Цитата(Водяной @ 30.4.2016, 20:43)

PN 10-16 - холодная вода
PN 20 - горячая вода
PN 25 - горячая вода, где требуются малые деформации, либо температура более 60 градусов ГВС
смысл вопроса ТС - в том, что по новому ГОСТ нет никаких PN при обозначении труб.
http://www.proaquasystem.ru/news/81/ неплохая статья об этом
грубо говоря мы используем так:
быший PN10 - PP-R SDR11/S5
быший PN20 - PP-R SDR6/S2.5
быший PN25 - PP-R SDR5/S2
для ХВС используем PP-R SDR11/S5, для ГВС разводок - PP-R SDR6/S2.5, для стояков ГВС - PP-R SDR6/S2.5 армированные либо PP-R SDR5/S2 чтобы компенсаторов поменьше делать, если компенсаторы не критичны эстетически - то просто PP-R SDR6/S2.5
Сообщение отредактировал SV_vrn - 30.4.2016, 21:49