Водоснабжение и канализация 12-этажного жилого дома, с 1 нежилым этажом |
|
|
|
18.4.2016, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Добрый день, уважаемые специалисты!!! я начинающий специалист в сфере ВК.. Разработала свой первый проект.. 12 этажный жилой дом..1 этаж нежилой.. Прошу Вас просмотреть и указать на мои ошибки и недачеты..Заранее всем Спасибо)
|
|
|
|
|
18.4.2016, 15:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Начнем с того, что не разработана насосная станция. Ни расчетов, ни марки, ни пояснений в записке. План, схема, экспликация итд для насосов нужна.
|
|
|
|
|
18.4.2016, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
мм.. Буду дорабатывать..Спасибо.. Что еще заметили?
|
|
|
|
|
18.4.2016, 15:57
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
1. Расход на К1 более чем на В1. Жильцы сливают привозную воду? 2. Диаметры расставить на планах. 3. Выполнить 2 ввода. Закольцевать. 4. Насосы в насосной развернуть. 5. Для помещения насосной обеспечить выход непосредственно на лестничную клетку, а не через тамбур. 6. Расставить ПК в подвале, раз применяете горючие трубы. 7. Для системы В2 выполнить патрубки на фасаде. 8. В2 выполнить с орошением любой точки здания не менне чем от двух ПК, а не одного. 9. Исключить лишние стояки Т4. 10. Установить противопожарные муфты на К1. 11. Предусмотреть внутриквартирное пожаротушение. 12. Предусмотреть полотенцесушители. 13. Предусмотреть нормативные уклоны системы К1. 14. оформить спецификацию в соответствии с ГОСТ. Исключить фасонину.
Продолжение следует. Проект плох даже для студента.
|
|
|
|
|
18.4.2016, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
3,6 м2 для насосной это сильно. Архитектор прекрасен.
|
|
|
|
|
18.4.2016, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
оформление нужно- как минимум по ГОСТ 21.1101-2013. и общедомовой и по квартирный счетчик Ду25 (для поквартирного кстати, перебор) стояки как в банке селедки напиханы, без учета СП 73.13330.2012 и без жалости к монтажникам и жильцам, которым в будущем необходимо делать ремонт (замену). разводка труб по кровле на открытом воздухе нет канализации для производственных (горячих) стоков котельной
|
|
|
|
|
19.4.2016, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(timofeyprof @ 18.4.2016, 17:31)  оформление нужно- как минимум по ГОСТ 21.1101-2013. и общедомовой и по квартирный счетчик Ду25 (для поквартирного кстати, перебор) стояки как в банке селедки напиханы, без учета СП 73.13330.2012 и без жалости к монтажникам и жильцам, которым в будущем необходимо делать ремонт (замену). разводка труб по кровле на открытом воздухе нет канализации для производственных (горячих) стоков котельной Какие конкретные замечания по графике...? Исходя из каких соображений нужно применять диаметр общедомового и поквартирного счетчика? Разводку Т3 как лучше сделать? Подскажите пожалуйста.. Это первый проект и я выполняла его самостоятельно, без помощи специалистов и преподавателей, поэтому , конечно , предполагала, что будет много замечаний.. Буду признательна всем кто поможет и направит в нужное русло...
|
|
|
|
|
19.4.2016, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Жаннета @ 19.4.2016, 11:00)  Какие конкретные замечания по графике...? Например, основная надпись на листах заполнена не верно.
|
|
|
|
|
19.4.2016, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(nagger @ 19.4.2016, 12:35)  Например, основная надпись на листах заполнена не верно. Можно конкретней?! Если у меня не верно, то как Нужно сделать, чтоб было верно???
|
|
|
|
|
19.4.2016, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Можно конкретней?! гост р 21.1101-2013 Конкретнее чем в ГОСТе невозможно. В остальном поищите в разделе "Проекты" труды господина Янга (Young). Берите это за образец.
|
|
|
|
|
19.4.2016, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401

|
1. Насосы качают не в ту сторону. Треугольник поверните в другую сторону. 2. Я делаю раздельно план подвала с водой и с канальей. 3. Штамп. одно и тоже везде. 4. Компановочная схема на листах - оси здания, подписать где какой блок. 5. В такую маленькую дырочку все стояки не влезут - это однозначно. Прописаны всё таи расстояние которые надо отступать трубами от конструкций. 6. В некоторых с/у трубы проходят от ванны посередине помещения?? Мне кажется при распечатке эти полилинии сольются в одну жирную непонятную линию.
Напишите мне свою почту в ЛС.
|
|
|
|
|
22.4.2016, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 19.4.2016, 14:57)  гост р 21.1101-2013
Конкретнее чем в ГОСТе невозможно.
В остальном поищите в разделе "Проекты" труды господина Янга (Young). Берите это за образец. Что-то никак не могу найти данный образец.. можно ссылочку?
|
|
|
|
|
23.4.2016, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Ну что ж поделать... Значит не судьба...
|
|
|
|
|
23.4.2016, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
|
|
|
|
|
23.4.2016, 22:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ну да, самое главное же штамп по ГОСТ...
|
|
|
|
|
25.4.2016, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Жаннета @ 19.4.2016, 11:00)  Исходя из каких соображений нужно применять диаметр общедомового и поквартирного счетчика? Разводку Т3 как лучше сделать? Подскажите пожалуйста.. диаметры по расходу и гидравлическим потерям на узле учета. По кровле только трубы к котельной, остальное на последнем этаже в помещениях общего пользования (коридоры) или на чердаке (если есть). Все что на кровле в теплоизоляции, а при риске замерзания еще и с греющим кабелем.
|
|
|
|
|
26.4.2016, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
[quote name='Михаил I' date='18.4.2016, 16:57' post='1203294']
7. Для системы В2 выполнить патрубки на фасаде. 8. В2 выполнить с орошением любой точки здания не менне чем от двух ПК, а не одного. Если предусматриваются не сухотрубы, то патрубки выводить все равно необходимо?? Разъясните пункт 8 пожалуйста
|
|
|
|
|
26.4.2016, 20:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Жаннета @ 26.4.2016, 15:48)  7. Для системы В2 выполнить патрубки на фасаде. 8. В2 выполнить с орошением любой точки здания не менне чем от двух ПК, а не одного. Если предусматриваются не сухотрубы, то патрубки выводить все равно необходимо?? Разъясните пункт 8 пожалуйста 7.Это я поспешил, патрубки для 17эт и выше. Вам не надо. 8. У вас на внутреннее пожаротушение 2х2,5л/с. Т.е. из двух кранов должны потушить любую точку на этаже. У вас правый ПК не тушит квартиры слева, а левый ПК не тушит квартиры справа (не дотягиваются). Вам нужно поставить по два ПК слева и справа. Итого 4ПК на этаж. Два ПК тушат все справа, 2ПК тушат все слева.
|
|
|
|
|
26.4.2016, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(Михаил I @ 26.4.2016, 21:36)  7.Это я поспешил, патрубки для 17эт и выше. Вам не надо. 8. У вас на внутреннее пожаротушение 2х2,5л/с. Т.е. из двух кранов должны потушить любую точку на этаже. У вас правый ПК не тушит квартиры слева, а левый ПК не тушит квартиры справа (не дотягиваются). Вам нужно поставить по два ПК слева и справа. Итого 4ПК на этаж. Два ПК тушат все справа, 2ПК тушат все слева. спасибо..  теперь понятно
|
|
|
|
|
26.4.2016, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
а что на счет водомерного узла для Т3.. Где его ставить? на крыше?
|
|
|
|
|
27.4.2016, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
А теперь Схема ПК и ГВС верна?
|
|
|
|
|
27.4.2016, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Как правильно устанавливать противопожарные муфты на К1..Как отразить на схеме? Можно образец? Цитата(Михаил I @ 18.4.2016, 16:57)  10. Установить противопожарные муфты на К1. Имеется в виду установить ПК в квартирах?
|
|
|
|
|
28.4.2016, 5:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401

|
Цитата(Жаннета @ 27.4.2016, 16:39)  Как правильно устанавливать противопожарные муфты на К1..Как отразить на схеме? Можно образец?
Имеется в виду установить ПК в квартирах? ПК в квартире не ставится. Там кран шаровый для поключения устройства первичного пожаротушения ("Роса" к примеру). Узел прохода стояка через перекрытие нарисуй, там и покажи противопожарную муфту.
|
|
|
|
|
28.4.2016, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
11. Предусмотреть внутриквартирное пожаротушение.
Можно схемку или образец?
|
|
|
|
|
28.4.2016, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(Жаннета @ 27.4.2016, 13:39)  Как правильно устанавливать противопожарные муфты на К1..Как отразить на схеме? Можно образец?
|
|
|
|
|
28.4.2016, 15:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Жаннета @ 27.4.2016, 14:39)  Как правильно устанавливать противопожарные муфты на К1..Как отразить на схеме? Можно образец? Имеется в виду установить ПК в квартирах? Ставятся в перекрытия на трубе К1. Описать в записке и заложить в спецификацию. Никак не показывается графически.
|
|
|
|
|
28.4.2016, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(Жаннета @ 28.4.2016, 13:39)  11. Предусмотреть внутриквартирное пожаротушение.
Можно схемку или образец? На планировке в с.у. ставлю символ ПК и подписываю ПК/∅15, на аксонометрии отвод с шар.краном - подписываю к ПК/∅15. Соответственно - в спецификации.
|
|
|
|
|
28.4.2016, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Михаил , Bogdan73 Спасибо ) Буду исправлять и добавлять Цитата(Жаннета @ 27.4.2016, 1:43)  А теперь Схема ПК и ГВС верна? а что на счет этого?
|
|
|
|
|
28.4.2016, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Мои трубы К1 проходят в шахте.. А противопожарные муфты крепятся к перекрытию.. Каким образом мне их устанавливать?
|
|
|
|
|
29.4.2016, 3:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401

|
Цитата(Жаннета @ 29.4.2016, 1:30)  Мои трубы К1 проходят в шахте.. А противопожарные муфты крепятся к перекрытию.. Каким образом мне их устанавливать? стояк смонтируют потом шахту доделают.
|
|
|
|
|
29.4.2016, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(ingener007 @ 29.4.2016, 4:29)  стояк смонтируют потом шахту доделают. у меня сквозная шахта..её не перекрывают перекрытия.. Трубы просто крепятся к стенкам хомутами помогите разобраться с разводкой т3 ..Выше было сказано , что на крыше нельзя делать разводу. А значит мне нужно взять план типового этажа (т.е такой и является последним) и на нем уже показать разводку.. Так?
|
|
|
|
|
30.4.2016, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
можно образец кольцевой сети В1 в подвале (реальный проект)
|
|
|
|
|
30.4.2016, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
У вас образование профильное?
|
|
|
|
|
30.4.2016, 4:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401

|
Цитата(Жаннета @ 30.4.2016, 3:39)  у меня сквозная шахта..её не перекрывают перекрытия.. Трубы просто крепятся к стенкам хомутами Вот так же просто, как трубя крепятся к стенкам хомутами, будут крепиться и потивопожарные муфты. Это не ваш вопрос. Монтажник всё знает и умеет!
|
|
|
|
|
30.4.2016, 8:24
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3619
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
В этом случае неясна мне роль противопожарных муфт
|
|
|
|
|
30.4.2016, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401

|
Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2016, 12:24)  В этом случае неясна мне роль противопожарных муфт Я не думаю, что отверстие никак не будет заделываться..
|
|
|
|
|
30.4.2016, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
если шахта сквозная, тогда муфты ставить на горизонтальный отвод на этаж. а облицовка шахты само собой негорючими материалами
|
|
|
|
|
4.5.2016, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 30.4.2016, 1:15)  У вас образование профильное? нет Вот и мне была непонятна их роль при сквозной шахте Цитата(Dima_UA @ 30.4.2016, 12:27)  если шахта сквозная, тогда муфты ставить на горизонтальный отвод на этаж. а облицовка шахты само собой негорючими материалами Теперь понятно.. спасибо)
|
|
|
|
|
4.5.2016, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(timofeyprof @ 25.4.2016, 11:00)  По кровле только трубы к котельной, остальное на последнем этаже в помещениях общего пользования (коридоры) или на чердаке (если есть). чердака нет.. разводку предположен сделаю в коридоре , но чтоб довести до шахт нужно попасть в квартиру.. получается разводка к стоякам в шахтах будет проходить внутри квартир последнего этажа? и от туда уже вниз к остальным квартирам
|
|
|
|
|
5.5.2016, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
шахты для труб маленькии. какое расчетное число струй на пожар? водопроводные вводы на В1 и В2 от одной сети?
котельная на крыше?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.5.2016, 12:12
|
|
|
|
|
5.5.2016, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401

|
Цитата(Dima_UA @ 5.5.2016, 16:11)  шахты для труб маленькии. у неё узлы разрисованы. на первый взгляд плотничком всё проходит.
|
|
|
|
|
6.5.2016, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(Dima_UA @ 5.5.2016, 13:11)  шахты для труб маленькие. какое расчетное число струй на пожар? водопроводные вводы на В1 и В2 от одной сети?
котельная на крыше? 1. Шахты действительно маленькие, как бы я туда не пыталась уместить трубы..все равно тесновато....Но так как этот проект для меня учебный...то уже не стали менять.. но я предупредила , чтоб в дальнейшем мне шахты проектировали побольше. 2. Так как у меня 12 этажей и длина коридора более 10 метров, я приняла 2х2,5л/с 3. Что касается вводов..УФФ..Даже затрудняюсь ответить.. Когда начинала проектировать , мне помогал преподаватель с большим стажем работы.. сказал " Вот мол забираем воду из сети, ставим два ввода (один на пожарку, другой хоз), далее распределяем от ветки В1 после насосной к стоякам" на этом все.. Про закольцевывание вообще не было ничего сказано.. Теперь понимаю, что все не так просто как было сказано.. помогите разобраться( 4. Котельная -да, на крыше..
|
|
|
|
|
6.5.2016, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
2. не знаю ваших норм на пожар, но если 2 струи то хватает только 2 крана на этаж по Вашим планам поскольку пож кранов больше 12, то надо делать два ввода. потом обьеденяете перед водомерным узлом.
если крышная котельня и нет чердака/тех.этажа, я бы опустил главный стояк Т3 и Т4 в подвал и там уже делал разводку к стоякам и также бы поднялся отдельным стояком В1 в котельную.
интересное решение...котельная над жилой комнатой. а отвод воды/аварийных скидов кипятка как?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 6.5.2016, 10:57
|
|
|
|
|
6.5.2016, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Dima_UA @ 6.5.2016, 10:53)  интересное решение...котельная над жилой комнатой. а отвод воды/аварийных скидов кипятка как? Перекрытие жилого помещения не может служить основанием для крышной котельной (запрет четкий в нормах). не только и не столько из-за протечек воды, сколько из-за шума и вибрации. Но если посмотрите на отметки (крыша +40,27, котельная 41,180), то котельная не размещается на перекрытии жилого помещения. там что то вроде техподполья. Но конечно лучше было бы не над жилыми помещениями разместить и с учетом ввода сетей в котельную (над коридором межквартирным и нежилыми помещениями с поворотом на 90 градусов). И подгонять БМК под нужны размеры, а не брать типовое решение. PS выход с лестницы на кровлю через машинное помещение  - привет архитектору
Сообщение отредактировал timofeyprof - 6.5.2016, 11:11
|
|
|
|
|
23.5.2016, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(Dima_UA @ 6.5.2016, 11:53)  поскольку пож кранов больше 12, то надо делать два ввода. потом обьеденяете перед водомерным узлом. второй ввод где нужно устанавливать ? в какой литературе почитать про правильную установку вводов? их количество и расположение  Один ввод у меня идет из наружной сети насосную, далее по стоякам.. в второй куда?
|
|
|
|
|
24.5.2016, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
когда то в СНиП 2.04.01-85, теперь у вашем СП.
|
|
|
|
|
30.5.2016, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(Dima_UA @ 6.5.2016, 11:53)  если крышная котельная и нет чердака/тех.этажа, я бы опустил главный стояк Т3 и Т4 в подвал и там уже делал разводку к стоякам и также бы поднялся отдельным стояком В1 в котельную. А давления ведь не будет достаточно , чтоб поднять с подвала на 12 этаж горячую воду.. Нужно будет предусмотреть насос?
|
|
|
|
|
30.5.2016, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Вы все равно поднимаете с подвала в котельную холодную воду
|
|
|
|
|
30.5.2016, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(Dima_UA @ 30.5.2016, 15:51)  Вы все равно поднимаете с подвала в котельную холодную воду Да, но через насос ведь
|
|
|
|
|
30.5.2016, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ну так через насос, только посчитать еще потери в главном стояке - там будет еще 1-2 метра....
|
|
|
|
|
30.5.2016, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
к такому случаю данная разводка Т3 и Т4 будет верна ?
|
|
|
|
|
31.5.2016, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Когда начинала проектировать , мне помогал преподаватель с большим стажем работы.. сказал " Вот мол забираем воду из сети, ставим два ввода (один на пожарку, другой хоз), далее распределяем от ветки В1 после насосной к стоякам" на этом все.. Про закольцевывание вообще не было ничего сказано.. Теперь понимаю, что все не так просто как было сказано.. Стояки и магистрали В2/В1 кольцевать надо чтобы в трубах вода не стояла и делить на ремонтные участки запорной арматурой.
|
|
|
|
|
31.5.2016, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Жаннета @ 30.5.2016, 16:55)  к такому случаю данная разводка Т3 и Т4 будет верна ? почти да. что это у Вас внизу перемычки на стояках Т3 и Т4. ну и всю необходимую запорную и регулирующую арматуру поставить на Т3, Т4 а схемы В1 и В2?
|
|
|
|
|
31.5.2016, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(Dima_UA @ 31.5.2016, 11:41)  почти да. что это у Вас внизу перемычки на стояках Т3 и Т4. ну и всю необходимую запорную и регулирующую арматуру поставить на Т3, Т4 а схемы В1 и В2? Ураааааа Щас отправлю В1 и В2.. их надо немного еще подкорректировать
|
|
|
|
|
31.5.2016, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1917
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Полотенцесушители на стояках Т3 не забыли случаем?
|
|
|
|
|
31.5.2016, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(Aerl @ 31.5.2016, 18:10)  Полотенцесушители на стояках Т3 не забыли случаем? а электрический ведь можно предусмотреть?)
|
|
|
|
|
31.5.2016, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1917
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Жаннета @ 31.5.2016, 23:43)  а электрический ведь можно предусмотреть?) В теории то можно, но где Вы в жилье видели электрические полотенцесушители? + это большая нагрузка на электрическую сеть, вообще греть что либо э/э, это крайний вариант + электроприборы в ванной + очень странное решение Короче, проще от ГВС сделать, как это и делается в 99,(9)% случаев), делайте на Т3, в тем более если будет экспертиза, то электрические не пропустит я бы не пропустил
|
|
|
|
|
31.5.2016, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33406
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
лень перечислять десятки адресов, но во всех этих домах электро ПС. мощность при расчетах 80-120 ватт.
|
|
|
|
|
1.6.2016, 4:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
экспертиза пару домов легко пропустила 60вт электрической, 32 тепловой мощности. у электриков свои нормы, сами разберутся куда и какие розетки ставить  по поводу шахт - не могут быть они сквозные - после монтажа в любом случае заделают, так что рисуйте как показано в примере, закладывайте в спецификацию, а дальше не ваше дело. Общие данные по ГОСТ 21.601-2011 и по общему ГОСТ на рабочие чертежи оформите. Много лишнего, а нужного нет. Насосная - вы не разместите и 1 насосную станцию в таком помещении, тем более есть норматив на расстояние от насосной для обслуживания - сказать не могу, ищите (норматив по помещениям насосных, но там и в итп и в котельных вроде они одинаковые). Архитекторы люди конечно творческие, но ленивые и скорее всего предусмотрят большой водомер (помещение) в осях 1-3;А-Б, что бы потом не переделывать свои труды, тем более есть норматив на помещение водомерного узла. Для выносок на насосную места вагон - весь подвал пустой, сделайте там 1 описательную - назначение, название, расход, развиваемый напор (Нтреб-Нсети) и электрическую мощность - это необходимые данные для остальных смежников и пусконаладки. Для двухзонной системы их будет в 2 раза больше, как разберетесь где что резервирует? На сололифт написать по русски желательно что это и его мощность. По плану непонятно откуда куда и как трап сливается,расставьте на схеме отметки и поймете о чем я, не забываем отметку пола. Почитайте паспорт насоса, размеры, патрубки подключений и выхода. Столешницу на кухне не надо отодвигать, она вплотную к стене, а вот трубы показываются как в вышеупомянутом ГОСТ. И привыкайте как минимум в блок загонять архитектуру (выделить - БЛОК), а лучше внешней ссылкой - это совет, как в будущем сэкономить уйму времени. Ну и цвет для нее лучше делать 252. Порой архитектура такая радуга приходит, что совмещенный план всех инженерных сетей пром. предприятий нервно курит в сторонке. (вся инженерия красными и немного синими линиями рисуется) Почитайте СП30.13330 и СНиП 2.04.01, по вводам станет понятно 2 ошибки. там же найдете о канализации потребителей разного назначения. Еще СП10.13330 для ВПВ. у котельной посчитайте расход и соответственно диаметры. Перед отправкой куда либо чертеж, да и вообще в процессе работы примите за правило выполнять функцию ОЧИСТИТЬ - удалить все и желательно функцию ПОДЧИСТИТЬ с допуском от 0.1 до 10. у вас не большой файл, но 10% невидимый мусор, на больших проектах он достигает десятков, а то и сотен мегабайт. и да, исправьте заполнение шатмпов - неуважение 1 степени :\ передаю эстафету  ПС если под рукой спеца нет, то берите объект в работу, сдавайте и исправляйте замечания. Они будут от разных проверяющих разные, все со временем узнаете, только на критику нужно адекватно реагировать. ПСС тема для "песочницы"
|
|
|
|
|
1.6.2016, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1917
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(инж323 @ 1.6.2016, 0:59)  лень перечислять десятки адресов, но во всех этих домах электро ПС. мощность при расчетах 80-120 ватт. Судя по всему в разных регионах свои причуды. Я просто в упор не понимаю если есть Т3 и Т4 зачем ПС электрические то, как по мне так это лишнее расточительство, экспертиза как минимум попросит обосновать решение. Если даже 120 Ватт, то 86,4 кВт в месяц , зачем платить лишнее?
|
|
|
|
|
1.6.2016, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Aerl @ 1.6.2016, 10:38)  Судя по всему в разных регионах свои причуды. Я просто в упор не понимаю если есть Т3 и Т4 зачем ПС электрические то, как по мне так это лишнее расточительство, экспертиза как минимум попросит обосновать решение. Если даже 120 Ватт, то 86,4 кВт в месяц , зачем платить лишнее? если стояки в коридоре, как тогда грамотно сделаете циркуляцию через полотенчики?
|
|
|
|
|
1.6.2016, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1917
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Dima_UA @ 1.6.2016, 12:25)  если стояки в коридоре, как тогда грамотно сделаете циркуляцию через полотенчики? Имеете ввиду когда 1 общий стояк Т3 и Т4 в коридоре, а по квартирам разводка на каждом этаже? Опять же в каждом регионе свои причуды, никогда так еще не делал, ибо в таких случаях и тупиковые участки без циркуляции длинные получаются, соответственно вода остывает и дольше ждать, сливать, благо (хотя сомнительное благо) в СП31 время ожидания не регламентируется, там просто пишут что температура не должна быть ниже 60град, по идее это требование не выдержать даже если стояк в каждой квартире, а если стояк в коридоре то там вообще безнадега. Во вторых. Согласен бывают случаи когда ЭЭ ПС актуальны, но не в данном рассматриваемом случае как у автора, возможность повесить ПС на Т3 просто прекрасная.
|
|
|
|
|
1.6.2016, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
цена монтажа и материала дешевле, только ТСССС! а так Aerl прав - раз учебный проект, то нужно по полной пихать всего, водяные ПС скорее исключение, чем правило. а эксперту пофигу, прописано что электрические, заказчику виднее и переписывает в заключение что ПС электрические. в разделе ЭОМ да, нужно крутить цифрами, но это их проблемы
|
|
|
|
|
1.6.2016, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1917
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(jiexawcr @ 1.6.2016, 12:57)  цена монтажа и материала дешевле, только ТСССС! а так Aerl прав - раз учебный проект, то нужно по полной пихать всего, водяные ПС скорее исключение, чем правило. а эксперту пофигу, прописано что электрические, заказчику виднее и переписывает в заключение что ПС электрические. в разделе ЭОМ да, нужно крутить цифрами, но это их проблемы  Да блин это на какой планете? Водяной ПС дешевле и проще, ибо сделать его можно из куска стальной трубы, причем он будет весьма годный, у меня в съемной вон до сих пор висит. А электрический дешманский я бы в ванну не совал, все таки ванная, да и розетку там обычную не поставишь, вообще электричество и ванная сочетание достаточно опасное. + это затраты э/э в будущем, а у нас разные слои населения да и зачем нужны лишние расходы? Не только на учебный, у нас в городе в жилом доме еще ни разу не видел электр. ПС. Как эксперту, так мне кажется он как минимум попросит обосновать, особенно если это гос заказ. Не хорошо это сваливать проблемы на другие разделы, в конце концов все в одной лодке, а с электриками дружить нужно
Сообщение отредактировал Aerl - 1.6.2016, 12:58
|
|
|
|
|
1.6.2016, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата у нас в городе в жилом доме еще ни разу не видел электр. ПС. Aerl, то что вы не видели вообще ни о чем не говорит. Практика такая есть, например на высотках. Но подобные решения принимает не ВК-шник, а Заказчик и/или ГИП на стадии предпроекта.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 1.6.2016, 13:45
|
|
|
|
|
1.6.2016, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1917
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.6.2016, 14:44)  Aerl, то что вы не видели вообще ни о чем не говорит.
Практика такая есть, например на высотках.
Но подобные решения принимает не ВК-шник, а Заказчик и/или ГИП на стадии предпроекта. Это как минимум говорит о том что данное решение не получило широкого распространения в жилом секторе по тем или иным причинам. Понятное дело что где то они и применяются, понятное дело что при сочетании разных факторов данное решение может быть оправдано и целесообразно, иначе бы их не производили. Мой вопрос в другом, в данном то конкретном примере, чем обусловлены электрические полотенцесушители? Когда водяные проще и дешевле? заказчик тоже денежки считает, и ему проектные решения тоже нужно обосновывать. Короче резюмируя,в чем профит от электрических ПС в конкретном примере? я лично вижу только 2 плюса, и элект-х можно регулировать температуру и то что сосед не отключит циркуляцию всего стояка, не всем хватает ума открыть перемычку
|
|
|
|
|
1.6.2016, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Оба последних довода (плюса) бестолковые, ставьте на водяной пс термостатический вентиль и регулируете, а по второй части - краны на перемычки нельзя ставить, никто вам циркуляцию отключить не может
А конкретный пример обсуждать не хочу, тут мрак по всем направлениям.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 1.6.2016, 18:22
|
|
|
|
|
1.6.2016, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33406
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Aerl @ 1.6.2016, 15:00)  я лично вижу только 2 плюса, и элект-х можно регулировать температуру и то что сосед не отключит циркуляцию всего стояка, не всем хватает ума открыть перемычку Хотите 3-й? Сдача дома, стояки есть, счетчики есть, более ничего нет по ВК в квартире. что обеспечивает в ванной +25 гр. С? правда там и ванна то не оштукатурена, но +25 должно быть- где то средство, которое обеспечит +25? А положение дверного проема в СУ еще не есть факт его постоянства, хоть и границы СУ обозначены и зафиксированы документом. Как подписывать РВ?
|
|
|
|
|
1.6.2016, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1917
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.6.2016, 18:21)  Оба последних довода (плюса) бестолковые, ставьте на водяной пс термостатический вентиль и регулируете, а по второй части - краны на перемычки нельзя ставить, никто вам циркуляцию отключить не может
А конкретный пример обсуждать не хочу, тут мрак по всем направлениям. Да я согласен что бестолковые, нужно было слово плюсы в кавычки ставить. Перемычки по факту делают уже сами жильцы, чтобы летом отключить ПС. Человек сюда и обратился чтобы хоть как то разгрести. На счет термомтата не совсем согласен, термостат вводит постоянное сопротивление, а расходы в системе ГВС не постоянны.
|
|
|
|
|
1.6.2016, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата термостат вводит постоянное сопротивление Постоянное? Эт что по вашему шайба? Учите матчасть. Цитата(инж323 @ 1.6.2016, 19:59)  Хотите 3-й? Сдача дома, стояки есть, счетчики есть, более ничего нет по ВК в квартире. что обеспечивает в ванной +25 гр. С? правда там и ванна то не оштукатурена, но +25 должно быть- где то средство, которое обеспечит +25? А положение дверного проема в СУ еще не есть факт его постоянства, хоть и границы СУ обозначены и зафиксированы документом. Как подписывать РВ? Либо покупать и вешать либо никак. Об этом обычно заранее думают. Меня года через два ждет такое РВ, только в моем случае будет и отделка и полотенчики.
|
|
|
|
|
1.6.2016, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1917
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.6.2016, 20:51)  Постоянное? Эт что по вашему шайба? Учите матчасть. Конечно не так примитивно, но по сути при переменном расходе они не дают желаемых результатов, можно конечно автоматические термостаты поставить, но стоят они приличных денег и ставить их смысла нет. К тому если как Вы говорите что перемычку нельзя, то и термостат соответственно тоже, т.к. пережимать циркуляционный расход по всему стояку не айс.
|
|
|
|
|
1.6.2016, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
термостат на полотенцесушитель?  первый раз слышу. давным давно считал как то длинну полотенцемушителя как отопительного прибора, там больше 5 метров выходит, значит стандартного всегда мало, следовательно зачем регулировка? если он никогда не нагреет до нужной температуры. Включенный душ с горячей водой прогреет воздух в ванной за 2-3 секунды. ПС: сами полотенцесушители стоят примерно одинаково, что электрические, что водяные, а вот обвязка... да еще и если есть стиральная машина в проекте - вообще лафа, ставь двойные розетки вот и весь монтаж. кран на перемычке ЗЛО!
|
|
|
|
|
1.6.2016, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33406
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вы как то очень болезненно воспринимаете разницу в вариантах с разной границей проектирования и с разной границей СМР. Ну нет вот разводки по квартире по проекту и не будет иного СМР по этому проекту- ПС куда пристроить? А стиралка все равно идет в разводке после водянного квартирного счетчика, ну и чего за проблемы? А кран на перемычке... ну вобщем у меня он стоит и мало того, еще и на стояке стоит, что вовсе не означает того, что я их перекрываю. а появились он при изменении монтажной высоты патрубков на ПС, а на стояке из за того, что вентиль запорный тек тогда на верхнем розливе, пришлось ставить. вот с таким злом рядом и живу и не пользую его, а оно меня не трогает. СУ- кабина типовая.
|
|
|
|
|
2.6.2016, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата если стояки в коридоре, как тогда грамотно сделаете циркуляцию через полотенчики? При лучевой разводке ( общий стояк на этаж, разводка в стяжке), если система зонирована, и без регуляторов давления на этажах, циркуляцию ГВС с установкой ПС для каждой квартиры можно сделать без затруднений
|
|
|
|
|
2.6.2016, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата(Aerl @ 1.6.2016, 22:57)  Конечно не так примитивно, но по сути при переменном расходе они не дают желаемых результатов, можно конечно автоматические термостаты поставить, но стоят они приличных денег и ставить их смысла нет. Опять мимо, по каждому пункту... Так, давайте по порядку: Термостат (терморегулятор) - это автоматический прибор. Я не предлагал ставить просто клапан, ибо в нем действительно нет смысла, да и не найдете вы его отдельно. Это не система отопления, где клапан и термоголовку можно купить раздельно, в случае с ПС, как правило, производители предлагают это как единое изделие. Что касается цены: в случае с водой все идентично электрике, у сунержи электрический термостат стоит 6 тысяч, водяной 8 тысяч. Разница есть, но не существенная. А что касается соотношения цены термостата с ценой ПС, то тут как говорится комфорт бесплатным не бывает. Я у другого производителя купил ПС за 10, термостат за 5. Ставить их смысл есть, как на воде так и на электрике, вопрос только в том есть ли деньги. Цитата(Aerl @ 1.6.2016, 22:57)  К тому если как Вы говорите что перемычку нельзя, то и термостат соответственно тоже, т.к. пережимать циркуляционный расход по всему стояку не айс. Про запрет говорю не я, а СП 30. Плохо что вы как проектировщик не в курсе. Вывод о том, что если нельзя кран на перемычку, то и термостат нельзя тоже не верный. Термостат ставится вместо одного из кранов присоединения ПС и ограничивает только расход через ПС, на систему в целом влияние минимальное, ибо есть перемычка. Это ж гидравлика... Цитата термостат на полотенцесушитель? ohmy.gif первый раз слышу. Это безусловно сильный технический аргумент. Вы когда спецификацию делаете в каталоги производителей смотрите? Цитата давным давно считал как то длинну полотенцемушителя как отопительного прибора, там больше 5 метров выходит, значит стандартного всегда мало, следовательно зачем регулировка? если он никогда не нагреет до нужной температуры. Включенный душ с горячей водой прогреет воздух в ванной за 2-3 секунды. На 200-300 Вт у вас вышло 5 метров? Вы ошиблись. инж323
вот как раз вспомнил, знаете в Красногорске ЖК АРТ, построенный Кростом? Высотки под 40 этажей. Так вот там нет водяных ПС, все перегородки выложены в 1 блок, в с/у нет ни единого прибора поддерживающего нормативную температуру, но РВ получен, дом сдан. Вопрос: как у них получилось?
|
|
|
|
|
2.6.2016, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33406
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Игасн МО совсем не как в М. А ныне , к примеру, вообще без тепла РВ на дома получены- котельная привозная стоит под окнами и пыхтит. ГВСа нет- по диагонали от Красногорска. Сейчас еще два корпуса так же вводят, и тоже без тепла и газа на своих котельных. И вода по ТУ на стройку, и КНС не сданы, и ЛОСы тоже. И что? Другой мкр упомянуть, тоже с по партизански включенным теплом на ДОУ и два дома( там только отопление оформлено, а жители живут год уже- думаете без ГВС?), сейчас еще два включат.по партизански, а ТУ так и не переоформлены по теплу(уже год),хотя три года назад звучало, что с ТУ по ПП РФ 83 не получить постоянку, надо переоформлятся по ПП РФ 307- воз по прежнему там же. Лан, купить можно все, но труба о том не знает.
|
|
|
|
|
2.6.2016, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
может быть было примыкание к лестнице, спорить не буду, но ПС 600х400 не выдает нужной мощности. да и высота установки говорит о назначении равному названию, иначе устанавливался бы как отопительный прибор - у пола.
давным давно меняли радиатор дома, поставили 3 крана (1 этаж, что бы зимой все через радиатор шло) - и я и отец тогда шарили, а сестра в оттепель закрыла кран на радиаторе, уехали на выходные, а в понедельник уже жалобы были на не рабочий стояк отопления. это к тому, что перекрыть могут да же в тех квартирах, где и головы умные, а человеческий фактор и детей нужно держать по дальше от обще домового имущества.
|
|
|
|
|
2.6.2016, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1917
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.6.2016, 10:24)  Опять мимо, по каждому пункту...
Так, давайте по порядку:
Термостат (терморегулятор) - это автоматический прибор. Я не предлагал ставить просто клапан, ибо в нем действительно нет смысла, да и не найдете вы его отдельно. Это не система отопления, где клапан и термоголовку можно купить раздельно, в случае с ПС, как правило, производители предлагают это как единое изделие.
Что касается цены: в случае с водой все идентично электрике, у сунержи электрический термостат стоит 6 тысяч, водяной 8 тысяч. Разница есть, но не существенная. А что касается соотношения цены термостата с ценой ПС, то тут как говорится комфорт бесплатным не бывает.
Я у другого производителя купил ПС за 10, термостат за 5.
Ставить их смысл есть, как на воде так и на электрике, вопрос только в том есть ли деньги. Вы понимаете про что я пытаюсь сказать, конечно за деньги можно поставить что угодно и автоматические клапана, сам по себе клапан тупо сопротивление а уж каким образом это сопротивление вводится авто и ручным дело то 2ое и упирается в денежки, это первое. Второе, какие 10 т.р. за ПС какие 5 т.р. за клапан? кто на стадии проекты их закладывает? не ну если элитное жилье, то может быть, но в подавляющем большинстве пытаются уйти от необоснованных затрат, какие там электр. ПС за 8т.р., вон из куска стальной трубы сделали и норм (причем реально годно получается, с функционалом справляется, и просто как рубанок), ну на крайняк могут раскошелится на какие нибудь водянные ПС за 2-3 т.р. Я вот про что говорю. Согласен ставить смысля их нет, просто в рамках электрических ПС они почти везде установлены, ибо в электрических ПС реализовать регулировку Т куда проще чем в водяных. По поводу гидравлики, ну давайте прикинем какое соотношение расхода пройдет по незакрытой перемычке и ПС, допустим ПС 500х500, допустим ПС и перемычка из одного материала, перемычка длина условно 500мм, ПС -1500мм, получим что через перемычку расход пойдет в 3 раза больший, а какие скорости будут в ПС?
|
|
|
|
|
2.6.2016, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата какие 10 т.р. за ПС какие 5 т.р. за клапан? кто на стадии проекты их закладывает? не ну если элитное жилье, то может быть, но в подавляющем большинстве пытаются уйти от необоснованных затрат, какие там электр. ПС за 8т.р., вон из куска стальной трубы сделали и норм (причем реально годно получается, с функционалом справляется, и просто как рубанок), ну на крайняк могут раскошелится на какие нибудь водянные ПС за 2-3 т.р. Я вот про что говорю. Слушайте, изучите рынок недвижимости. Посмотрите какой процент сдается с отделкой, так ради интереса. При проектировании вообще люди ничего не закладывают, ни за 1000 ни за 10 000. О чем вы? Голые стены, стояки и два крана для ПС. Все. Про электрику мне писать не надо, я нигде не агитирую за их установку. Я вам сообщил, что такое бывает и не более. Цитата в электрических ПС реализовать регулировку Т куда проще чем в водяных. Одно и то же. Что в одном вы выбираете температуру, что в другом. Разница лишь в том, что в электрике это дисплей с циферкой (и то не всегда), а в водяном крутилка со шкалой от 0 до 9, где каждому значению соответствует температура. Цитата По поводу гидравлики, ну давайте прикинем какое соотношение расхода пройдет по незакрытой перемычке и ПС, допустим ПС 500х500, допустим ПС и перемычка из одного материала, перемычка длина условно 500мм, ПС -1500мм, получим что через перемычку расход пойдет в 3 раза больший, а какие скорости будут в ПС? Наличие сопротивления (термосмесителя) может вообще остановить циркуляцию в ПС и что? Весь расход пойдет по перемычке. Разница в потерях из-за увеличения расхода на перемычке длиной 0,5 м будет минимальна. Какой смысл считать копейки? Там разница в потерях будет измеряться в сотых долях метра. Я вот не поверю, что при расчетах в других местах у вас учитывается kvs всей арматуры и другие потери вплоть до сотой. Я уверен, что большинство проектировщиков вообще циркуляцию не считают. Насос подбирается от балды с диким запасом. И если в таком вот доме все поставят ПС с терморегулятором - вообще ничего не произойдет. Как работало так и будет работать.
|
|
|
|
|
2.6.2016, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1917
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.6.2016, 13:37)  Слушайте, изучите рынок недвижимости. Посмотрите какой процент сдается с отделкой, так ради интереса. При проектировании вообще люди ничего не закладывают, ни за 1000 ни за 10 000. О чем вы? Голые стены, стояки и два крана для ПС. Все.
Про электрику мне писать не надо, я нигде не агитирую за их установку. Я вам сообщил, что такое бывает и не более.
Одно и то же. Что в одном вы выбираете температуру, что в другом. Разница лишь в том, что в электрике это дисплей с циферкой (и то не всегда), а в водяном крутилка со шкалой от 0 до 9, где каждому значению соответствует температура.
Наличие сопротивления (термосмесителя) может вообще остановить циркуляцию в ПС и что? Весь расход пойдет по перемычке. Разница в потерях из-за увеличения расхода на перемычке длиной 0,5 м будет минимальна. Какой смысл считать копейки? Там разница в потерях будет измеряться в сотых долях метра. Я вот не поверю, что при расчетах в других местах у вас учитывается kvs всей арматуры и другие потери вплоть до сотой. Я уверен, что большинство проектировщиков вообще циркуляцию не считают. Насос подбирается от балды с диким запасом. И если в таком вот доме все поставят ПС с терморегулятором - вообще ничего не произойдет. Как работало так и будет работать. Все не могу разобраться как цитировать кусками. Про отделку даже не знаю что ответить ибо не могу понять сарказм или нет  . Вообще я ПС закладываю, ибо незакладывать ПС все равно что например не ставить радиатора в системах отопления. Про регулировку, да в электрических это тоже в большинстве крутилка, вопрос в том что скрывается за это крутилкой, так вот механизм скрывается за этой крутилкой в электрических проще нежели в водянных. Если циркуляции в ПС нет или очень слабая, значит он не греет и вода там остывает, а что происходит на границе стыка двух токопроводящих материалов при их разной температуре? это первое, второе если ПС не греет значит он свою роль не выполняет. А что делает рядовой житель когда у него не гретт ПС из-за перемычки? правильно он врежет кран в перемычку По гидравлике я понимаю что цифры потерь напора на участке в 0,5 и 1,5м очень малы, я говорю Вам про их соотношение, условно через ПС 1,5м идет расход в 3 раза меньший чем через перемычку 0,5м, а соотношение скоростей соответственно 1 к 9, при скорости в перемычке 1,5м/с скорость в ПС будет 0,16 м/с, что-то не айс. Короче от сути темы ушли уже очень далеко
|
|
|
|
|
3.6.2016, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Про отделку даже не знаю что ответить ибо не могу понять сарказм или нет dry.gif . Вообще я ПС закладываю, ибо незакладывать ПС все равно что например не ставить радиатора в системах отопления. Нет, не сарказм. Большинство жилья строится без отделки, и это почти всегда без ПС либо с таким ПС, который выкинут сразу. Это в Москве при сдаче цепляются, а чуть за мкад и все, только краны. Поэтому то, что вы там закладываете в проект никому не интересно, жильцы сами купят то, что им нужно. Цитата вопрос в том что скрывается за это крутилкой Нет такого вопроса. Это только вас беспокоит, и то непонятно зачем... Цитата Если циркуляции в ПС нет или очень слабая, значит он не греет и вода там остывает, а что происходит на границе стыка двух токопроводящих материалов при их разной температуре? это первое, второе если ПС не греет значит он свою роль не выполняет. ВЫ походу совсем не понимаете зачем термостаты ставят. Если он перекрыл сечение и остановил циркуляцию, значит выполнил свою функцию - требуемая температура в ванной достигнута. Снизится температура - он снова откроется. И скорости ваши, айс и прочая лабуда никому не интересны. Важна только температура в ванной.
|
|
|
|
|
3.6.2016, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1917
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 3.6.2016, 9:43)  Нет, не сарказм. Большинство жилья строится без отделки, и это почти всегда без ПС либо с таким ПС, который выкинут сразу. Это в Москве при сдаче цепляются, а чуть за мкад и все, только краны. Поэтому то, что вы там закладываете в проект никому не интересно, жильцы сами купят то, что им нужно.
Нет такого вопроса. Это только вас беспокоит, и то непонятно зачем...
ВЫ походу совсем не понимаете зачем термостаты ставят.
Если он перекрыл сечение и остановил циркуляцию, значит выполнил свою функцию - требуемая температура в ванной достигнута. Снизится температура - он снова откроется.
И скорости ваши, айс и прочая лабуда никому не интересны. Важна только температура в ванной. А я говорю о том что термостаты есть разные, и не все регулируют автоматически, ибо автоматические стоят на порядок дороже обычных с ручной регулировкой. Скорости важны, и Вы прекрасно это знаете
|
|
|
|
|
3.6.2016, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата А я говорю о том что термостаты есть разные, и не все регулируют автоматически, ибо автоматические стоят на порядок дороже обычных с ручной регулировкой. Дайте ссылку на неавтоматические термостаты для ПС. Пример какой-нибудь, с цифрами, подтверждающий ваши слова (на порядок дороже).
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 3.6.2016, 9:24
|
|
|
|
|
3.6.2016, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Я могу вам немного помочь.
Даже если взять терморегулирующий комплект X-tra Danfoss для ПС. Посмотреть из чего состоит и загуглить терморегулирующий клапан RA-URX отдельно (без комплекта), то если вам удастся найти такое предложение (их не так много), то вы увидите что ценник там 4,5. При цене комплектного от производителя в 8, я бы не сказал, что разница так уж велика. Ни о каких "на порядок" речи не идет.
И вообще, разберитесь с терминологией. С тем что такое терморегулятор (термостат), термостатический элемент, термостатический клапан. Термостат не может быть не автоматическим, он может быть механическим или электронным. В зависимости от способа установки требуемой температуры, то он все равно будет автоматическим.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 3.6.2016, 9:52
|
|
|
|
|
18.11.2016, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.10.2009
Пользователь №: 40182

|
Здравствуйте. Будьте добры подсказать: 1. Как происходит гидравлический расчет сети ГВС при разделении водоразборных стояков и стояков с полотенцесушителями (ПТС)? 2. Какой расход л/с принимается для стояка с полотенцесушителями (ПТС)? 3. При расчете диаметра магистральных труб ГВС жилого дома в л/с стоит ли добавлять дополнительный расход для ПТС?
|
|
|
|