> Расчет потерь давления, сопротивлений, перепад давления, расчет насоса. методики
lianovod
сообщение 14.4.2016, 12:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



здравствуйте
подскажите пожалуйста как разобрать понятным и доступным языком по расчету индивидуальных домов

методики расчет потрь напора, сопротивления и пр. как правильно считать именно в ручную
какие для разных участков должны быть потери

перепад давлений какие для разных участков и вообще что это такое и для чего он нужен доступным языком
как научиться рассчитывать насос циркуляции по укрупненным показателям и подробно и точно

большое спасибо

з.ы. просьба сразу не пинать мол иди читай Сканави
доступным языком именно прошу [Печаль]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 14.4.2016, 12:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



1. Поиском по форуму пользовались уже? Остались какие-то вопросы?
2. Кроме Сканави есть еще другие авторы - Кострюков, Староверов, Щекин и т.д. Непонятен язык одного - читайте другого.
3. А зачем именно руками считать - принципиально не признаете механизацию труда?
4. Тему могли бы сами создать в песочнице сразу, чтобы не добавлять работы администрации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.4.2016, 12:45
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lianovod @ 14.4.2016, 12:32) *
з.ы. просьба сразу не пинать мол иди читай Сканави

Может быть, лучше перейти на другую, более близкую, специализацию? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lianovod
сообщение 14.4.2016, 13:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



потому что хочу научиться вручную

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lianovod
сообщение 14.4.2016, 22:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



думаю выйдет! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif :?

учусь постепенно!
так все таки по сути вопроса подскажит ктонибудь?

спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lianovod
сообщение 15.4.2016, 16:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



Я так понимаю например при подборе насоса чтобы получить характиристику напора – сопротивление системы – считаю поганаж труб по метрам (при условии что они подобраны)
Например есть труба TECEflex диаметр 16 (на нее идет нагрузка 2,3 квт, по таблице при перепаде 20 градусов, потери 28 Па/м = 2.8 мбар/м, и скорости 0,35 м/с – таблицу прилагаю)
Складываю таким способом все трубы системы = потери на 1 м умножаю на количество метров

+

Считаю фитинги = у каждого фитинга есть харатктеритика потери, (размерность не знаю???)
Складываю фитинги в системе и умножаю на соответствующую хараетеристику
Таблицу того производителя прилагаю

-----------------------------------------

Как то так?

ПРОСТО Я НИ РАЗУ НЕ СЧИТАЛ ВРУЧНУЮ, НЕ ПРОБЫВАЛ ДАЖЕ, СЕЙЧАС ПЫТАЮСЬ РАЗОБРАТЬСЯ

ВООБЩЕМ СЧИТАЕМ ПОТЕРИ В ТРУБАМ, МЕСТНЫЕ В ФИТИНГАХ, В РАДИАТОРАХ, КОТЛАХ И ПРОЧЕЕ?

И ДАЛЕЕ ПОЛУЧАЕМ ХАРАТЕРИСТИКУ НАСОСУ ПО НАПОРУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЫЧЕСЛЕНИЯ ТОЧКИ

-----------------------------------------
КАК СЧИТАТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕПЛЫХ ПОЛОВ НЕ ЗНАЮ???

А ЕСЛИ СИТУАЦИЯ НАОБОРОТ

ЕСТЬ характриристика мощности того же радиатора подбираем трубку по таблице, чтоб скорость была от 0,3 м/с – ниже будет завоздушивание – и до 1 м/с????

Потери чтобы были до 100па или 100 кпа – норма??


Вот например нашел у себя табличку от овентропа для полов, по сопротивлениям там есть графа


Прилогаю

Нашел рекомендации АВОК где-то

ВЫДЕРЖКА::
При этом удельные потери давления будут составлять 45...280 Па/м для полимерных трубопроводов

Для удовлетворения первого из требований диаметры трубопроводов и установленной регулирующей арматуры должны быть в пределах обеспечения минимальной скорости движения теплоносителя 0,2–0,25 м/с, необходимой для удаления пузырьков воздуха, которые способны образовывать воздушные пробки.
Для обеспечения минимизации капитальных затрат по второму экономическому условию — диаметры трубопроводов и арматуры должны быть наименьшими, но не приводящими при расчетном расходе теплоносителя к появлению гидравлических шумов в трубопроводах и запорно-регулирующей арматуре системы отопления, которые возникают при значениях скорости теплоносителя 0,6–1,5 м/с в зависимости от величины коэффициента местного сопротивления.
Очевидно, что при противоположной направленности приведенных требований к величине определяемого диаметра трубопровода существует область целесообразных значений скорости движения теплоносителя. Как показывает опыт строительства и эксплуатации систем отопления, а также сопоставление капитальных и эксплуатационных затрат, оптимальная область значений скоростей движения теплоносителя находится в пределах 0,3…0,7 м/с. При этом удельные потери давления будут составлять 45…280 Па/м для полимерных трубопроводов и 60…480 Па/м для стальных водогазопроводных труб.


-----------------------------------------------

А сколько именно для стояков и магистралей, для т.п. и прочее не понятно

Вообщем так я все понимаю???

