> Горелка Weishaupt Vm-g20/2-a/zm1(w-fm 50), не получается выйти из режима программирования
yakudza
сообщение 5.5.2016, 21:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2016
Пользователь №: 296593



Выставили все точки,зажгли горелку. Горелка горит, переходит на следующие точки по знаку плюс. Но при выключении горелки на экране"OFF UPR" (горелка выключена или не запрограммирована). Снова запускается только через меню. Такое впечатление как то надо закончить программирование. Кто нибудь сталкивался? кто что подскажет может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 6.5.2016, 17:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(yakudza @ 5.5.2016, 23:53) *
... Такое впечатление как то надо закончить программирование. Кто нибудь сталкивался? кто что подскажет может быть?

Надо, а что в инструкции не пишут?
Прогоняем горелку по всем точкам Р0 – Р9 – Р0, потом жмём ESC, появляется параметр 546, это максимальная нагрузка в %. Нажимаем Enter и вводим значение, обычно 100, что соответствует точки Р9. Затем нажимаем Enter и ESC. Дальше жмем +, должен появится параметр 545 – это минимальная нагрузка горелки. Опять жмем Enter и вводим значение, обычно 20 или 30, что соответствует точкам Р2 или Р3. Затем нажимаем Enter и ESC три раза. Должна появится надпись оР и горелка выйдет на минимальную нагрузку 20 или 30. Вот и всё.
Если горелка не запрограммировалась, то Ваша кривая совсем кривая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yakudza
сообщение 6.5.2016, 18:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2016
Пользователь №: 296593



Цитата(den.mgn @ 6.5.2016, 18:46) *
Надо, а что в инструкции не пишут?
Прогоняем горелку по всем точкам Р0 – Р9 – Р0, потом жмём ESC, появляется параметр 546, это максимальная нагрузка в %. Нажимаем Enter и вводим значение, обычно 100, что соответствует точки Р9. Затем нажимаем Enter и ESC. Дальше жмем +, должен появится параметр 545 – это минимальная нагрузка горелки. Опять жмем Enter и вводим значение, обычно 20 или 30, что соответствует точкам Р2 или Р3. Затем нажимаем Enter и ESC три раза. Должна появится надпись оР и горелка выйдет на минимальную нагрузку 20 или 30. Вот и всё.
Если горелка не запрограммировалась, то Ваша кривая совсем кривая.

инструкцию прошерстил раз 100. параметры 201, 542, 641 вводил, вводил первую точку, девятую, далее "Calc" остальные точки выставлялись автоматически, через Run горелка запускается, продувка,герметичность, заслонка прикрывается и ждет нажатия на кнопку, далее розжиг. "+", "-" горелка переходит на следующие точки. Жму "ESC" горелка выключается и на экране "400 set" уровнем выше злосчастная фраза
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 6.5.2016, 19:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Точки надо все пройти по порядку, просто Calc не пройдет. После Calc точки надо еще раз прогнать Р0, Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р8, Р7, Р6, Р5, Р4, Р3, Р2, Р1, Р0 точки можно будет менять только когда горелка выйдет на предыдущую точку (т.е. номер точки не перестанет мигать). И только после того, как вы прогнали горелку по всем точкам туда-обратно, а пламя у Вас не оторвало, можно заканчивать программирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.5.2016, 21:52
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(den.mgn @ 6.5.2016, 17:46) *
вводим значение, обычно 20 или 30, что соответствует точкам Р2 или Р3.

Ещё раз:
P9 - "100%"
*
*
*
P2 - "30%"
P1 - "20%"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yakudza
сообщение 6.5.2016, 22:30
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2016
Пользователь №: 296593



Цитата(den.mgn @ 6.5.2016, 20:45) *
Точки надо все пройти по порядку, просто Calc не пройдет. После Calc точки надо еще раз прогнать Р0, Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р8, Р7, Р6, Р5, Р4, Р3, Р2, Р1, Р0 точки можно будет менять только когда горелка выйдет на предыдущую точку (т.е. номер точки не перестанет мигать). И только после того, как вы прогнали горелку по всем точкам туда-обратно, а пламя у Вас не оторвало, можно заканчивать программирование.

Спасибо за наводку. Попробую - отпишусь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 7.5.2016, 5:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(tiptop @ 6.5.2016, 23:52) *
Ещё раз:
P9 - "100%"
*
*
*
P2 - "30%"
P1 - "20%"

Точно, спасибо, что поправил))

Сообщение отредактировал den.mgn - 7.5.2016, 5:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yakudza
сообщение 13.6.2016, 21:38
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2016
Пользователь №: 296593



После Calc прошелся по всем точка немного подправляя и все получилось!!! - спасибо за подсказку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wyache
сообщение 19.10.2016, 17:25
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.6.2016
Из: Тольятти
Пользователь №: 299742



Доброго ремени суток уважаемые форумчане! помогите пожалуйста мне советом в моей ситуевине.она такова : имеется котельная рационал с 2 котлами висманн и горелками вайсхаупт wm gl 10 (менеджер WFM 100). работа котельной на 1ой горелке безупречна, а вот при работе на 2ой глючит если эт так можно назвать. суть : система дает команду пуск горелки- горелка молчит- система ругается превышено время ожидания пуска\останова и останавливает котельную по аварии, в это время запускается горелка и система ругается уже на ее самопроизвольный пуск. так где ж найти решение этого вопроса? в менеджере горелки или проблема в связи горелки с системой? не грешу на систему так как работа системы со второй горелкой слажена хорошо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wyache
сообщение 25.10.2016, 21:54
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.6.2016
Из: Тольятти
Пользователь №: 299742



Цитата(Wyache @ 19.10.2016, 18:25) *
Доброго ремени суток уважаемые форумчане! помогите пожалуйста мне советом в моей ситуевине.она такова : имеется котельная рационал с 2 котлами висманн и горелками вайсхаупт wm gl 10 (менеджер WFM 100). работа котельной на 1ой горелке безупречна, а вот при работе на 2ой глючит если эт так можно назвать. суть : система дает команду пуск горелки- горелка молчит- система ругается превышено время ожидания пуска\останова и останавливает котельную по аварии, в это время запускается горелка и система ругается уже на ее самопроизвольный пуск. так где ж найти решение этого вопроса? в менеджере горелки или проблема в связи горелки с системой? не грешу на систему так как работа системы со второй горелкой слажена хорошо

сорри господа... ситация немного другая. открыл тему проблема с рационалом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных