позволите, задам еще один вопрос по нахождению потребного напора, а то что-то меня одолевают сомнения в правильности расчетов. Гидравлический расчет я считала до наиболее удаленного от ввода сан.тех прибора, коим в моем случае является мойка в цеху. Но наиболее высоко расположенным, как я уже писала, является пароувлажнитель на втором этаже, поэтому я взяла значения свободного напора и отметку пола для него. Я права?
|
|
|
|
|
7.4.2016, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Из слов не совсем понятно, что вы сделали.
Скажите вы эти пароувлажнители в расчете как прибор учитываете с учетом вероятности или как постоянный расход и просто плюсуете к тому что вышло на участках по вероятности?
|
|
|
|
|
7.4.2016, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986

|
Наиболее удаленный прибор от ввода - мойка, расположенная в цеху на первом этаже. Потери напора я считала на участках от ввода до него. Когда находим потребный напор на вводе - то свободный напор и разность геометрических отметок принимать для этой мойки или для пароувлажнителя на втором этаже?
Как прибор с учетом вероятности
|
|
|
|
|
7.4.2016, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Вам надо просчитать 2 варианта и принять по худшему
|
|
|
|
|
7.4.2016, 10:19
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Считаете оба варианта и принимаете наибольший.
|
|
|
|
|
7.4.2016, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Как прибор с учетом вероятности Это не правильно. Спросите у того, кто дал вам задание, как они работают (постоянно в период основного водопотребления или по какой-то схеме). Причем тут вероятность??
|
|
|
|
|
7.4.2016, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986

|
Ок. поняла. Они работают постоянно в зимний период вместе с приточными установками. спасибо всем!
|
|
|
|