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТКЛИКИ







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.4.2016, 16:51
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



какая грустная тема
что она не в песочнице-то?
вы понимаете, что просите разжевать вам основы гидравлики?
при этом складывается впечатление, что вы не удосужились прочитать вообще ничего
прочтите хоть сканави, чтобы вам не объяснять двухтрубку-однотрубку, удаленный участок и т.п
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lianovod
сообщение 15.4.2016, 16:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



Цитата(ivan-l-ing @ 15.4.2016, 16:51) *
какая грустная тема
что она не в песочнице-то?
вы понимаете, что просите разжевать вам основы гидравлики?
при этом складывается впечатление, что вы не удосужились прочитать вообще ничего
прочтите хоть сканави, чтобы вам не объяснять двухтрубку-однотрубку, удаленный участок и т.п



ЗАНИМАЮСЬ ТОЛЬКО КОТТЕДЖАМИ

изучаю для себя

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 15.4.2016, 17:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(lianovod @ 15.4.2016, 16:59) *
ЗАНИМАЮСЬ ТОЛЬКО КОТТЕДЖАМИ

изучаю для себя

Так чтоб "котеджами заниматься" тоже надо основы знать. И, самое главное, не просто знать, а в нужный момент применить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 15.4.2016, 17:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Я бы сказал, именно для коттеджей и надо знать намного больше, чем основы.. Коттедж коттеджу - рознь..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.4.2016, 17:34
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А то ехать ночью в лес в багажнике плохая примета))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lianovod
сообщение 24.4.2016, 23:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



как перевести сумму коэффициентов местных сопротивлений в сопротивление в Па скажем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 25.4.2016, 14:27
Сообщение #13


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



умножь на удельные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lianovod
сообщение 25.4.2016, 16:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



Цитата(ivan-l-ing @ 25.4.2016, 14:27) *
умножь на удельные


не понимаю, можете ткнуть носом в пример?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 25.4.2016, 17:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Пугает данное выражение: "Складываю таким способом все трубы системы = потери на 1 м умножаю на количество метров" - встречал я примеры когда действительно складывали ВСЕ трубы.
Расчет местных сопротивлений
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________.doc ( 36,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.4.2016, 6:30
Сообщение #16


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



чё думаешь не по нагруженному участку складывает а по спецухе)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.4.2016, 7:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Очень даже возможно! Похоже, человек ничего не зная в теории водяного отопления, и совершенно не знакомый с гидравликой, решил сразу начать с расчёта СО. Настораживает также
Цитата(lianovod @ 15.4.2016, 16:03) *
Считаю фитинги = у каждого фитинга есть харатктеритика потери, (размерность не знаю???)
Складываю фитинги в системе и умножаю на соответствующую хараетеристику

И очень удивляет
Цитата(lianovod @ 24.4.2016, 23:56) *
как перевести сумму коэффициентов местных сопротивлений в сопротивление в Па скажем?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 26.4.2016, 10:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(ivan-l-ing @ 26.4.2016, 6:30) *
чё думаешь не по нагруженному участку складывает а по спецухе)))

Судя по тому как написано можно понять двояко. но Повторюсь - встречались такие, которые при расчете гидравлики складывали потерю всех колец.

Сообщение отредактировал А.В. - 26.4.2016, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lianovod
сообщение 28.4.2016, 15:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



Цитата(А.В. @ 26.4.2016, 10:09) *
Судя по тому как написано можно понять двояко. но Повторюсь - встречались такие, которые при расчете гидравлики складывали потерю всех колец.



я делаю так

допустим есть распределит коллектор с насосными группа на т.п., радиаторы

- складываю потери местные и линейные для насоса т.п.
- складываю потери местные и линейные для радиаторов
- бойлер не учитываю



если напрямки идет от одного насоса на несколько этажей радиаторы - то считаю все что в после насоса, закидываю в программу

ТАКУЮ МЕТОДИКУ РЕКОМЕНДУЮ ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 28.4.2016, 21:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(lianovod @ 28.4.2016, 15:17) *
я делаю так

допустим есть распределит коллектор с насосными группа на т.п., радиаторы

- складываю потери местные и линейные для насоса т.п.
- складываю потери местные и линейные для радиаторов
- бойлер не учитываю



если напрямки идет от одного насоса на несколько этажей радиаторы - то считаю все что в после насоса, закидываю в программу

ТАКУЮ МЕТОДИКУ РЕКОМЕНДУЮ ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Повторюсь - Ваши слова можно понять двояко!!!!!!!!
Советую прочитать того же Староверова, Махова и определиться с понятием главного циркуляционного кольца.



Цитата(ivan-l-ing @ 26.4.2016, 6:30) *
чё думаешь не по нагруженному участку складывает а по спецухе)))

"если напрямки идет от одного насоса на несколько этажей радиаторы - то считаю все что в после насоса, закидываю в программу" - я думаю ДА все трубы и все местные.

Сообщение отредактировал А.В. - 28.4.2016, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.4.2016, 8:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(lianovod @ 28.4.2016, 15:17) *
я делаю так
если напрямки идет от одного насоса на несколько этажей радиаторы - то считаю все что в после насоса, закидываю в программу

ТАКУЮ МЕТОДИКУ РЕКОМЕНДУЮ ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Похоже, Вы даже не поняли вопроса
Цитата(ivan-l-ing @ 26.4.2016, 6:30) *
чё думаешь не по нагруженному участку складывает а по спецухе)))

Грамотные рекомендации производителей оборудования обращены к специалисту, а не к любому их читающему.
Именно Вам в другой Вашей теме уже посоветовали
Цитата(Татьяна Удальцова @ 16.4.2016, 8:30) *
... Сначала надо получить знания, а у производителей получишь обрывочные сведения, часто противоречивые.

Начинать надо с учебников - их множество, с подробными примерами всех расчетов. Их надо не "смотреть", а изучать. А уже имея знания можно заглядывать и к производителям - "Если можешь, напиши - что там продают". Часто лапшу на уши продают.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных