САУ М6 + Электроклапан., Помогите расключить регулятор уровня к электроклапану. |
|
|
|
|
14.4.2016, 7:47
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 294986

|
Приветствую. Помогите расключить регулятор уровня САУ М6 к электроклапану. Ситуация такая, есть барабан котла с водой, в нем два контрольных электрода, нижний рабочий и верхний рабочий, возле барабана стоит клапан мембранный, пи подаче фазы он открывается , без подачи, он закрытый. Нужно поддерживать уровень между электродами, вода сама по себе испаряется за счет высокой температуры, то есть нужно сделать так: от нижнего электрода клапан открывается, от верхнего закрывается. Выручайте, прилагаю схему сау м6.  Я так понимаю задействованы будут только Р1 и Р2? Поможете со схемой расключения?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2016, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305

|
на клапан реле с самоподхватом. Р2 пуск, Р1 стоп.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Представитель ОВЕН_*
|
14.4.2016, 10:06
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2016, 12:39
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 294986

|
А чем он отличается от м6? с самоподхватом не выходит, получается что вода будет на нижнем только электроде держаться, блымкать туда сюда, уже было так, клапан порвался от такой частой работы, каждые 2-3 секунды срабатывал, нужно чтобы между нижним и верхним работал.. берем пустой барабан...клапан открыт, вода поднимается и замыкает нижний элеткрод, клапан до сих пор открыт, как только поднялась до верхнего, фаза пропадает и он соответственно закрывается, вода начинает медленно испаряться , размыкает верхний электрод секунды через 2-3, клапан должен оставаться закрытым, и ка тольковода опустится до нижнего электрода, точнее осушит его, клапан должен открыться , и так по кругу.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2016, 13:01
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Автоматику из туалетного бачка не думали приладить?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2016, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3717
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(vechno-molodoy @ 14.4.2016, 12:39)  А чем он отличается от м6? с самоподхватом не выходит, получается что вода будет на нижнем только электроде держаться, блымкать туда сюда, уже было так, клапан порвался от такой частой работы, каждые 2-3 секунды срабатывал, нужно чтобы между нижним и верхним работал.. берем пустой барабан...клапан открыт, вода поднимается и замыкает нижний элеткрод, клапан до сих пор открыт, как только поднялась до верхнего, фаза пропадает и он соответственно закрывается, вода начинает медленно испаряться , размыкает верхний электрод секунды через 2-3, клапан должен оставаться закрытым, и ка тольковода опустится до нижнего электрода, точнее осушит его, клапан должен открыться , и так по кругу. Ну так вам shavr это и предложил.. Самоподхват будет держать до отметки верхний уровень. И при достижении верхней точки, произойдет разблокировка, мембрана закроется и вновь включится при опускании до нижнего уровня. И так по кругу!
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2016, 13:49
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 294986

|
можно схему? Я отблагодарю! Мы сегодня пытались подключить, вообще не получается никак..
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2016, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305

|
Как то так. Круглишок - ваш клапан.
Прикрепленные файлы
SAY.png ( 7,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 151
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2016, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422

|
Добрый день. Согласен с shavrР1 верхний - когда уровень выше контакт размыкается. Р2 нижний - когда уровень ниже контакт замыкается, а когда выше то работает самоподхват с доп. реле 1. Клапан подключается через NO контакт доп. реле 1.
Сообщение отредактировал limite - 14.4.2016, 15:28
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 359,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 171
_____.jpg ( 359,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 123
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2016, 8:35
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 294986

|
Собрал по схеме, в итоге фаза постоянно шла бы на клапан, посмотрите видео.. по верхнему он не отсекается! Записал видео. https://youtu.be/x66cxyh8q1AЯ тут подумал, нужно просто верхний электрод самоподхватом держать от нижнего электрода , пока оба жлектрода не осушатся, клапан не откроется.. помогите реализовать
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2016, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
В схеме опечатка. Контакт Р2 тоже должен быть НЗ
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2016, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422

|
Цитата(vechno-molodoy @ 15.4.2016, 8:35)  Собрал по схеме, в итоге фаза постоянно шла бы на клапан, посмотрите видео.. по верхнему он не отсекается! Записал видео. https://youtu.be/x66cxyh8q1AЯ тут подумал, нужно просто верхний электрод самоподхватом держать от нижнего электрода , пока оба жлектрода не осушатся, клапан не откроется.. помогите реализовать Я честно скажу инструкцию на САУ-М6 даже не открывал. Думал там другая логика у этих Р1 и Р2  Я принцип написал вам как должно работать, а это главное. Если бы не поленились открыть страницу 7 инструкции САУ-М6, то поняли бы что нужно было поменять. В общем вот "новая" схема
Сообщение отредактировал limite - 15.4.2016, 9:52
Прикрепленные файлы
_____1.jpg ( 349,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 175
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2016, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422

|
Схема выше это для состояния реле ВЫКЛЮЧЕНО! Если состояние реле ВКЛЮЧЕНО, то надо сделать как написал OstВот так (см. схему). В любом случае проверьте состояние джамперов Х5 и Х6 см. стр. инструкции 14, которые и определяют эти состояния.
Сообщение отредактировал limite - 15.4.2016, 10:11
Прикрепленные файлы
_____2.jpg ( 351,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 140
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Представитель ОВЕН_*
|
15.4.2016, 11:48
|
Guest Forum

|
В САУ-М7 уже заложен нужный Вам алгоритм. Встроенный компаратор поддерживает уровень по двум датчикам. Третий - аварийный. Гляньте на логику работы прибора на сайте. И не нужно городить никакие дополнительные реле.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2016, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Цитата(Представитель ОВЕН @ 15.4.2016, 11:48)  В САУ-М7 уже заложен нужный Вам алгоритм. Встроенный компаратор поддерживает уровень по двум датчикам. Третий - аварийный. Гляньте на логику работы прибора на сайте. И не нужно городить никакие дополнительные реле. Так нарисуйте на схеме палочки и ткните носом в настройки. Да и автора вопроса уже есть М6, судя по сообщению 4.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 15.4.2016, 12:37
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Представитель ОВЕН_*
|
15.4.2016, 13:45
|
Guest Forum

|
Какие палочки Вы хотите чтобы я нарисовал?  САУ-М6 - компаратор. Замкнулся кондкутометрический датчик - реле сработало. И так все три выхода. САУ-М7 - прибор уже с логикой работы.
Прикрепленные файлы
1.jpeg ( 33,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2016, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3100
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Надо составить таблицу состояний-переходов. См. карты Карно. По ним сделать схему LD. Иначе до ишачьей пасхи будете подключать)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 15.4.2016, 14:08
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2016, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Представитель ОВЕН @ 15.4.2016, 20:45)  Какие палочки Вы хотите чтобы я нарисовал?  САУ-М6 - компаратор. Замкнулся кондкутометрический датчик - реле сработало. И так все три выхода. САУ-М7 - прибор уже с логикой работы. У него уже есть САУ-М6. Так поменяйте его бесплатно на САУ-М7, вместо советов
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Представитель ОВЕН_*
|
15.4.2016, 17:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Ost @ 15.4.2016, 17:49)  Так поменяйте его бесплатно на САУ-М7, вместо советов Сделать пасс руками, и произнести волшебные слова? Со стороны ведь просто играть в такого Олле Лукое? Однако ж топик-стартеру никто не помешает обратиться туда, где он купил прибор с этим вопросом. А судя по картинке купил он его даже не на территории РФ. Да и если не поменяет. Время на придумки, деньги на реле и переделку схемы. Иногда проще и дешевле купить новый прибор, вместо купленного по ошибке. Ну и я просто дал совет. А что решит топик-стартер - это его выбор.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2016, 13:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vechno-molodoy @ 14.4.2016, 7:47)  нужно сделать так: от нижнего электрода клапан открывается, от верхнего закрывается. Выручайте, прилагаю схему сау м6. Может быть, так?
2relay_SAU_M6.png ( 1,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 99
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2016, 5:59
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 294986

|
Сау м6 был куплен на территории РФ, покупать Сау м7 никто тут не будет, это куча объяснений для организации.. спасибо вам за помощь, попробую ваши последние схемы собрать..
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2016, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3717
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(vechno-molodoy @ 19.4.2016, 5:59)  ... покупать Сау м7 никто тут не будет, это куча объяснений для организации.. спасибо вам за помощь, попробую ваши последние схемы собрать.. А зря.. САУ-М6 не является регулятором, это проста анализатор уровня. Вот поэтому и нужен триггер для самоподхвата и разблокировки.
_____0001.jpg ( 42,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 134
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2016, 22:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Промежуточные реле надо ставить в любом случае - с любым САУ...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2016, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
del
Сообщение отредактировал and - 19.4.2016, 23:52
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
03.JPG ( 37,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 113На среднем уровне клапан открывается, на верхнем - закрывается. Реле 1 - аварийная сигнализация.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 3:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(and @ 20.4.2016, 7:08)  На среднем уровне клапан открывается, на верхнем - закрывается. Реле 1 - аварийная сигнализация. Точно! Можно обойтись без промежуточного реле (а тем более - без двух). Единственный нюанс - в схеме в момент переключения Р2 разрывается цепь на вход 2, 3. Поэтому есть риск получить "звонок". Лучше сделать так
Прикрепленные файлы
03b.JPG ( 60,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 103
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3717
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Ost @ 20.4.2016, 3:47)  Точно! Можно обойтись без промежуточного реле (а тем более - без двух). Единственный нюанс - в схеме в момент переключения Р2 разрывается цепь на вход 2, 3. Поэтому есть риск получить "звонок". Лучше сделать так Так делать - категорически нельзя! Кондуктометрические токи - это микроамперы! А реле у САУ-М6 - не герконовые! Получим и внезапные отказы и танцы с бубеном. Это во первых.. Во-вторых, нельзя связывать входы (а это входы компараторов) при таких значениях втекающих токов. Кроме всего будет трудно настроить чувствительность срабатывания, т.е. опть стучим в бубен! Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 22:01)  Промежуточные реле надо ставить в любом случае - с любым САУ... Мало того, надо предусмотреть ручное управление и защиту от переполнения бака!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 20:16)  Мало того, надо предусмотреть ручное управление и защиту от переполнения бака! Ну да. Ещё защиту от опустошения бака, 6 лампочек, звонок, сирену и 2 переключателя Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 20:16)  Во-вторых, нельзя связывать входы (а это входы компараторов) при таких значениях втекающих токов. Кроме всего будет трудно настроить чувствительность срабатывания, т.е. опть стучим в бубен! Я бы не стал так категорично утверждать без схемы САУ. Она есть у Вас?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 23:01)  Промежуточные реле надо ставить в любом случае - с любым САУ... Датчики уровня - металлические спицы
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 18:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(elexm @ 20.4.2016, 16:57)  Датчики уровня - металлические спицы Ну, давайте будем под мои слова ещё и рекламу пихать...
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 19:33
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 14:16)  Так делать - категорически нельзя! Кондуктометрические токи - это микроамперы! А реле у САУ-М6 - не герконовые! Получим и внезапные отказы и танцы с бубеном. Это во первых.. Такую схему поленился рисовать. Понаделал таких схем н-ное количество, еще с тех времен, когда про микротоки никто не заморачивался. И работало это с момента установки до следующей реконструкции. теоретики тут рулят.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 20:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 13:16)  Так делать - категорически нельзя! Кондуктометрические токи - это микроамперы! А реле у САУ-М6 - не герконовые! Получим и внезапные отказы и танцы с бубеном. Десять лет назад делал подобную автоматику с РОС-301 - выключение топливного насоса при недопустимом повышении давления топлива:
________________________________________.GIF ( 13,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 91
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3717
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Есть специальные реле для коммутации микротоков. В САУшках и в РОСах таких нет! Кулебятчина всё это, грамотный инженер такого не должен допускать! Смотрите спецификации на реле, пусть даже с позолотой, там приведены минимальные нагрузки при коммутации. По аналогии - мин напор воды в стиралку, посудомойку и т.п. Вот тут сантехники обсуждают.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 22:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 13:16)  Кондуктометрические токи - это микроамперы! А известно ли, какой МОЖЕТ БЫТЬ сила тока у "закороченного" входа САУ-М6?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3717
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(tiptop @ 20.4.2016, 22:07)  А известно ли, какой МОЖЕТ БЫТЬ сила тока у "закороченного" входа САУ-М6? А то нет? Смотрите, стр.4 (напряжение питания датчика 10В, 50Гц), стр.16 (сопротивление датчика для воды - или 10ком или 100ком) Следовательно, второе плечо делителя должно иметь такое же сопротивление, чтобы срабатывание компаратора происходило при половине опорного напряжения, иначе не обеспечить 30% туда-сюда разброс. Опорное напряжение -это стабилизированный источник уровня ниже 10В. Следовательно кондуктометрические токи много меньше 1мА. А вы их пускаете через реле общего назначения в САУ! Нехорошо, Шурик, совсем нехорошо...(С)
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3100
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 21:31)  Есть специальные реле для коммутации микротоков. В САУшках и в РОСах таких нет! Кулебятчина всё это, грамотный инженер такого не должен допускать! Смотрите спецификации на реле, пусть даже с позолотой, там приведены минимальные нагрузки при коммутации. По аналогии - мин напор воды в стиралку, посудомойку и т.п. Вот тут сантехники обсуждают. Выходит, неподключенные контакты реле должны выходить из строя? А я думал, у них количество циклов растёт. Пойду сброшусь с обрыва.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.4.2016, 8:43
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(tiptop @ 20.4.2016, 19:36)  Ну, давайте будем под мои слова ещё и рекламу пихать...  Это не реклама а рекомендации: 1. Для решения задачи использовать одно реле. 2. Разнести канал измерения и канал управления. 3. Головой - думать.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3100
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(elexm @ 20.4.2016, 16:57)  Датчики уровня - металлические спицы А где заземление? А то попьёшь газводы...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.4.2016, 8:58
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 10:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to По самые по...
Сейчас взял САУ-М6 2007 г.в. (новее не было) и резистор "1,3 кОм" (вначале для наглядности хотел взять "1 кОм", но не нашёл такого). Резистор присоединил ко входу "1". После подачи на САУ-М6 питающего напряжения мультиметр М-838 показал, что при установке перемычки X2 в положение "1" на этом резисторе "1,3 кОм" появляется переменное напряжение 3,2 В. Соответственно, можно предположить, что у входа САУ-М6 максимально возможная сила тока - порядка 3 мА.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3717
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(tiptop @ 21.4.2016, 10:30)  to По самые по...
Сейчас взял САУ-М6 2007 г.в. (новее не было) и резистор "1,3 кОм" (вначале для наглядности хотел взять "1 кОм", но не нашёл такого). Резистор присоединил ко входу "1". После подачи на САУ-М6 питающего напряжения мультиметр М-838 показал, что при установке перемычки X2 в положение "1" на этом резисторе "1,3 кОм" появляется переменное напряжение 3,2 В. Соответственно, можно предположить, что у входа САУ-М6 максимально возможная сила тока - порядка 3 мА. Вы возьмите реальное сопротивление, для воды это 10...100кОм, я приводил страницу.. А воопще почитайте, что такое фриттинг контактов, поищите работу Штремберга "Критерии коммутационных возможностей реле при малых нагрузках", почитайте тут и тут..., еще тут.. Потом идите к проруби..
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 11:50
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(По самые по... @ 21.4.2016, 11:41)  Потом идите к проруби..  Это кого на что учили. В давние совецкие годы мне старшие товарищи объяснили как сделать гарантированный контакт на микротоках. Причем на МКУ-48. А надо всего лишь .... . Кто продолжит?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3898
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Ludvig @ 21.4.2016, 11:50)  Это кого на что учили. В давние совецкие годы мне старшие товарищи объяснили как сделать гарантированный контакт на микротоках. Причем на МКУ-48. А надо всего лишь .... . Кто продолжит? Боюсь, что этот приём срабатывает только при коммутации постоянного тока. В САУ же на электроды подаётся переменка. Чтобы избежать электрохимии.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
По следам нашей дискуссии почитал про фриттинг (пробой оксидной плёнки на контактах реле) около 10-ти статей. Вот эта больше понравилась, хотя она и не исчерпывающая. Основные выводы (где авторов, где мои): 1. При замыкании контактов плёнка окислов на поверхности есть всегда, и её каждый раз приходится пробивать. 2. Рост толщины плёнки окисла в толщину ограничен (со временем перестаёт расти). 3. При пробое плёнки напряжением переменного тока частотой 50 Гц на пробой работает амплитудное значение (т.е. 10В AC пробивает как 14В DC). 4. На пробой плёнки влияет лишь напряженность поля (10Е6...10Е7 В/см). Тонкие плёнки пробивает напряжение менее вольта. 5. Самое интересное: Если вы выполняете требования в части коммутации минимального напряжения и тока, то на поверхности контакта при коммутации сжигается пятно плёнки площадью, достаточной для образования пятна контакта, способного пропускать номинальный ток реле. Если вы не выполняете требования, то у вас: - либо вообще не происходит пробоя оксидной плёнки (при недостаточном напряжении); - либо происходит пробой плёнки. Тут два варианта: ..а) Образуется металлический мостик (низкоомное соединение), который обеспечивает надёжное протекание того микротока, которым происходил пробой (номинальный ток реле он пропустить не в состоянии). ..б) Пробой без мостика (слишком мал микроток, образуется высокоомное соединение, с падением на нём части напряжения). При попытке микротоковой коммутации, либо образуется металлический мостик, и схема сразу работает, либо нет, тогда схема не работает. Насколько я понимаю, в упомянутых в дискуссии "колхозных" решениях с успешной микротоковой коммутацией, происходит пробой по варианту 5.а. И собранные схемы продолжают успешно работать. И, судя по теории процесса, будут успешно работать и дальше. PS 1. Проверку работоспособности "колхозного" решения со старыми устройствами типа САУ-М6 (без импульсного БП) следует проводить при минимальном напряжении питания устройства 187В. 2. Лично я не сторонник "колхозных" решений. Кто их никогда не применял, пусть первый кинет в меня камень.
Сообщение отредактировал and - 21.4.2016, 16:42
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(kosmos440o @ 21.4.2016, 9:57)  А где заземление? А то попьёшь газводы... В случае с газводой все просто! Емкость с водой - пластмассовая. Заземляется корпус аппарата.  Пей не бойся !
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU