rihkov
сообщение 10.4.2016, 15:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Здравствуйте!
Как на WEISHAUPT WM-G30 ограничить мощность изначально, до настройки рабочих точек Р0-Р9, указать начальное и конечное положение газовой и воздушной заслонки ниже рекомендуемого?
При настройке горелки в топке на конце пламени иногда образуются пролетающие искры, подскажите что это за искры, что то обгорает в топке или может быть связано с газом?
Горелка установлена на барабанной сушилке, тяга принудительная, но есть дополнительные воздушные окна в топке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.4.2016, 15:59
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rihkov @ 10.4.2016, 15:02) *
Как на WEISHAUPT WM-G30 ограничить мощность изначально, до настройки рабочих точек Р0-Р9, указать начальное и конечное положение газовой и воздушной заслонки ниже рекомендуемого?


www.weishaupt.ru/instructions/wm-30

А какой у неё "менеджер горения"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.4.2016, 19:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Искры могут быть от продуктов сушки (песка,глины....)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.4.2016, 19:48
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rihkov @ 10.4.2016, 15:02) *
При настройке горелки в топке на конце пламени иногда образуются пролетающие искры, подскажите что это за искры

Может быть, углерод?
Сделайте получше смешение: выставьте минимальный кольцевой зазор между пламенной трубой и диском-завихрителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 11.4.2016, 7:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Зазор и так минимальный.
Какое пламя должно быть у горелки, для оптимального пользования ее в сушке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.4.2016, 9:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



пламя - должно быть пламенным. В газовоздушной смеси не должно быть продуктов неполного горения (при неправильной настройке СО -выше крыши)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 11.4.2016, 20:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Подскажите пожалуйста какие могут быть последствия, при эксплуатации WEISHAUPT WM-G30 с неправильной настройкой пламенной трубы?
Кольцевой зазор между пламенной трубой и обмуровкой не пропорционален, с одной стороны 50мм а с низу и с другой стороны 150мм, какие от этого могут быть последствия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.4.2016, 20:56
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rihkov @ 11.4.2016, 20:06) *
Подскажите пожалуйста какие могут быть последствия, при эксплуатации WEISHAUPT WM-G30 с неправильной настройкой пламенной трубы?
Кольцевой зазор между пламенной трубой и обмуровкой не пропорционален, с одной стороны 50мм а с низу и с другой стороны 150мм, какие от этого могут быть последствия?

Какой неправильной настройкой?
В амбразуре кольцевой объём вокруг пламенной трубы ("пламенной головы") должен быть заполнен "негорючим эластичным материалом".
А настраивается совсем другое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 11.4.2016, 21:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Цитата(tiptop @ 11.4.2016, 21:56) *
Какой неправильной настройкой?


Не соответствие графику мощности и настройке пламенной трубы.
Какой материал (не горючий эластичный) используется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.4.2016, 21:39
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 11.4.2016, 20:56) *
"негорючим эластичным материалом"

Раньше в комплектации горелки был такой "шарфик".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 12.4.2016, 8:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



асбестовый шнур
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 14.4.2016, 8:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Наблюдал за горением, искры образуются в процессе горения самой горелки, посмотрел на другой горелке в котельной и тоже увидел изредка пролетающие искры. Придется изготавливать экран, может лабиринт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 25.4.2016, 21:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Сильно греется часть горелки, само крепление и до шарнира, пламенная голова (зазор) без наполнения специальной пастой, подскажите может ли быть такое что излишний нагрев пламенной трубы вызван из за не правильной настройки горелки в целом?
Подскажите какой огнеупорный материал используете для обмуровки задней стенки топки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.4.2016, 14:42
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rihkov @ 25.4.2016, 21:22) *
пламенная голова (зазор) без наполнения специальной пастой

Что ещё за паста? newconfus.gif
В инструкции написано, что "после монтажа необходимо заполнить кольцевой зазор между пламенной трубой и обмуровкой негорючим эластичным изоляционным материалом (не обмуровывать!)"

Цитата(rihkov @ 25.4.2016, 21:22) *
может ли быть такое что излишний нагрев пламенной трубы вызван из за не правильной настройки горелки в целом?

Естественно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 27.4.2016, 19:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Наблюдая в смотровое окно на горелке при выключении, обнаружил что кромка пламенной трубы разогревается слегка до красна, я так понимаю что это не допустимо? Подскажите начинающему и пока еще не опытному мне, что нужно сделать чтобы труба не грелась? Логически понимаю что нужно чтобы пламя горело чуть дальше чем горит сейчас, давление смешивания сейчас немного больше, чуть выходит за пределы графика рабочей области, снизить давление смешивания, сделать меньше воздуха и добавить газа? Как только не крутил, так и не мог добиться предельно допустимых значений СО на точках Р1, Р2, Р3, только начиная с Р4 по Р9 значение СО удалось получить минимальным.

Сообщение отредактировал rihkov - 27.4.2016, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 27.4.2016, 20:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



СО - минимально, а кислород? (сиречь - коэффициент избытка воздуха)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 28.4.2016, 11:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Сегодня проводил замеры и пришел к выводу что по кислороду я получаю не точную информацию, в топке (в конце пламени горелки) с боков есть дополнительные продувочные окна, газы смешиваются с потоком воздуха из этих окон. Как быть?

Цитата(Valiko @ 11.4.2016, 10:01) *
пламя - должно быть пламенным. В газовоздушной смеси не должно быть продуктов неполного горения (при неправильной настройке СО -выше крыши)


От какого значения можно считать что СО не в норме, и сколько может быть если считать что СО -выше крыши?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 28.4.2016, 23:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Подскажите пожалуйста по давлению смешивания, на графике как я понимаю предел это 14 мбар? На этом же графике есть два примера настроек в одном давление 3 мбар, а в другом 7 мбар, подскажите что это за давление, это что давление при работе горелки на полной мощности для этих примеров?
Прикрепленный файл  02.jpg ( 89,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Прикрепленный файл  01.jpg ( 68,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2016, 6:24
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rihkov @ 28.4.2016, 23:19) *
Подскажите пожалуйста по давлению смешивания, на графике как я понимаю предел это 14 мбар?

"Давление в камере сгорания" - это давление газов в топке.

Повторяю:
Цитата(tiptop @ 10.4.2016, 19:48) *
выставьте минимальный кольцевой зазор между пламенной трубой и диском-завихрителем.

- увеличьте размер E "до упора".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 29.4.2016, 12:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Спасибо что ткнули, а то так бы и тупил. Подскажите по давлению смешивания в самой горелке, в процессе настройки его нужно измерять, и как то по нему ориентироваться, и какой верхний предел?

Сообщение отредактировал rihkov - 29.4.2016, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2016, 14:45
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 12:08) *
Подскажите по давлению смешивания в самой горелке, в процессе настройки его нужно измерять, и как то по нему ориентироваться, и какой верхний предел?

Сам не использую этот параметр при наладке и Вам не советую.
Выставляю положение диска-завихрителя (для начала - положение минимального кольцевого зазора),

при "P9": положение газовой заслонки "60 градусов", потом - давление газа на выходе регулятора давления для получения желаемого расхода газа ("100%"),
положение воздушной заслонки для получения желаемого соотношения "газ-воздух" (не более 70 градусов),

при "P8": положение газовой заслонки для получения 90% теплопроизводительности,
положение воздушной заслонки для получения желаемого соотношения "газ-воздух",
Аналогично - при "P7"..."P1".
При "P0": положение воздушной заслонки - не менее 5 градусов, положение газовой заслонки такое, при котором содержание кислорода в уходящих газах - 2-3 %.

Для сушилки я бы "поддал" побольше воздуха: до 6% кислорода на малых нагрузках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 29.4.2016, 17:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Чем настраиваете на каждой точке (до калькуляции), только газовой заслонкой, или воздушной тоже?
Если горелку не планируется эксплуатировать на всю мощность, то при настройке указать Р9 не 60 градусов а 40, так можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2016, 17:46
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 17:34) *
Чем настраиваете на каждой точке (до калькуляции), только газовой заслонкой, или воздушной тоже?
Если горелку не планируется эксплуатировать на всю мощность, то при настройке указать Р9 не 60 градусов а 40, так можно?

Никакой "калькуляцией" я не пользуюсь.

при "P9": положение газовой заслонки "60 градусов", потом - выставить давление газа на выходе регулятора давления ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО РАСХОДА ГАЗА (это будет "100%"),

Повторять неохота - читайте внимательнее. Попробуйте сделать так, как делаю я. Спрашивайте, если что-то не будет получаться.
Думаю, что у этой горелки при сжигании обычного природного газа в чистом дутьевом воздухе не должно быть монооксида углерода в уходящих газах (концентрация - 0 ppm). По крайней мере - не более 10 ppm.
Интересно, где Вы размещаете зонд для забора проб уходящих газов

Сообщение отредактировал tiptop - 29.4.2016, 18:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 29.4.2016, 18:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Я про калькуляцию которую проводит сам менеджер горелки после настройки Р1.

Цитата
Сегодня проводил замеры и пришел к выводу что по кислороду я получаю не точную информацию, в топке (в конце пламени горелки) с боков есть дополнительные продувочные окна, газы смешиваются с потоком воздуха из этих окон


По кислороду получит данные невозможно, только СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2016, 18:12
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 18:10) *
Я про калькуляцию которую проводит сам менеджер горелки после настройки Р1.

Какое наименование у этого "менеджера"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 29.4.2016, 18:18
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



W-FM 100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2016, 18:37
Сообщение #27


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 18:18) *
W-FM 100

А я-то думал, что у Вас W-FM 50...
С W-FM 100 давно я дело имел, сейчас уже не помню его особенности.
Там, наверное, тоже можно по-своему перенастроить "вычисленные" углы?
"Прошагайте" через эти калькуляции до позиции "100%". Конечно, лучше при этом устанавливать такие положения воздушной заслонки, при которых хотя бы сажа не летит.
Потом на "100%" выставьте... В общем, об этом я уже писАл...

Когда-то давно я пытался изложить метод "экспресс-настройки" (с измерением расхода газа только на полной мощности):[attachment=108673:________...eishaupt.doc]

Сообщение отредактировал tiptop - 29.4.2016, 18:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 29.4.2016, 18:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Спасибо, завтра буду пробовать настаивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2016, 22:59
Сообщение #29


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 18:10) *
По кислороду получит данные невозможно, только СО.

Думаю, Вам лучше делать так, как я написАл вначале: по газовому счётчику (по корректору) выставлять расходы газа "100%","90%"..."20%".
Медленно прикрывать воздушную заслонку, останавливаясь при скачкообразном росте концентрации угарного газа (от нуля-единиц до десятков-сотен ppm). После увеличивать этот угол в 1,2 раза.

Сообщение отредактировал tiptop - 29.4.2016, 22:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rihkov
сообщение 3.5.2016, 19:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580



Факел сидит на трубе, не могу добиться чтобы факел горел чуть дальше, что сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных